UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2
Ūdens spiediens
Autors: Gatishei ()
Datums: 10/05/2012 20:58

Lauku māja, ūdens centralizēti nāk no netālu esoša ūdenstorņa.

Problēma ir tāda, ka pieslēgums tiek dal;its uz vairākiem īpašumiem un, iespējams brīzōs, kad kāds atgriež krānu, spiediens krītas.

Laistot ar dārza šļūteni atšķirība aptuveni 3 m.
Vannas istaba pagaidām ir izbūves stadijā, tiks lietots elektriskais boileris.
Kā panākt, lai spiediens nemainītos? Ir kādas iespējas?

Re: Ūdens spiediens
Autors: piča ()
Datums: 10/05/2012 21:29

pretvārsts un hidrofors

Re: Ūdens spiediens
Autors: ETT ()
Datums: 10/05/2012 23:12

vai arī resnāka caurule no ūdenstorņa...

Re: Ūdens spiediens
Autors: soseds2 ()
Datums: 10/05/2012 23:15

Es arī piekritīšu, ka caurules diametrs uz vairākām ēkām pilnas noslodzes brīdī ir par mazu.

Re: Ūdens spiediens
Autors: Gatishei ()
Datums: 11/05/2012 07:48

Ja es savā miteklī salieku resnākas caurules kā kaimiņi, es būšu ieguvējs? :]

Ja tomēr tas hidrofors... kur viņš jāliek?

Re: Ūdens spiediens
Autors: Viesturs470 ()
Datums: 11/05/2012 10:08

ievadā !

Re: Ūdens spiediens
Autors: piča ()
Datums: 11/05/2012 11:59

hidrofors jebkur mājā, pretvārsts ievadā. ūdens krāsies hidroforā, kas veidos ūdens un arī spiediena rezervi brīžiem, kad ienākošais spiediens kritīsies, pretvarsts neļaus tam bēgt prom no tavas mājas pie kaimiņiem. tas kopuma sanāk dafiga lētāk par jebko citu. kādi 40 lati par visiem fiņķiem gan būs, bet nav nekas sāpīgs, atširība no cauruļu maiņas. vel, protams, vari painteresēties akvedukta forumā.

Re: Ūdens spiediens
Autors: soseds2 ()
Datums: 13/05/2012 23:23

Bija doma par mazo cauruļu diametru maģistrālē, kur sadalās uz visām ēkām, nevis cauruļu diameriem katrā ēkā.

Re: Ūdens spiediens
Autors: ibm ()
Datums: 14/05/2012 14:26

Viss ir pareizi, tikai jāņem vērā, ka hidrofors tev palīdzēs zināmu laiku, - kamēr tas iztukšosies, tad atkal būs jāgaida. Ja runā par laistīšanu, tad tas ir salīdzinoši ilgstošs process, kur nepieciešams pastāvīgs ūdens avots.

Protams, visticamāk, tu neko nevarēsi izdarīt līdz savai mājai, ne pacelt spiedienu, ne, protams, nomainīt pagasta ūdenssaimniecības infrastruktūru :D līdz ar to hidrofors tevi atbalstīs nelielajos ikdienas patēriņos. Ar hidroforu nāksies paeksperimentēt, jo jautājums ir, cik lielu spiedienu ienākošais ūdensvads var nodrošināt. Tas - lai tu izmantotu hidroforu pilnībā un atbilstoši pieregulētu gaisa pretspiedienu.

Stulbi jau skanēs, bet, ja tev ir lauku māja, vai nevar padomāt par spices (ne dziļurbuma) ierīkošanu vao tamlīdzīgi...tad būsi neatkarīgs. Jo augšminēto problemu saknē jau pats neatrisināsi.

Re: Ūdens spiediens
Autors: Katišs ()
Datums: 14/08/2012 23:10

Var pielikt paaugstinošo sūkni ja nav rūpes par kaimiņiem jo kad tas sāks paaugstināt tad kaimiņiem ūdens nebūs vispār!

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   ********    *******   **     **   *******  
 **     **  **     **  **     **  **     **  **     ** 
 **     **  **     **  **         **     **  **     ** 
 **     **  ********   ********   *********   ******** 
 **     **  **         **     **  **     **         ** 
 **     **  **         **     **  **     **  **     ** 
 ********   **          *******   **     **   *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727