UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
udensvada spiediens
Autors: s.d. ()
Datums: 03/11/2006 01:17

Vai nevarētu būt kāda cita vaina?- Apmēram 2 min laikā spiediens - noslēdzot sistēmu ar krāniem nokrītas no 3 Atm uz 0. Cerības jau vairs nav!! Ūdensvada garums 40m, atrakuši eam jau 5 vietās pa 3m - noplūdi neredz. Vai tikai iespējams , ka ūdensvadā ir sūce? Citu variantu nav?

Re: udensvada spiediens
Autors: il ()
Datums: 03/11/2006 01:43

Vai pretspiediena vārsts kārtībā?

Re: udensvada spiediens
Autors: il ()
Datums: 03/11/2006 01:45

Ja minetais vārsts pilnīgi nenoslēdzas, tad arī krītas spiediens. Iesaku pārbaudīt!

Re: udensvada spiediens
Autors: s.d. ()
Datums: 05/11/2006 22:21

Ar vārstu viss ir kārtībā, laikam jau jārok!!!

Re: udensvada spiediens
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 06/11/2006 19:48

Pārbaudi akumulācijas tvertni, vai tajā -spiediena uzturošajā gaisa spilvena daļā nav pazudis gaiss. Tipveida tvertnēm ir pierīkots vārstulis gaisa iesūknēšanai tvertnē.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   ********        **  **    **   *******  
 **     **  **              **  ***   **  **     ** 
 **     **  **              **  ****  **  **        
 ********   ******          **  ** ** **  ********  
 **         **        **    **  **  ****  **     ** 
 **         **        **    **  **   ***  **     ** 
 **         ********   ******   **    **   *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727