Datums: 03/11/2006 01:17

Vai nevarētu būt kāda cita vaina?- Apmēram 2 min laikā spiediens - noslēdzot sistēmu ar krāniem nokrītas no 3 Atm uz 0. Cerības jau vairs nav!! Ūdensvada garums 40m, atrakuši eam jau 5 vietās pa 3m - noplūdi neredz. Vai tikai iespējams , ka ūdensvadā ir sūce? Citu variantu nav?

Re: udensvada spiediens
Autors: il ()
Datums: 03/11/2006 01:43

Vai pretspiediena vārsts kārtībā?

Re: udensvada spiediens
Autors: il ()
Datums: 03/11/2006 01:45

Ja minetais vārsts pilnīgi nenoslēdzas, tad arī krītas spiediens. Iesaku pārbaudīt!

Re: udensvada spiediens
Autors: s.d. ()
Datums: 05/11/2006 22:21

Ar vārstu viss ir kārtībā, laikam jau jārok!!!

Re: udensvada spiediens
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 06/11/2006 19:48

Pārbaudi akumulācijas tvertni, vai tajā -spiediena uzturošajā gaisa spilvena daļā nav pazudis gaiss. Tipveida tvertnēm ir pierīkots vārstulis gaisa iesūknēšanai tvertnē.