Sveiki! Apsveru domu par dzīvokļa (85m2, 3 istabas + vannasistaba) sildīšanu ar G-G siltumsūkni. Atsevišķu pūtēju katrā istabā negribas, it kā ir iespējas uz citām telpām izvilkt gaisa kanālus. Kur meklēt mūsu klimatam atbilstošu SS (ar max COP zemās temperatūrās), kas varētu ar 1 bloku sildīt telpu + pūst silto gaisu 2 papildu kanālos? Kā tādus sauc? Vai kas tāds vispār eksistē?

Re: Gaiss - gaiss siltumsūknis dzīvoklim
Autors: Aldiss ()
Datums: 08/11/2021 16:27

Ar kanālos pūtējiem ir pavāji, tie vairāk nāk ar rekuperācijas komlpeksiem ar piesildīšanas funkciju, bet ir multi split modeļi, kas pie vienas āra kastes ļauj pieslēgt vairākus pūtējus iekštelpās.

Re: Gaiss - gaiss siltumsūknis dzīvoklim
Autors: jtdesign ()
Datums: 09/11/2021 09:13

Dzīvoklim?

Vai tas ir tehniski un juridiski iespējams? Kaut tikai konkrētajā gadījumā.

Re: Gaiss - gaiss siltumsūknis dzīvoklim
Autors: ArtisL ()
Datums: 09/11/2021 13:02

Jā, ir. Šobrīd centrālās apkures nav, dzīvoklis ir pirmajā stāvā, pagalma pusē.

Re: Gaiss - gaiss siltumsūknis dzīvoklim
Autors: Aldiss ()
Datums: 09/11/2021 19:22

ArtisL rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Jā, ir. Šobrīd centrālās apkures nav, dzīvoklis ir
> pirmajā stāvā, pagalma pusē.

Vēl jau ir arī saskaņošana ar virs, zem, blakus kaimiņiem, vismaz Rīgā.

Re: Gaiss - gaiss siltumsūknis dzīvoklim
Autors: ArtisL ()
Datums: 10/11/2021 09:27

Aldiss rakstīja:
-------------------------------------------------------
> ArtisL rakstīja:
> -------------------------------------------------------
> > Jā, ir. Šobrīd centrālās apkures nav, dzīvoklis
> ir
> > pirmajā stāvā, pagalma pusē.
>
> Vēl jau ir arī saskaņošana ar virs, zem, blakus
> kaimiņiem, vismaz Rīgā.

To es zinu, paldies! Mans jautājums bija par to, vai ir iespējams pievadīt silto gaisu vairākām telpām, neliekot katrā no tām iekštelpu moduli.
Somijā siltumsūkņi kļuvuši populāri, arī gaiss-gaiss tipa – gan jau viņi zina, ko dara. [www.sulpu.fi]

Re: Gaiss - gaiss siltumsūknis dzīvoklim
Autors: Aldiss ()
Datums: 10/11/2021 11:50

>>>> Mans jautājums bija par to, vai ir iespējams pievadīt silto gaisu vairākām telpām, neliekot katrā no tām iekštelpu moduli. >>>

Atbilde: Ir iespējams. Meklē "kanāla tipa" , piem Midea MTIU-24FNXD0, AticAir ATI/AOU-71HPDC1A, Daikin FDXM-F / RXM-M9 un tml. . Vienīgi efektivitāte uz sildīšanu ir krietni vājaka kā parastiem pūtējiem. Bet varbūt izdodas kaut ko atrast piemērotu, neesmu baigi pētījis,

Re: Gaiss - gaiss siltumsūknis dzīvoklim
Autors: ArtisL ()
Datums: 10/11/2021 14:13

Aldiss rakstīja:
-------------------------------------------------------
> >>>> Mans jautājums bija par to, vai ir iespējams
> pievadīt silto gaisu vairākām telpām, neliekot
> katrā no tām iekštelpu moduli. >>>
>
> Atbilde: Ir iespējams. Meklē "kanāla tipa" ,
> " , piem Midea MTIU-24FNXD0, AticAir
> ATI/AOU-71HPDC1A, Daikin FDXM-F / RXM-M9 un tml. .
> Vienīgi efektivitāte uz sildīšanu ir krietni
> vājaka kā parastiem pūtējiem. Bet varbūt izdodas
> kaut ko atrast piemērotu, neesmu baigi pētījis,

Paldies! Varbūt zināsiet arī vai efektivitāte zemāka dēļ siltuma zudumiem kanālos vai arī pati iekārtu kombinācija ir švakāka?

Re: Gaiss - gaiss siltumsūknis dzīvoklim
Autors: Aldiss ()
Datums: 10/11/2021 14:34

Pamatā tur ir švakāka iekārtu kombinācija, jo tie vairāk ir optimizēti priekš kondicionēšanas un siltuma iegūšana ir vairāk kā tāds blakus efekts. Bet jāskatās modeļi...., varbūt ir arī kāds labāks uz kopējā fona.
Arī pūšot vienkārši telpā ir mazāks elektrības patēriņš nekā pūšot kanālā. Iespējams, atsevišķs modulis labāk noņem siltumu no siltmnesēja un uz āru izejošā temperatūra ir mazliet zemāka.

Re: Gaiss - gaiss siltumsūknis dzīvoklim
Autors: Xyz ()
Datums: 10/11/2021 16:57

Jaliek 2-3 atsevišķi moduļi.
Ziemā kad ierubīs salu, tad ar 1 salsi nost, kad ražība aizies lejā ar visiem defrost.
Vai arī gaiss ūdens +radži vai grīdas. Kādi 5-8kw gaiss ūdens atkarībā no siltinājuma būtu ok.
Pa lēto tirgo šos - KAYSUN Aquantia . 6kw par 1700 eur ir ok cipars.

Iet uz lapu: 123Nākošā
Pašreizējā: 1 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   ********   **    **  ********  **    ** 
 **     **  **     **  **   **   **    **  **   **  
 **     **  **     **  **  **        **    **  **   
 ********   **     **  *****        **     *****    
 **         **     **  **  **      **      **  **   
 **         **     **  **   **     **      **   **  
 **         ********   **    **    **      **    ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727