UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Dienas jautājums :  Building.Lv Forums

U-Bloku maksimālā pārsedžu garums
Autors: Garāža (94.30.225.---)
Datums: 08/04/2024 23:55

Sveiki,

Cik var būt maksimālais garums U-Bloku pārsedzei. Garāžas aile 5 metri. Doma ir Bauroc universal zāģēt pašam un likt armatūru 16mm 4 stieņus kvadrātā un maisīt iekšā 500betonu. Taisīt pārsedzes garumu 6 metri.

Re: U-Bloku maksimālā pārsedžu garums
Autors: jtdesign (83.243.94.---)
Datums: 09/04/2024 13:11

Cik atceros, 6 m laidumam varēja taisīt. Tikai sacerēt stiegrojumu un betona marku un kanāla izmērus gan pats neņemtos, lai konstruktors rēķina.

Re: U-Bloku maksimālā pārsedžu garums
Autors: Mx (195.13.162.---)
Datums: 10/04/2024 14:31

Jā, pareizāk būtu, lai kontruktors sarēķina. Ja gribas riskēt pašam, tad var noderēt šis kalkulators [prostobuild.ru]
tur jāsavada datus, kāds ir svars uz metru, kas jānes, pārsedzes garums, tad var spēlēties ar pārsedzes dzelsbetona dalas izmēriem un tas sarēķinās armatūras diametru...
pēc tam var iet šite spēlēties [prostobuild.ru]
lai izrēķinātu ielieci iedomātajai konstruklcijai. Nu tas viss protams aptuveni, galvenais nesajaut kko ciparos, lai neiznāk ta, ka visu var, bet reāli būs kļuda par kārtu :)
piemēram pie tiem 6m un 1,4t uz metru (izdomāts cipars!! noteikti no šī būs atkarīgs pilnīgi VISS!) izmēri dzelzsbetona pārsedzei 30x20cm pietiktu 4gab 16mm stiegras. Ieliekums būtu pāris mm. Ta rāda kalkulators.
No pieredzes, es taisīju tīri dzelzsbetona pārsedzi 30hx25cm ap 3m.14mm armatūras 3-4? (neatcors jau)- virsū vairākas rindas gāzbetona, betona nosla un mūrlata ar visu jumtu, neatceros cik svars tika rēķināts, jo tas bija pēc projekta, ko jādomā kāds konstruktors bija rēķinājis! :)
Bet taisīt šaurāku par 25cm un zemāku par 30 cm uz 6m diez vai tur kkas sanāks. šaurāka vienkārši nebūs vietas kur izvietot pietiekmi daudz armatūras (ir kkāds optimāls attālums kurā tā janovieto viena no otras, lai tā pareizi strādātu).

Re: U-Bloku maksimālā pārsedžu garums
Autors: Zzz (46.109.81.---)
Datums: 10/04/2024 18:40

Ielikt metala cauruli jau tur ir loti gruti? Caurulei ir daudz lielaka lieces izturiba par xx armaturas stienjiem. Varbut pat vinju var pueliet ar betonu no ieksppuses lai mazak gaiss/mitryms tur parvietojas

Re: U-Bloku maksimālā pārsedžu garums
Autors: Mx (85.254.75.---)
Datums: 10/04/2024 22:08

Lai pakomentē kāds diplomēts konsruktors, bet armatūra strādā uz stiepi nevis lieci. Caurule tur galīgi nederēs (gluda piedevām, slikta saķere ar betonu) . Metāla sija H gan būtu drošs risinājums, to pēc tam var apmūrēt ar gāzbetonu no visām pusēm. Bet kā jau minēju, pats galvenais ir cik tonnas liks uz šīs pārsedzes. Bez tā ir pilnīgi lieki runāt par izmeriem un betona markām.

Re: U-Bloku maksimālā pārsedžu garums
Autors: Jampadracis (212.3.217.---)
Datums: 11/04/2024 09:15

Mani mazliet izbrīna jautājums, jo projekta BK daļā būtu jābūt aprēķinātai sijai. Saprotu, ka mazās pārsedzes varbūt palaiž garām, bet 5m ir gana liela pārsedze, lai to aprakstītu BK daļā. Galu galā nebūtu jau kosmosa cipars palūgt kādam būvinženierim sarēķināt šo vienu siju - šitais nav tomēr tas, ko izzīž no pirksta. Pārsedze gan jau ka vajadzīga 2 bloku augstumā un tam nav nekāda sakara ar bloku stiprību.

Re: U-Bloku maksimālā pārsedžu garums
Autors: jtdesign (83.243.94.---)
Datums: 11/04/2024 10:47

Parastā dzb ailu pārsedze un U-blokos ielejamā pārsedze ir atšķirīgas konstrukcijas. Sīkāk pie konstruktora.

Re: U-Bloku maksimālā pārsedžu garums
Autors: Eastman75 (182.69.66.---)
Datums: 12/04/2024 15:23

Thank you for your contribution! Your perspective adds depth to our knowledge base.

Re: U-Bloku maksimālā pārsedžu garums
Autors: Eastman75 (106.212.180.---)
Datums: 15/04/2024 08:30

Thank you for expanding our understanding with your insights. [ncedcloud.fun]



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  ******    *******   **      **  ********   *******  
 **    **  **     **  **  **  **  **    **  **     ** 
 **               **  **  **  **      **    **        
 **         *******   **  **  **     **     ********  
 **               **  **  **  **    **      **     ** 
 **    **  **     **  **  **  **    **      **     ** 
  ******    *******    ***  ***     **       *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727