gaiss ūdensvadā
Autors: uu ()
Datums: 20/04/2012 19:33

Nez no kurienes parādījies gaiss dziļurbuma ūdenī, krāni šņāc un spļaudās, ienākošajā caurulē arī dzirdama burbuļošana. vai tas ir normāli un pārejoši, vai arī ir kāda problēma. ir dzirdēts ka nehermētiska urbuma gadījumā sūknis neslēdzas ārā, bet no kurienes var tikt ierauts gaiss?

Re: gaiss ūdensvadā
Autors: soseds2 ()
Datums: 20/04/2012 23:33

Varbut kads savienojums laiz.

Re: gaiss ūdensvadā
Autors: elektrikisx ()
Datums: 21/04/2012 15:21

es domāju,ka gaisu var ieraut tikai pirms sūkņa,nevis pēc. varbūt sūkni vajag dziļāk ielaist?

Re: gaiss ūdensvadā
Autors: uu ()
Datums: 22/04/2012 16:37

ir jau dziļi - 20m, urbums 46m. ja būtu savienojumos vaina, tad pa to vietu spiestu ārā ūdeni, nevis rautu iekšā gaisu. tas fiziski nav iespējams, jo trubā 3 atmosfēras.

Re: gaiss ūdensvadā
Autors: uu ()
Datums: 24/04/2012 15:41

pēc pāris dienām pārgāja pats no sevis. mistika.. varbūt tajos pazemes slāņos kāda gāze, kas ar ūdeni kopā nonāk trubā? smaka nekāda nebija, ķipa parasts gaiss.

Re: gaiss ūdensvadā
Autors: Rets ()
Datums: 24/04/2012 15:57

Arī pēc sūkņa gais var iekļūt trubā pa nehermētisku vietu, Pec sūkņa dziļurbumos tak liek pretvārstu, takā ja tas ir ielikts virs ūdens līmeņa, tad sūknim izsledzoties šis vārsts notur ūdeni uz vietas, bet aiz vārsta suknis vairs nespiež, bet ūdens svars tiecas uz leju un rodas retinājums un ja kādā no šīm vietam ir nehermētiskums, tad tur var iesūkt gaisu un pie nakamās sūkņa ieslēgšanās šo gaisa daudzumu arī palaidīs sistēmā. Takā fizika nav pārkapta.

Re: gaiss ūdensvadā
Autors: uu ()
Datums: 26/04/2012 15:32

radās aizdomas par filtra korpusa hermētismu, jo tas bija nedaudz mitrs, tā īsti pat nevarēja pamanīt. pievilku, it kā pagaidām ok.

Re: gaiss ūdensvadā
Autors: p ()
Datums: 01/05/2012 14:18

uu Wrote:
-------------------------------------------------------
> ir jau dziļi - 20m, urbums 46m. ja būtu
> savienojumos vaina, tad pa to vietu spiestu ārā
> ūdeni, nevis rautu iekšā gaisu. tas fiziski nav
> iespējams, jo trubā 3 atmosfēras.

a cik tev augsts dinamiskais ūdens līmenis akā?! tas, ka urbums 46 un sūknis stāv uz 20 neko neizsaka, moš viņš tev norauj ūdeni un sasūc gaisu un ta nāk bļerkšķēdams ārā pa krānu.

Re: gaiss ūdensvadā
Autors: uu ()
Datums: 01/05/2012 17:25

nu cik tur iepriekš ir skatīts - kādu metru zem zemes līmeņa.

Re: gaiss ūdensvadā
Autors: piča ()
Datums: 15/05/2012 12:35

dinamiskais līmenis ir ūdens līmenis pie ieslēgta sūkņa. statiskais ir kāds metrs. svarīgi izmērīt, cik tev sūknis norauj to statisko limeni (dinamiskais līmenis). nekādas gāzes latvijā ūdens horizontos nav, vienīgā gāze var būt gaiss, ko kaut kur rauj iekšā.
visticamāk tev kaut kur ir vai nu nehermētisks savienojums, vai sūknim pretvārsts čupā.
vēl jau arī, protams, pastāv iespēja, ka norauj līmeni - sūkņa jauda par lielu akas ražībai(debitam).
bet to tā forumā pateikt droši nevar. var tik pārliecinoši d&%$t par gāzēm.

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **      **   *******   **    **  **     **  **    ** 
 **  **  **  **     **  **   **   **     **   **  **  
 **  **  **         **  **  **    **     **    ****   
 **  **  **   *******   *****     **     **     **    
 **  **  **         **  **  **     **   **      **    
 **  **  **  **     **  **   **     ** **       **    
  ***  ***    *******   **    **     ***        **    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727