UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

cirkulācijas sūkņa izvēle
Autors: edix ()
Datums: 28/10/2020 12:29

Lūdzu vienkāršu skaidrojumu cirkulācijas sūkņa aprēķinam un izvēlei mazajam lokam un sūknim, kas nodrošina cirkulāciju radiatoru lokā pēc trīscceļu vārsta.

Re: cirkulācijas sūkņa izvēle
Autors: Faradejs ()
Datums: 03/11/2020 00:21

Čujs un ņujs. Kā arī veikalos neko mazāku par 25/4 nenopirksi.

Re: cirkulācijas sūkņa izvēle
Autors: Ugis S ()
Datums: 07/11/2020 23:30

Mazā loka sūkņa jauda (cauplūde) būtu jāskatās pēc katla jaudas. Tur būtu nedaudz jāparēķina kāds ir minimums. Pēc manām domām droši būtu likt tādu sūkni, kas katlam pie max jaudas spēj nodrošināt ieplūstošā/izplūstošā ūdens starpību 10C grādi, savukārt, lai pašam sūknim aprēķinātā plūsma būtu pie plūsmas 0.3..0.5 no max plūsmas. Uz radiatoriem pēc līdzīga principa- sūkņa izvēle būtu jāskatās pēc siltumslodzes un tā ir vai nav akumulators. Bez akumulatora drīzāk būtu jāliek vienādas jaudas, lai uz radiatoriem spēj padot katla saražoto siltumu.

Tas tāds aptuvens aprēķins. Teorētiski visu ko var sarēķināt, bet tad jātaisa apkures projekts un viss vajadzīgais jāsarēķina.

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.