UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2
Sūces novēršana ūdensvadā
Autors: timotiņš ()
Datums: 18/06/2019 20:47

Sveiki.
Lieta ir sekojoša. Ūdensvadā, kurš nāk no boilera, ir sūce. Visdrīzāk sūce ir betona grīdā, pa kuru iet caurule. Krāna pieslēgumvietās sūces nav. Paliek tikai trejgabalos, kuras ir grīdā. Caurule pati ir no baltas plastmasas, kurai pa vidu ir alumīnijs. Vai ir kādi varianti, nejaucot grīdu, novērst sūci iepildot ūdensvadā kādu vielu sūces novēršanai?

Re: Sūces novēršana ūdensvadā
Autors: agrais ()
Datums: 18/06/2019 20:54

Nebūs gan nekadu variantu...Ārdi tik gridu un meklē kur tek.

Re: Sūces novēršana ūdensvadā
Autors: Aldiss ()
Datums: 18/06/2019 20:58

Pēc kā spried, ka ir sūce? Pienākošajā (aukstajā) vai aizejošajā (karstajā) caurulē?

Re: Sūces novēršana ūdensvadā
Autors: Misters ()
Datums: 18/06/2019 21:53

Iebetonēt trejgabalus grīdā- izcila doma. Te nu ir redzams cik maksā tādas kļūdas. Tagad jākaļ vaļā grīda un jāliek vēl kāds potenciāli bīstams savienojums.

Re: Sūces novēršana ūdensvadā
Autors: SerViss ()
Datums: 18/06/2019 22:13

No kurienes secinājumi, ka kaut kur ir sūce? Slapjums?

Re: Sūces novēršana ūdensvadā
Autors: pip ()
Datums: 19/06/2019 00:14

Ir speciala kimija ar kuru var noverst sūci apkures caurules. To iepulda un lauj cirkulet. Bet udensvada javir suce ta vnk aizaug ciet. Ja vien pa kranu netek dabigs avota udens. Bez piejaukumiem. Vispirms gan jazin, kaa konstateji sho faktu. Skaititajs griezas. Grida iekrita. Varbut doma, ka spiediena zudums del ir sūce? Vai boilerim apkopi esi veicis...

Re: Sūces novēršana ūdensvadā
Autors: timotiņš ()
Datums: 19/06/2019 19:35

Sākās ar to, ka naktī ieslēdzās ūdens sūknis, kad neviens ūdeni nepatērē. Un elektrības patērinš pieauga. Pēc izslēgšanas principa atradu noplūdi karstajā ūdens caurulē pēc boilera. Pēc boilera ieliku krānu un monametru. Tā ir vienīgā vieta, kur kritās acīmredzami spiediens.

Re: Sūces novēršana ūdensvadā
Datums: 19/06/2019 19:54

Viss var būt bet izklausās neticami, ka tā sūce ir tāda, ka pieaug jūtami elektropatēriņš.
Ar manometru arī pārbaudīji citos posmos un tur nekrītas spiediens un spiediens krīt tikai pēc boilera? Ja tā, tad laikam jau tomēr sūce būs, bet tad tai ir jābīt pamatīgai un kaut kur varētu redzēt noplūdi. Vēl sistēmā ir pretvārsti šur un tur, kuri arī var nospēlēt uz spiedienu, jo īpaši sūkņa sūcvadā.

Re: Sūces novēršana ūdensvadā
Autors: Tinis ()
Datums: 19/06/2019 20:46

Nu, ja boilers ir elektriskais, tad arī būs liels elektrības patēriņš.

Re: Sūces novēršana ūdensvadā
Autors: agrais ()
Datums: 19/06/2019 21:32

papriekš pamegini noglušīt to aizdomās tureto trubu. Ja tad vel paradas problemas....nu tad perforatoru rokās. Starp citu- pamata izmantoju presejamas henko veidīgas trubas udenim. Un nesen sastapos ar tadu lietu ka vairaki silta ūdens savienojumi saka tecet, paris pat noravās. Nonacu pie secinajuma ka vainiga caurule. Taja bridi Depo bija tikai letais gals, parasti ir kadi trīs varianti. Pecak nomainiju trubu, parpreseju, un tagad viss čikeniekā.

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   ********   ********   ********   **     ** 
 **     **  **     **  **     **  **     **  **     ** 
 **     **  **     **  **     **  **     **  **     ** 
 ********   ********   ********   **     **  **     ** 
 **         **         **         **     **   **   **  
 **         **         **         **     **    ** **   
 **         **         **         ********      ***    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727