halogeno lampu slegšans shema
Datums: 03/08/2008 20:32

Sveiki!
Gribētu noskaidrot kurā ķēdes posmā ir jāatrodas transformatoram, ja tiek izmantoti pār slēdži?
Visas komponentes gribu saslēgt kopā ar vienu 3x1.5mm2 kabeli
Šādā secībā:
Automāts>pārslēdzis>lampa_1>lampa_2>lampa_n>pārslēdzis
Bet kur šajā ķēdes posmā pieslēgt labāk trafiņu nezinu!!!

Re: halogeno lampu slegšans shema
Autors: gandrīzelektriķis ()
Datums: 03/08/2008 21:14

šitā nekas nesanāks.
vajadzētu kaut kā tā-
automāts-pārslēdzīs-pārslēdzis-trafs-lampa-lampa.......

Re: halogeno lampu slegšans shema
Autors: reiganss ()
Datums: 03/08/2008 21:49

Pilnīgi mierīgi sanāk arī tā- no automāta uz pārslēdzis-1 tad uz trafu un no trafa uz pārslēdzis-2. Tikai ja liek no trafa uz pārslēdzis-2 (3*1,5) tad jāņem vērā kad atiecīgā momentā pie kaut kāda ieslēgšanas varianta massas vadā (zaļidzeltenais) būs štrome. Nu tas tā ja grib nošmaukties savām vajadzībām uz ekonomikas reiķina tad jau var iztikt. Bet ja grib normāli tad no trafa uz pārslēdzis-2 jauzliek (5*1,5).

Re: halogeno lampu slegšans shema
Datums: 03/08/2008 22:36

Paldies domu sapratu ;)

vai ir kāds ierobežojums cik tālu maksimāli drīkst atrasties trafiņš no gala patērētājiem? cik saprou tad jo tuvāk patērētājam jo labāk, vai kā savādāk?

un kurus trafiņus labāk izmantot? tos kuri ir iestrādāti smukā garenā plasmasas apvalkā un ir kompakti, vai tos kas ir satīti kā spoles ir samērā smagi un ir bez apvalka? vai šo divu trafiņu darbībā ir kādas atšķirības? vai atšķiras to pielietojuma veids?

Re: halogeno lampu slegšans shema
Autors: gandrīzelektriķis ()
Datums: 03/08/2008 22:43

vienīgi nesaprotu naf to trafu vajag?

Re: halogeno lampu slegšans shema
Autors: reiganss ()
Datums: 03/08/2008 23:00

Lidz šim ar tiem trafiem kā jau tu saki-(kas ir tai plastmasas apvalkā un ir gareni) - nav bijušas nekādas problēmas. Pirmkārt parasti trafu lieku pēc iespējas tuvāk spuldzēm. Nu un tad tos (garenos-plastmasa apvalkā) var mierīgi ievietot kaut kur griestos, aiz riģipša pa to pašu spuldzes vietu. Bet ar tiem lieliem hlamiem (lētais variants)- nu nezinu vai tos tur varēsi iebakstīt. Vēl jau ir arī tāda sena patiesība kad tas lētākais jau vienmēr ir arī tas sūdīgākais. Bet trafiņu gan jau labāk ar rezervīti tad jau točna kreņķu nebūs un ja griestos tad tikai neiebāz vatē citādi var vēl iznākt pārziemot zem egles.

Re: halogeno lampu slegšans shema
Datums: 03/08/2008 23:37

droši vien ka var arī bez tā trafa.. vienīgi tad man rodas papildus jautājumi
ar ko atšķiras 12V no 220V halogēnajām lampām? kuras silst vairāk vienas vai otras un vai 220V halogēnlampas var ievietot tajos pašos lampu ietvaros kurus izmanto 12V lampām?
principā man ir vienalga kāda veida lampas ierīkot, kvēlspuldzes, halogēnas ar vai bez trafa vai LED lampas galvenais uzstādījums ir lai viņas būtu iespējams iebūvēt reģipsī un izbūvējamais reģipša atālums no vecajiem delzsbetona griestiem būtu pēc iespējas mazāks.
Ko jūs varētu man iteikt? kuras man izvēlēties, lai jaunos griestus varētu izbūvēt pēc iespējas ar mazāku atstarpi no vecajiem griestiem.

Re: halogeno lampu slegšans shema
Autors: elektriķis Māris ()
Datums: 04/08/2008 00:18

imo ir divas galvenās atšķirības 12 un 220 V lampām parastos apstākļos:
1. ja lieto dimmeri, tad trafam vajag speciālu, neesmu pārbaudījis, bet liekas ka tas ir dārgāks
2. trafiņš ir kautkur jāliek, ja gribi mazu atstarpi tad trafu varētu neizdoties dabūt iekšā caur lampas caurumu pie gristīem, tad tas trafs ir jāpiestiprina pie griestiem pirms reģipša likšanas, kas rezultātā apgrūtinās nomaiņu(ja nepieciešams)

vēl gadās ka trafiņš dūc.

un atceries, ka nekādu blīvo vati starp reģipsi un griestiem neliec, jo tad lampas pārkarst un ātrāk iziet no ierindas.

pēc tavas shēmas var saslēgt, tikai nevajag to secību saprast burtiski, tad gan nekas nesanāks.

Re: halogeno lampu slegšans shema
Autors: Zigisss ()
Datums: 04/08/2008 08:07

jautaajums ne pa teemu...kas taa ir par ieriici kuru liek uzreiz aiz skaitiitaaja, zinu ka vinja pasargaa cilveeku no straavas trieciena, tipa ja cilveeks ar miesu pieskaraas plikam vadam vai iebaazh kko kontakligzdaa taa uzreiz izsit korkjus. itkaa pie parastiem iisajiem vinjsh neizsleedz toku bet kaa pieskaraas cilveeks taa uzreiz

Re: halogeno lampu slegšans shema
Autors: gandrīzelektriķis ()
Datums: 04/08/2008 08:23

tā ierīce saucas -strāvas noplūdes automāts .un ir arī tādi,kuri pie parastā īsā arī izsit.

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********    *******   **      **  **    **  **    ** 
 **     **  **     **  **  **  **   **  **   ***   ** 
 **     **  **         **  **  **    ****    ****  ** 
 ********   ********   **  **  **     **     ** ** ** 
 **         **     **  **  **  **     **     **  **** 
 **         **     **  **  **  **     **     **   *** 
 **          *******    ***  ***      **     **    ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727