UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Pašreizējā: 43 no 45
Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: Ronalds_ ()
Datums: 02/12/2010 14:39

Didims, ja vēl ir aktuāli par pārplūdes vārstu.

Vajag meklēt pārspiediena vārstu regulējamu robežās no 0.05 līdz 1 bar.

Es pirku iekš Nidija. cena ~20 ls liekas ka bija. Ja uz visiem radiatoriem termogalvas - es teiktu ka šis pričendālis ir obligāts!(citādi nāksies turēt vienu termogalvu visu laiku vaļā)

Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: raimix ()
Datums: 10/12/2010 10:05

Labdien!
Vai kāds zinošs cilvēks varētu pakomentēt manu apkures shēmu.
Tas elektro kalts ir esošs. Elektronika nebūs pilnīgi nekāda.
Būšu ļoti pateicīgs!

Nemāku īsti ielikt bildi. Ielikši linku.

[foto1.inbox.lv]

Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: ValtersM ()
Datums: 10/12/2010 11:20

Nevajadzgi sarežģīti. Esmu salicis vairākas šadas sistēmas, ar akumulācijas bākām. Būtībā tās ir vienkāršas.

Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: raimix ()
Datums: 10/12/2010 11:27

Man jau gan liekas, ka salīdzinoši vienkārša.

Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: ValtersM ()
Datums: 10/12/2010 11:29

Ar ko pamatā sildīsi, ar elektrību vai malku?

Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: raimix ()
Datums: 10/12/2010 11:46

Ar malku.

Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: khe ()
Datums: 10/12/2010 14:09

Nevajadzīgi sarežģīti. Vai tad tajā elektrokatlā nav elektronika, ja saki, ka nebūs nekādas? Un sūknis tajā ir? Komentāri: veidotu atvērtu izejas pusi no katla, bet mazo loku ar termovārstu.Akumulatoram nevajag savu sūkni, un pēc tā slēguma to nemaz nevar uzsildīt, negrozot paralēlo sūknim ventili.Sūkni drīzāk vajag boilera cilpai. Ja tajā elektrokatlā ir sūknis, tad to slēgtu paralēli turpgaitai ar pretvārstu(ar klapīti), starp 3g-ku un kolektoru.

Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: raimix ()
Datums: 10/12/2010 16:05

Tas sūknis pie akumulatora būs vajadzīgs lai no tvertnes dzītu siltajās grīdās silto ūdeni, kad katls vairs nekurēsies. Jo no tvertnes apakšas jau nebūtu pareizi ņemt un arī padot no katla karsto ūdeni tvertnē nav pareizi.

Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: khe ()
Datums: 10/12/2010 17:30

"un arī padot no katla karsto ūdeni tvertnē nav pareizi"????
Kā uzsildīsi aķi?

Re: Jautajums tiem, kam ir malkas katls+siltuma akumulatos.
Autors: raimix ()
Datums: 10/12/2010 18:33

Sorry, mazliet saputrojos.
Aķi uzsildīšu pievadot karsto ūdeni no augšas.
Kad katls vairs nekuras: ieslēdzu augšējo sūkni, karstais ūdens no aķa augšas tiek dzīts uz grīdu.

Elektrokatlam ir sūrā elektronika. Tur baigi jāpārzin tādas lietas. To es negribu aiztikt, man vēl viņam ir garantija.

Pašreizējā: 43 no 45


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  ********  **    **   ******   ******** 
 ***   **  **    **   **  **   **    **     **    
 ****  **      **      ****    **           **    
 ** ** **     **        **     **           **    
 **  ****    **         **     **           **    
 **   ***    **         **     **    **     **    
 **    **    **         **      ******      **    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727