UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Panasonic WH-MDC05J3E5 Gaiss-Ūdens SS
Autors: djzex ()
Datums: 03/01/2021 17:44

Sveicieni Jaunajā gadā!
Pavasarī tika uzstādīts SS Panasonic WH-MDC05J3E5 Gaiss-Ūdens.
Šo pāris mēņešu laikā radās vairāki jautājumi par viņa darbību, daudzus ir sanācis atrisināt, bet dažus tomēr gan nē. Varbūt var kāds padalīties ar savu pieredzi lietojot šo SS ?!
1. Iebūvētais patērētas elektroenerģojas skaitītājs - automaātika pati skaita cik ir patērējusi, cik ģenerēsjusi, cik COP. Diemžēl, galīgi neskarīt ar reālo, piem. par decembri automātika rāda 420kw, bet pēc skaitītāja 570kw apēda SS.
2. COP stipri zem solītā - iestatot ieteicamos parametrus, nesanāk panāk vēlamo rezultātu, ( ņemot vērā mājas energoefiktivitātes rādītājus)
3. Elektronikas gļuki.

Iepriekš pateicos .

Re: Panasonic WH-MDC05J3E5 Gaiss-Ūdens SS
Autors: EsEs ()
Datums: 03/01/2021 18:37

djzex rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Sveicieni Jaunajā gadā!
> Pavasarī tika uzstādīts SS Panasonic WH-MDC05J3E5
> Gaiss-Ūdens.
> Šo pāris mēņešu laikā radās vairāki jautājumi par
> viņa darbību, daudzus ir sanācis atrisināt, bet
> dažus tomēr gan nē. Varbūt var kāds padalīties ar
> savu pieredzi lietojot šo SS ?!
> 1. Iebūvētais patērētas elektroenerģojas
> skaitītājs - automaātika pati skaita cik ir
> patērējusi, cik ģenerēsjusi, cik COP. Diemžēl,
> galīgi neskarīt ar reālo, piem. par decembri
> automātika rāda 420kw, bet pēc skaitītāja 570kw
> apēda SS.
> 2. COP stipri zem solītā - iestatot ieteicamos
> parametrus, nesanāk panāk vēlamo rezultātu, (
> ņemot vērā mājas energoefiktivitātes rādītājus)
> 3. Elektronikas gļuki.
>
> Iepriekš pateicos .

Neesmu specialists, bet vai nevar būt, ka viens skaitītājs skaita saražoto siltumu, bet ptrs kopējo patereto elektrību? Tas ir pirmais neskaita sūkņu paterīņu un citus loriņus?

Re: Panasonic WH-MDC05J3E5 Gaiss-Ūdens SS
Autors: djzex ()
Datums: 03/01/2021 18:56

SS automātikai ir trīs opcijas: patērētie kw, saražotie kw siltumā, cop. Pēc visiem datiem, tad patērētie kw ir iesk sūkņus un tenus. Vel kad pirku ss, prasīju pārdevējam vai nevajag uzlikt atsevišķu skaitītāju tikai ss, šis teica,ka nē, jo ss pats sarēķina patērētos kw.

Varbūt tomēr kāds var padalīties, kam ir Panasonic SS un zin atbildi uz šo jautājumu.

Re: Panasonic WH-MDC05J3E5 Gaiss-Ūdens SS
Autors: Aldiss ()
Datums: 03/01/2021 23:25

Cirkulācijas sūkņa patēriņš neietilpst SS uzrādītājā enerģijas patēriņā/lietderības koeficientā, līdzīgi kā gāzes un granulu katliem

Re: Panasonic WH-MDC05J3E5 Gaiss-Ūdens SS
Autors: agrais ()
Datums: 04/01/2021 09:38

Nu ne vienmer var ticet pardeveja teiktajam.Pareizak sakot...reti kad var ticet.Un ne jau tapec ka viņš gribetu melot...vienkarsi zinasanu līmenis ir tāds kads ir.Ar to ļoti biezi iznak sastapties.

Re: Panasonic WH-MDC05J3E5 Gaiss-Ūdens SS
Autors: Aldiss ()
Datums: 04/01/2021 14:15

SS ūdens cirkulācijas sūkņa jauda ir 175W, it kā jau gudri vadās un regulē savus apgriezienus, bet sākot no dažiem grādiem virs nulles strādā nepārtraukti. Tie tad arī veido papildus kwh skaitītājā un eiras rēķinā. Tie jau nav par siltuma ražošanu, bet siltuma piegādi uz vajadzīgo vietu.
Visbeidzot nonākam pie secinājuma, ka elektriskā spirāle ir lētāka.....,

Re: Panasonic WH-MDC05J3E5 Gaiss-Ūdens SS
Autors: EsEs ()
Datums: 04/01/2021 18:15

Aldiss rakstīja:
-------------------------------------------------------
> SS ūdens cirkulācijas sūkņa jauda ir 175W, it kā
> jau gudri vadās un regulē savus apgriezienus, bet
> sākot no dažiem grādiem virs nulles strādā
> nepārtraukti. Tie tad arī veido papildus kwh
> skaitītājā un eiras rēķinā. Tie jau nav par
> siltuma ražošanu, bet siltuma piegādi uz vajadzīgo
> vietu.
> Visbeidzot nonākam pie secinājuma, ka elektriskā
> spirāle ir lētāka.....,

Domāju ka tas ir ne vairāk kā neizprasts moments... papildus 130kw/h pie rekina nepadara ss par līdzvertigu tenam. Lai pielīdzinātu ss tenam būs visa katlu telpa janokarina ar sūkņiem :) galu galā sūknis jau būs pie jebkuras apkures iekartas ( ja pareizi sapratu, ka tas ir cirkulacijas suknis, kas vnk iebuvets jau kastē).



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **         **    **   ******   **     **  **     ** 
 **    **    **  **   **    **  ***   ***  ***   *** 
 **    **     ****    **        **** ****  **** **** 
 **    **      **     **        ** *** **  ** *** ** 
 *********     **     **        **     **  **     ** 
       **      **     **    **  **     **  **     ** 
       **      **      ******   **     **  **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727