UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: Iepriekšējā12
Pašreizējā: 2 no 2
Re: 3 fāzes, viens 2.5mm2 piecu dzīslu kabelis
Autors: Aldiss ()
Datums: 30/11/2021 12:40

Okys rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Aiz 20A automāta (ienākošā) nāk vēl pieslēgts viss
> pārējais dzīvoklis ar citiem, atsevišķiem
> automātiem. Es to vienkārši bildē nepiezīmēju. 3
> fāzu 16nieks ir tikai uz virtuvi - indukcijas
> virsmai, cepeškrāsnij un trauku mašīnai. Uz pirmo
> fāzi visiem kontaktiem, kas ir virtuvē tālāk ir
> pašiem savs 1 fāzes automāts un cits kabelis. Ja
> būtu padomājis laicīgi, būtu arī trauku mašīnai
> savu kabeli vilcis.
> Vēl arī piebildīšu, ka vakar akceptēta pāreja uz
> 25A ienākošo, jo izbūvētais elektrotīkls to
> atļauj. Tā kā esmu nodrošinājies un domāju, ka
> cepot kotletes un mazgājot veļu, varēs arī pie
> tējas tikt.

Virtuvē tev visi ir 1fāzu patērētāji, jāliek trīs vienfāzes drošinātāji viena trīs fāžu drošinātājs vietā.

Re: 3 fāzes, viens 2.5mm2 piecu dzīslu kabelis
Autors: Grr ()
Datums: 30/11/2021 12:54

Pareizi saslēdzot, jau nu vajadzēja vilkt saimniecību tam 20A 3f bez jaudas palielināšanas.
Manuprāt vienu fāzi esi pārbarojis, ja sit ārā

Re: 3 fāzes, viens 2.5mm2 piecu dzīslu kabelis
Autors: kubiks ()
Datums: 30/11/2021 16:16

Varbūt cilvēks vienlaicīgi izmanto visus plīts riņķus, cepeškrāsni, veļas mašīnu, trauku mašīnu, tējkannu un gludekli?

Re: 3 fāzes, viens 2.5mm2 piecu dzīslu kabelis
Autors: Grr ()
Datums: 30/11/2021 16:58

Izmantoju trauku mašīnu, plīti, veļasmašīna, žāvētājs, čaiņiks, boilers, saldētava, leduskapis plus visi pārējie sīkumi. Tur. Kad bija uz 1f, tad gan bija par daudz šis viss. Būtu vnk ar dīcenēm jāpamēra, cik ta tērē pa fāzēm, vai kko nevajadzētu pamainīt

Re: 3 fāzes, viens 2.5mm2 piecu dzīslu kabelis
Autors: Okys ()
Datums: 01/12/2021 23:20

Aldiss rakstīja:

> Virtuvē tev visi ir 1fāzu patērētāji, jāliek trīs
> vienfāzes drošinātāji viena trīs fāžu drošinātājs
> vietā.

Aldi, par šo es biju domājis, bet mani uztrauca plīts virsma ar to iespēju, pieslēgt divas pilnvērtīgas fāzes. Tā kā es to fāžu būšanu ne visai saprotu, tad jau labu laiku atpakaļ tur tika izvēlēts 3 fāžu drošinātājs. Tas netraucēs, ja viens izrubīs divas pārējās. Viss pārējais dzīvoklī paliek darbojoties. Vai kas slikts var notikt vai būt nepareizi, ja tur tas drošinātājs tomēr paliek? Kā jau iepriekš rakstīju, tas 3fāznieks 16A ir tikai 7,2 kW (3,6+3,6) indukcijas virsmai, cepeškrāsnij (3,5kW) un trauku mašīnai (2,4kW). Plītij 2 fāzes, cepeškrāsns un trauķeni reizē netiks darbinātas. Manuprāt, visam jābūt ok. Tad jau arī ienākošais, nu jau 25A automāts man arī būtu jāmaina uz 3 atsevišķiem, jo visi patērētāji dzīvoklī ir 1 fāzes 220v.

Grr, man neko ārā nesit, vienkārši gribēju nodrošināties. Tas maksā apmēram 1,2 eur mēnesī vairāk, nekā 20A.

Re: 3 fāzes, viens 2.5mm2 piecu dzīslu kabelis
Autors: Aldiss ()
Datums: 02/12/2021 06:32

>>>Tad jau arī ienākošais, nu jau 25A automāts man arī būtu jāmaina uz 3 atsevišķiem, jo visi patērētāji dzīvoklī ir 1 fāzes 220v.

Ievadautomātam citi uzdevumi, ja jau esi paprasījis 3f pieslēgumu, tad uz ievada liek 3f automātu. 25A 3F ievadautomātu tev ārā nesitīs, jo pirmo ķēdē izbliezīs 16A 3F automātu uz virtuvi.
Un, ja to izbliezīs, tad tev virtuvē nedarbosies nekas, kaut gan varēja uztaisīt tā, ka nestrādātu tikai daļa no indukcijas plīts vai tējkanna.

Re: 3 fāzes, viens 2.5mm2 piecu dzīslu kabelis
Autors: Okys ()
Datums: 02/12/2021 22:05

Aldiss, paldies, ideju sapratu.

Iet uz lapu: Iepriekšējā12
Pašreizējā: 2 no 2


Jūsu Vārds: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **      **  ********   **    **  ********  **        
 **  **  **  **     **   **  **      **     **    **  
 **  **  **  **     **    ****       **     **    **  
 **  **  **  ********      **        **     **    **  
 **  **  **  **            **        **     ********* 
 **  **  **  **            **        **           **  
  ***  ***   **            **        **           **  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727