Par silto griidu caurpluudes meeriisanu
Autors: a ()
Datums: 09/02/2007 03:39

Vai kaads ir saskaaries ar sadu jautajumu?
Vai kads man varetu pateikt, cik vienaa kontuuraa buutu nepieciesamais uudens teceesanas daudzums/atrums.
Man pie silto gridu kolektora ir uzstaditi meritaji,
kuriem ir iespejamais merijums no 0 - 4 L / min.

Cik skaitaas ok?

Re: Par silto griidu caurpluudes meeriisanu
Autors: JanisJanis to A ()
Datums: 13/02/2007 21:25

Sveiks "spameru bieds"!

Ir taada formula:

P=(m3h x deltaT)/0,86!
kur P ir kW; m3h - pluusma; deltT temperatura turpgaita minus temp. atgaitaa; 0,86 koeficints mervienibai.

Ja zni cik P Tev vajag istabai tad vari parbaudit cik P Tev ir shobriid!

Taa arii visu izsaka.

Teorija par sho Tev tika izsutiita kopaa ar Honeywell Decembra jaunumiem, ko pats nosauci par spamu! Hahahahahaha :) :) :)

???? Gribi varu izsuutiit Tev veelreiz ????