Laba diena!
Man ir jautājums par kanalizācijas sūkņiem, ko parasti ierīko aiz WC vietās, kur nav iespējas nodrošināt kritumu. Visos zīmējumos un video tiek demonstrēts, ka to izvieto aiz sūkņa, bet diemžēl apstākļi to neļauj darīt un ieliku šo sūkni jau 5m tālāk pārejas vietā no 100mm uz 50mm, kur satek gan WC, gan dušas notekūdens. Pēc 3 mēnešiem sūknis FALA pārstāja sūknēt. Nevaru īsti saprast, vai tas ir vienkārši defekts, vai arī sūknis nobeidzās dēļ šādi izveidotas konstrukcijas?

Re: Kanalizācijas sūknis
Autors: ArvisT7 ()
Datums: 19/02/2021 12:54

ArvisT7 rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Laba diena!
> Man ir jautājums par kanalizācijas sūkņiem, ko
> parasti ierīko aiz WC vietās, kur nav iespējas
> nodrošināt kritumu. Visos zīmējumos un video tiek
> demonstrēts, ka to izvieto aiz sūkņa, bet diemžēl
> apstākļi to neļauj darīt un ieliku šo sūkni jau 5m
> tālāk pārejas vietā no 100mm uz 50mm, kur satek
> gan WC, gan dušas notekūdens. Pēc 3 mēnešiem
> sūknis FALA pārstāja sūknēt. Nevaru īsti saprast,
> vai tas ir vienkārši defekts, vai arī sūknis
> nobeidzās dēļ šādi izveidotas konstrukcijas?
Atvainojos - to, t.i. sūkni izvieto aiz WC

Re: Kanalizācijas sūknis
Autors: Grāmatu nelasīju bet viedoklis ir. ()
Datums: 19/02/2021 13:40

Sūknim ir pofig, vai tev kaka līdz sūknim ceļo 5m vai 5cm. Tas tikai dara savu darbu.
Pieļauju, ka sūkņa nobeigšanās ir tikai sakritība. Bet ir jāskatās, kas tieši ir beidzies - līmeņa sensors vai pats motors.

Re: Kanalizācijas sūknis
Autors: ArvisT7 ()
Datums: 19/02/2021 15:12

Man jau arī tā liekas, tikai mulsināja viena ražotāja instrukcijā minētais, ka aparātu izvieto aiz WC un ne tālāk par 40 cm. Manējais apklusa, bet pēc iztīrīšanas savukārt darbojas nepārtraukti un neslēdzas vairs ārā.

Re: Kanalizācijas sūknis
Datums: 19/02/2021 16:13

Nu ja viņš darbojas, tad problēma ir tajā līmeņa detektorā, slēdzī. Neesmu ar tādiem saskāries un nav ne jausmas kāda viņam ir tā slēgšanās sistēma. Sagadīšanās tā diez vai būs, iemesls varētu būt pārāk liela plūsma, kas to pludiņu vai nu kas tur - nobeidzis, vai arī kaut kas tur ir ieķēries un tas pludiņš nepārvietojas brīvi vai arī sals ticis klāt un kaut ko saplēsis tajā sistēmā. Jāpēta un jāatrod problēma un jāpadomā par cēloni un risinājumu. Attālumam kā te minēts diez vai būs nozīme, lai gan pilnīgi izslēgt arī nevar - piemēram nepareizs kritums, kura rezultātā biezumi ienāk nevienmērīgi.

Re: Kanalizācijas sūknis
Autors: Alsiss ()
Datums: 19/02/2021 17:42

Ja sūknis atrodas patālu no poda, tad nav tāds skaidrs on/of stāvoklis- lēnām pietek un un izlīdzinās plūsma, beigās vēl pa pīlītei tek klāt.

Re: Kanalizācijas sūknis
Autors: ArvisT7 ()
Datums: 21/02/2021 10:37

Steigā nācās nopirkt Grundfos Sololift2 WC-1 par 350 eur un šim instrukcijā rakstīts: Palielināta aizsprostošanās riska dēļ pagarinātājcaurules starp klozetpodu un notekūdeņu pārsūknēšanas mezglu nedrīkst būt garākas par 150 mm. Redzēs, cik ilgi šis darbosies. Laikam pareizāk būtu bijis skatīties mazu sūkņu staciju virzienā, piem FEKABOX 110.

Re: Kanalizācijas sūknis
Autors: agrais ()
Datums: 21/02/2021 17:22

Runa jau ir par iespejamo trubas aizsprostosanos, ne jau par sukņa darbibu.Lidz tai sukna stacijai ari truba var aizsprostoties.

Re: Kanalizācijas sūknis
Autors: agrais ()
Datums: 21/02/2021 17:36

SOLOLIFT un FEKABOX ir pilnigi divas dažādas lietas....

Re: Kanalizācijas sūknis
Autors: ArvisT7 ()
Datums: 22/02/2021 09:18

Princips it kā līdzīgs - tvertne līdz kaut kādam līmenim piepildās, un tad sūknis sāk sūknēt. Fekabox ir lielāks tilpums un sūknis ir nopietnāks.

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **         **     **  ********  **      **   ******  
 **    **   ***   ***     **     **  **  **  **    ** 
 **    **   **** ****     **     **  **  **  **       
 **    **   ** *** **     **     **  **  **  **       
 *********  **     **     **     **  **  **  **       
       **   **     **     **     **  **  **  **    ** 
       **   **     **     **      ***  ***    ******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727