571. Re: Kabeļa izmērs
nau jau teikts kāds kabelis ir nepieciešams, iespējams der GL, nevis KL, piemēram, AMKA
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
10 gadi
Pavels.O
572. Re: Kabeļa izmērs
galvenie kas noteiks šķērsgriezumu ir: jauda/strāva, spriegums, garums, vada īpatnējā pretestība un kritērijs, pēc kura izvērtēt.
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
10 gadi
Pavels.O
573. Re: Kabeļa izmērs
Neatradu, kā Tu dabūji vismaz 25 mm2, bet ievadod googles tantē рассчитать потери напряжения online izdod daudz dažādu kalkulatoru kuri parāda apmēram to pašu ko augstāk aprakstīju.
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
10 gadi
Pavels.O
574. Re: Kabeļa izmērs
jārēķina uz 200 m un Latvijā ir atļauts 5 % kritums. Kā jau teicu, lai precīzi zinātu šķērsgriezumu ir jārēķina. I-netā ir metodiskie norādījumi kā izrēķināt.
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
10 gadi
Pavels.O
575. Re: Kabeļa izmērs
kaut gan tādam šķērsgriezumam pieļaujamā strāva būtu ~ 70 A
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
10 gadi
Pavels.O
576. Re: Kabeļa izmērs
Šeit ir jāveic aprēķins, jo ir diezgan gara līnija, ja tā uz štuci, tad izskatās, ka tādai strāvai uz tādu garumu vajag šķērsgriezumu virs 10 mm2, ņemot vērā, ka sprieguma kritumam jābūt līdz 5%, tad pie 16 mm2 šķērsgriezuma un 200 m, un strāvas ~ 25 A, sprieguma kritums būs ~ 4%.
Bet priekš sevis es gan veiktu aprēķinu, lai precīzāk zinātu, kaut gan tam jābūt jau projektā.
Al vads
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
10 gadi
Pavels.O
Un ja siltina grīdu (ne silto grīdu), cik labāk likt 50 vai 100 mm putuplastu?
Forums: Ārdarbi
Forums: Ārdarbi
10 gadi
Pavels.O
Aprēķins Wrote:
-------------------------------------------------------
> ub, par pamatu siltināšanas lietderību
> zinātnieki nestrīdās, strīdās par grīdu
> siltināšanu uz grunts (nav runa par siltajām
> grīdām).
Vai var komentēt, kāpēc nelietderīgi siltināt grīdu uz grunts?
Forums: Ārdarbi
Forums: Ārdarbi
10 gadi
Pavels.O
Paldies!
Ar ko pēc būvniecības pabeigšanas labāk notīrīt ķieģeļu sienas, no cementa / javas pleķiem?
Forums: Iekšdarbi
Forums: Iekšdarbi
10 gadi
Pavels.O
SSā tirgo jau sakrautus uz paliktņiem, bet nevar jau zināt kas tur ir iekšā, varbūt tikai ārējie ir labi, bet visi iekšā "izmantojamie".
Forums: Iekšdarbi
Forums: Iekšdarbi
10 gadi
Pavels.O
584. Ķieģeļu otrā dzīve!?
Sveiki foruma biedri!
Jautājums vai ir droši (galvenokārt) izmantot vecos ķieģeļus iekšdarbos, kā nesošās sienas fragmentu? IMHO galvenā priekšrocība - izskats, galvenais trūkums - ķieģeļi savu ir nodzīvojuši, domāju par salizturības cikliem, trauslumu u.t.t.
P.S. Siena paredzēta pirtī, kā nodaloša pērtuvi no atpūtas telpas, telpas tiks apkurinātas periodiski.
Forums: Iekšdarbi
Forums: Iekšdarbi
11 gadi
Pavels.O
586. Re: Skursteņa izvēle
Lasīju, ka Jānis, kurš būvēja māju no salmiem un māliem, var caur googles tanti atrast blogu, bija iepircis un montēja skursteni no siltumcentra, bet atsauksmes par kalpošanu nezinu. Pats esmu skursteņa izvēles priekšā, bet man to vajag pirtij, tur metāla nederēs.
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
11 gadi
Pavels.O
587. Re: Skursteņa izvēle
Biju izstādē, tur cik atradu bija sekojošie keramisko skursteņu pārdevēji (ar PVN):
PLEWA - "skursteņmeistars" 7 m 16 cm - 606, 65 Ls ar atlaidi, standartā 689,37
JEREMIAS - poļu ražojums, tirgo caur, cita santehnika, cenu nosaukt nevarēja
TONA - vācu - 7 m 16 cm - 441 Ls - 10% atlaide = 396,9 Ls
Siltumcentrs - čehu ražojums - 7 m 16 cm - 371,47 Ls solīja atlaidi 10 % = 334,32 Ls
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
11 gadi
Pavels.O
588. Re: generatori
Pērc jaunu labāk jau sarkanu, apmēram 40 x 40 x 60 cm
Forums: Privātmāju būvniecība
Forums: Privātmāju būvniecība
11 gadi
Pavels.O
P.S. Es te necenšos aizstāvēt kādu no savienojumiem, kā jau augstākminēju jebkurš savienojuma veids ir labs, ja to pareizi izpilda - attiecīga diametra caurumiņā atbolstoša diametra vadiņu u.t.t.
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
11 gadi
Pavels.O
Tā youtuba filmiņa neko neizsaka, caur rozeti arī vari 100 A izlaist un būs tas pats efekts. Skrūvējamie savienojumi kabeļos ir gan 0,4 1 10 20 110 kV Jaudas mājas lpp. var atrast n instrukcijas kā jāmontē uzmavas.
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
11 gadi
Pavels.O
Diez vai kāds uz šo jautājumu sniegs viennozīmīgu atbildi. Cik cilvēku tik viedokļu, bet gan jau, ka visas metodes, ja tās ir izpildītas atbilstoši ražotāja instrukcijām, ir drošas.
Nu par to rozeti, es domāju, ka viņa pirmsākumā bija jau defektaina vai pavirša. Piemērs, vecas mājas, kā lietuviešu, hrušovkas u.t.t. rozetes 90% strādā pat tagad, esmu redzējis diezgan daudz apogļotu vadu rozetēs,
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
11 gadi
Pavels.O
Kāpēc?
Ar ko ir slikti Rx pieminētā spaile, tā ir visizplatītākā.
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
11 gadi
Pavels.O
Tas ka dabūja pa nagiem ir "normāli", ķēde tiek noslēgta caur visiem patērētājiem un Jums kā gala pretestībai, kā jau ETT minēja. Jāatslēdz visu vai jāstrādā kā spriegumaktīvu darbu. Bet pašmājas izdarītu rūpīgu darbu jebkurš no savienojumiem būs ilgdzīvojošs un drošs, galvenai svisu rūpīgi izpildīt.
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
11 gadi
Pavels.O
Negribu strīdēties ar veciem elektriķiem un apšaubīt viņu autoritātes, bet sev uzspraužamos un saspiežamos nelieku. IMHO. Visos spēka kabeļos ir tikai skrūvējamie vai presējamie kontakti un gala apdarēs. Es jau minēju, ka pēc pirmās pieskrūvēšanas skrūves mazliet kļūst vaļīgas. Jebkura atspere ar laiku nogurst. Kaut gan neuzstāju, ka šīs klemmes ir tas labākais variants
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
11 gadi
Pavels.O
Man Wago nepatīk, neesmu redzējis nevienu elektroierīci vai ietaisi ne zemspriegumā, ne vidspriegumā (nerunājot par augstspriegumu), kur tiktu izmantoti Wago tipa savienojumi, izņēmums ir 220 V slēdži un rozetes līdz 16 A, kur šis savienošanas paņēmiens ir izplatīts, tikai montāžas ērtuma un ātruma dēļ. Es domāju, ka ilglaicīgi šies savienojums nav labs. Pats izmantoju Rx pieminētā tipa spailes u
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
11 gadi
Pavels.O
Diez vai kāds mājās būvēs zemējumu kontūru, parasti iedzen stieni vai vairākus, dzīt var gan ar kuvaldu gan ar perforatoru. Materiāla izmantošana atkarīga no ilgmūžības un naudas. Zemējuma kontūrs periodiski ir jāpārbauda, ik pēc 6 gadiem, to nomērot un daļēji atrokot, lai vizuāli ir iespējams novērtēt. Zemējuma kontūra pretestība īsti neatspoguļo zemējuma kontūra stāvokli (ir nopuvis vai nē).
Forums: Inženiertīkli
Forums: Inženiertīkli
11 gadi
Pavels.O
Arī savas 5 kapeikas.
Iepriekš izteiktā zemējuma kontūra pretestības norma ir kļūdaina un maldina, zemējuma kontūra pretestībai jātiecas uz nulli nevis uz bezgalību. pie bezgalīgas pretestības nav iespējama īsslēguma strāvas novadīšana. Dzīvojamajām ēkām pietiek ar 4 un mazāk omiem, apakšstacijām un laboratorijām zem 0,5 omiem, smalkai elektronikai mazāk, bet, piemēram, zibens novedējiem diverto
Forums: Inženiertīkli