Re: Jautājumi par apkures ierīkošana
Autors: Katls ()
Datums: 03/03/2020 09:17

Nekādā gadījumā neliec trīsceļu regulātoru, bet gan termostatu mazajam lokam. Par aukstu atpakaļgaitu nav ko uztraukties. Galvenais ir jānodrošina kopējais katla režīms -tas ir izejas temperatūra no katla 70° un izejas temperatūra no mazā loka 60°(tur liek neregulējamu trīsceļu termostatu). Visu pārējo var mierīgi sakrāmēt uz līnijas un nobalansēt, tā, ka viss strādā.

Re: Jautājumi par apkures ierīkošana
Autors: zeenjaa ()
Datums: 03/03/2020 09:44

Ja tev nav akumulācijas tvertne, tad tev nav kur ieskrieties ar efektīvām sistēmām, jo lieko siltumu nav kur akumulēt. Man šķiet te pietiek ar diviem elementiem. 60/70* termovārsts mazajam lokam, lai katlā atbilstoša t* būtu. Un uz lielo loku trīsceļu vārsts ar sevomotoru un automātiku. Pārējo izdarīs termogalvas. Divi sūkņi. viens mazajam lokam pie katla atpakaļgaitas un otrs lielajam lokam uzreiz aiz trīsceļu vārsta. Boileri lielajā lokā, bet pirms radiatoriem. Var likt pēc sūkņa, bet pirms lielā loka trīsceļu vārsta, tad t* boilerī būs augstāka, kā ūdens radiatoro, bet tad vajadzēs termo-drošības vārstu pēc boilera uz karstā ūdens izejas, lai jauc aukstāku uzreiz aiz boilera, citādi risks applaucēties. Jebkurā gadīumā prasās pēc akumulācijas, kaut vai nelielas 200-500 litri. Citādi tev tas katls slēgāsies, kā negudrs.
googlē ''Andzja apkure shēmas" tur labi materiāli lasīšanai, pētīšanai.

Re: Jautājumi par apkures ierīkošana
Autors: Katls ()
Datums: 03/03/2020 13:44

Tik nevajag! Vienkāršai sistēmai 2 sūkņus nevajag! Pie tam rakstīja, ka katlā jau ir sūknis. Tātad papildus sūkni, standarta gadījumā, nevajag!

Re: Jautājumi par apkures ierīkošana
Autors: Katls ()
Datums: 03/03/2020 14:08

Jūs sakāt, ka vajag akumulatoru! Vai boileris nav akumulators? Var jau piebāzt sistēmu ar nevajadzīgiem mezgliem, bet ir jāsaprot ko tiešām vajag. Var uztaisīt lēti un labi, bet var sazīmēt un sakrāmēt arī visu santehnikas veikala sortimentu, tur kur viņš nav vajadzīgs!

Re: Jautājumi par apkures ierīkošana
Autors: zeenjaa ()
Datums: 03/03/2020 15:27

Protams, ka bez visa var, tāpat darbosies. Tomēr efektīvākai darbībai šos abus vajadzēs.
2.sūknis nepieciešams, lai no 3ceļu vārsta ņemtu arī atpakaļgaitas ūdeni, jauktu kopā un dzenātu pa sistēmu. ja bez, tad ūdens cirkulēs daudz lēnāk radiatoros un nebūs iespēja samazināt t* radiatoros, jo ņems tikai no katla 70-90*, vai to vajag? šaubos.
ja boileri izmanto kā akumulāciju, tad brīdī, kad laicīgi neiekurināsi, tad sistēma dzesēs boileri un ja boileris nav pietiekami liels, tas atdzisīs ļoti ātri.
Pats personīgi izgāju šim procesam. sākumā bija ar vienu sūkni un bez akumulācijas - ļoti neērts un nekomfortabls risinājums. Tagad abus saliku.

Re: Jautājumi par apkures ierīkošana
Autors: Katls ()
Datums: 03/03/2020 15:51

Tāpat 2. sūkni nevajag un uzstādījums ir granulnieks, kuram grādus iestata displejā un tos viņš uztur. Pat, ja tas būtu malkas katls, lai dieviņš nogrāpstās, ja sūkņiem pazūd elektrība! Nevajag neko tur muhļīt. Katlam ir darba temperatūra 70° un termostats ir durvis no mazā loka uz lielo. Kā mazajā lokā 60° tā tas verķis atveras uz lielo loku un piever mazo. Tas viss pareizi strādā ar vienu sūkni, kas ir katlā.

Re: Jautājumi par apkures ierīkošana
Autors: Vigis ()
Datums: 03/03/2020 19:21

Labi. A ar ko man novadīt otru sūkni?

Iet uz lapu: Iepriekšējā12345
Pašreizējā: 5 no 5


Jūsu Vārds: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm: