Pie "0", tur gan būtu jābūt arī zemējuma kontūram, metāliskiem cauruļvadiem u.c. potenciālu izlīdzināšanai.
Forums: Inženiertīkli
10 gadi
zihers
Ieteiktu gan lietot rūpnieciski ražotu pašregulējošo sildkabeli, bet tas jau nav par tēmu laikam. Ieteikums par pazīstama elektrocilvēka piesaisti arī laikam nebūs par tēmu.
Forums: Inženiertīkli
10 gadi
zihers
Ieteiktu pašregulējošos apsildes kabeļus, nevajadzēs regulatoru, regulēšana/el.patēriņš proporcionāli oC. Maksā gan labāk.
Forums: Inženiertīkli
10 gadi
zihers
Tie ir, liekas, Polijā ražoti kabeļi, ar kuriem nācies sastapties kādu laiku atpakaļ "Depo". No elektriskā viedokļa nevajadzētu būt problēmām, bet tādas varētu radīt eļļainais šķidrums uz sienas. Ieteiktu uzmanīties montāžniekiem, jo "lieliska" iespēja nocūkot klienta sienas.
Forums: Inženiertīkli
11 gadi
zihers
Ģeneratoru var pieslēgt caur pārslēdzošiem kontaktiem, lai nepieļautu iespēju padot spriegumu no ģeneratora barojošajā elektrolīnijā, t.i. pārslēdzis, kontaktors ar pārslēdzošiem kontaktiem un mehānisku bloķēšanu, utml.. Ieteiktu iesaistīt kādu elektrocilvēku, jo pareizi jau večuks grozīja degunu.
Forums: Inženiertīkli
11 gadi
zihers
No aprakstītajiem problēmas bijušas ar Legrand (vibrācija/troksnis), ETI (ļoti sliktas skrūves). Par megabrendu ABB runājot, kurā valstī tiek ražoti, tādu kvalitāti varam gaidīt, kaut pats agrāk pārsvarā montēju tieši ABB un problēmas nebija, taču vairākus gadus atpakaļ, uzskatu nepamatoti, tika paaugstinātas cenas, šobrīd neatbilstošas lielai šī zīmola izstrādājumu daļai.
Forums: Inženiertīkli
11 gadi
zihers
Frekvenčniekam nav vajadzīga aizsardzība fāzu pazušanas gadījumam, taču kā jebkurai elektronikai noderētu pārsprieguma aizsardzība.
Forums: Inženiertīkli
11 gadi
zihers
Tā kā diezgan bieži forumā tiek meklēta informācija par Latenergo elektropieslēguma maksas aprēķina metodiku un labu laiku jau ir cita nekā šajā samērā vecajā tēmā, tad saite uz šobrīd aktuāliem:
Forums: Inženiertīkli
11 gadi
zihers
Problēma varētu būt ar dažu modeļu testa pogām, bet savādāk, tam nebūtu nozīmes. Ja ražotājs pieslēguma shēmā norādījis spaiļu pievienojumu, tad tas būtu jāievēro.
Forums: Inženiertīkli
11 gadi
zihers
Vēl gan cienītiem k-giem gribētos piebilst par automātu termoatslēdzes strāvām, t.i. ~In x 1,25, ko nevajadzētu aizsamirst izvēloties aizsardzības automātus.
Forums: Inženiertīkli
11 gadi
zihers
Pareizi būtu, ja potenciālu izlīdzināšanas kopnei tiktu pievienots zemēšanas kontūrs(dabā neesošs?varbūt ierīkot?), elektrolīnijas neitrāle, metāliskie cauruļvadi (apkure, ūdensvads utt), ... . No mājas sadales zemēšanas vads kā atsevišķs vadītājs uz zemējamām ietaisēm (t.sk. dators). Potenciālu starpība starp radiatoru un datoru parādās, jo abi vai viens nav sazemēti un datora barošanas bloks,
Forums: Inženiertīkli
11 gadi
zihers
Atšķirībām vajadzētu būt, jo TC-DEL ar elektronisko palaišanu. Kādam elektrocilvēkam vajadzētu papētīt gaismekļus, lai precizētu spuldžu cokolus, jaudas.
Forums: Inženiertīkli
12 gadi
zihers
Par elektroietaišu bojāšanos runājot, vai vecajai mājai nav 3-fāzu pievads? Ja ir, tad bieži šāda problēma rodas bojājoties neitrālei. Šādu šaizi var noteikt ar komplekta - voltmetrs/testeris + jaudīgs patērētājs (elektrokalorīfers vai tml.) + elektrocilvēks palīdzību.
Forums: Inženiertīkli
12 gadi
zihers
Varu tikai aprakstīt personīgo pieredzi. Makita - samērā izturīgi instrumenti, normāls serviss. Bleķis&Deķeris - vājš instruments, serviss nekur derīgs. Hitachi - izturīgs instruments, tā kā man tikai viens un nav noplīsis, tad par pārējo grūti spriest. Bosch - ne īpaši izturīgi instrumenti, tā kā garantijas laikā vairākas reizes ceļojuši uz remontu, esmu atteicies no šiem ražojumiem (var
Forums: Vēlos uzzzināt
12 gadi
zihers
Ieteiktu pieaicināt kādu elektrocilvēku, jo savādāk, kā jau tika pieminēts, sākas priežkopība.
Forums: Inženiertīkli
12 gadi
zihers
Ja interesē pieslēguma un tā maksas metodika
Forums: Inženiertīkli
12 gadi
zihers
Cik noprotu, tad doma par pēc skaitītāja esošā nulles vada pievienošanu citam nulles vadam, t.i. kaimiņa nulles vadam vai ekstrēmāk - ūdensvadam, apkurei utml.. Uz elektroenerģijas uzskaiti šāda situācija iespaidu neatstāj, bet uz dzīves labsajūtu gan. Normālā situācijā skaitītāja strāvas spolei caurplūdusī strāva nemainīsies, arī sprieguma spolei nekas nemainās. Ir variācijas par dažādām fāzēm
Forums: Inženiertīkli
12 gadi
zihers
Dubultu krustslēdzi neesmu redzējis. Atbilstoši Rx k-ga "pievestajam" katalogam ieteiktu kombināciju "dubulta zvanapoga + impulsa slēdži".
Forums: Inženiertīkli
13 gadi
zihers
Jāsāk ar to, ka noskaidro kādu max jaudu vienlaicīgi gribi pieslēgt, tad vari doties uz Latenergo klientu centru, tur paskaidros.
Forums: Inženiertīkli
13 gadi
zihers
Jaunais Būvniecības likums (projekts) tik bieži apviļāts visādās sanāksmēs, rakstos un forumos, ka būtu jāmana, ja nav nācies saskrieties, tad no EM lapas . Svarīgi būs, kā likumā paredzētais tiks realizēts no tā izrietošajos likumdošanas aktos un vai vispār ieraudzīs dienas gaismu, jo atsevišķas nostādnes nepatīk vairākiem kantoriem, kuriem varētu sarukt naudiņa. Dzīvosim - redzēsim. Šobrīd p
Forums: Vēlos uzzzināt
13 gadi
zihers
Precīzu informāciju varēsi iegūt konkrētā personāla sertifikācijas iestādē, kuru saraksts pieejams interneta vietnē sadaļā"Akreditētās personāla sertifikācijas institūcijas". Noteikti būs nepieciešama pieredze būvdarbu vadīšanā. Būvdarbu vadītāja sertifikāts ir nepieciešams, ja ir būvkomersants, kuram šāds speciālists vajadzīgs vai pats gribi kļūt par būvkomersantu. Haltūrām šāds ser
Forums: Vēlos uzzzināt
13 gadi
zihers
Attālumi noteikti LBN262-05 punkts 36.
Forums: Inženiertīkli
13 gadi
zihers
Uz jautājumu "par ko un cik" labāk atbildētu tāme. Var jau iziet no pozīcijas "gribu to un par tādu summu". Runāt par punktiem un komatiem ir stipri nekonkrēti. Esmu tāmes piekritējs, jo tā ievieš skaidrību un ir kontrolējama. Ja nav materiālu specifikācija, par tāmēšanu var nākties maksāt.
Forums: Inženiertīkli
13 gadi
zihers
Sertificēti speciālisti (arī elektro)
Forums: Privātmāju būvniecība
13 gadi
zihers
Vispārīgie būvnoteikumi. ... 16. Mazēka – vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2. ... 62. Būvprojekts un būvatļauja nav nepieciešama: ... 62.2.mazēkai lauku apvidū, ja tās apjoms un būvvieta saskaņota būvvaldē; ... Var jau paciesties un gaidīt jauno būvniecības likumdošanu, kurā paredzēti procesa atvieglojumi, vai vadīties pēc pašreiz esošās (augšā aprakstītās) situā
Forums: Vēlos uzzzināt
13 gadi
zihers
Lūdzu ņemt vērā, ka tas ir tikai apraksts par tēmu "standarts", nevis standarta teksts vai tā daļa. Samērā liels slinkums un laika trūkums turpināt. Pie beigām ir apraksts par pielikumu (neobligāto) "lietotie raksturlielumi". Ja kādam noder, ņemiet par labu!
Forums: Inženiertīkli
14 gadi
zihers
Bakalaura zināšanai: spriegums- kV; rakstot par jaudu- kW (nevis kw). "Sīkumi", bet recenzents noteikti atzīmētu.
Forums: Inženiertīkli
14 gadi
zihers
Gribu pievienoties Didzisp k-ga ieteikumam, jo uzskatu, ka labāk kārtīgs "grābeklis" uz jumta nekā vāja antene ar ašpadsmit dB pastiprinātāju.
Forums: Vēlos uzzzināt
14 gadi
zihers
Aizvāciet šo spamotāju.
Forums: Inženiertīkli
14 gadi
zihers
Izskatās ka ir 3-fāzu pievads un problēmas ar neitrāli. Šādā gadījumā Latenergo "elektrocilvēki" bieži nav spējīgi atrast bojājumu.