UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Vēlos uzzzināt :  Building.Lv Forums

Pašreizējā: 2 no 4
Re: Bēniņu siltināšana
Autors: klipo (80.232.235.---)
Datums: 22/02/2007 23:22

Gribu uzzināt,ja man ir aukstie bēniņi,siltumizolācija 250mm(bez spraugām),starp sijām pergamīns ar pārlaidumiem.Vai pergamīna vietā obligāti jāliek plēve?vai šajā gadījumā neradisies kondensāts?Patreiz vietām pil ūdens.Kas varētu būt par problēmu?

Re: Bēniņu siltināšana
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (87.110.160.---)
Datums: 23/02/2007 01:02

Kur tas ūdens pil, vai bēniņos vai telpā zem tās. Kāds jumta segums un vai jumtā ir vēdināšanas sparaugas.

Re: Bēniņu siltināšana
Autors: klipo (80.232.235.---)
Datums: 26/02/2007 17:45

Jumts ir aluminija,bēniņos ir logi,kas atvērti.Udens pil no spārēm uz vates,un vietām ari telpā.Kad bija lieli mīnusi kondensāta plēve no bēniņu puses bija ar sarmu.

Re: Bēniņu siltināšana
Autors: spainis (87.110.79.---)
Datums: 26/02/2007 20:00

Tā vien liekas, ka siltumizolācija netur siltumu. Jebkurā gadījumā, ir darīšana ar silto un auksto gaisu.

Re: Bēniņu siltināšana
Autors: v_t (195.13.178.---)
Datums: 26/02/2007 21:15

īzolācijas slānis ir pietiekošs, bet, cik var saprast, nav tvaika barjeras iekšpusē. tāpēc pil.

Re: Bēniņu siltināšana
Autors: spainis (87.110.79.---)
Datums: 27/02/2007 00:34

Kas varētu būt par problēmu?!
Pašā pamatā - projektā, drošvien, ir problēma.

Re: Bēniņu siltināšana
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 27/02/2007 20:03

Par...Posted by: klipo (80.232.235.---)Datums: 26/02/2007 10:45
Lielais mitrums bēniņu apjomā nāk no apakšējām telpām. To var mazināt,zem pārseguma siltumizolācijas iestrādājot tvaika barjeru- ALU-papīrs vai 200mkm polietilēna plēve, vai citi, kas ir tvaika izolācija.To šuvēs var salīmēt ar ALU līmlentu.
Pergamīns nav tvaika izolējošs materiāls.
Bēniņos mitruma izdales avots varētu būt arī svīstošs skurstenis. Tad tas ir jāsiltumizolē.
Vēdatveru lielumam jābūt ~1/400 daļai no jumta laukuma un atvērti logi vēl nenozīmē, ka jumta zemsegums vēdinās. Kas notiek pie kores, kā siltais gaiss kores zonā var nokrist uz leju pie logiem. Tapēc pareizāka ir vēdināšana ar atverēm pie dzegas un atverēm kores zonā, jo atvērti logi var atriebties slīpa lietus vai sniegputeņu laikā.

Re: Bēniņu siltināšana
Autors: klipo (80.232.235.---)
Datums: 28/02/2007 00:00

Paldies par info!!!

Re: Bēniņu siltināšana
Autors: Harijs T (83.223.151.---)
Datums: 28/02/2007 20:45

llis
Paziņai Babītē nosiltināja tādu pašu jumtu virsū uz esošās vecās siltumizolācijas uzbēra 200mm EKOVATES sk. www.ekovate.lv rezultātā malka tika tērēta 1/3 mazāk. Ja interesē sīkāk, varu savest ar mājas saimnieci.

Re: Bēniņu siltināšana
Autors: ilis (84.237.167.---)
Datums: 28/02/2007 21:22

Paldies,bet ir jau iegādāta beramā vate PUH.Lielais sals traucē strādāt,šodien silts.Attālums starp sijām ir 86-88 cm,tāpēc izvēlējos beramo,nav atlikumu.EKOVATE droši vien arī ir laba,bet kas izdarīts,izdarīts.Laiks rādīs vai esmu rīkojies pareizi.

Pašreizējā: 2 no 4


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  ********  **     **  **     **  **    ** 
 ***   **  **    **  ***   ***  **     **   **  **  
 ****  **      **    **** ****  **     **    ****   
 ** ** **     **     ** *** **  **     **     **    
 **  ****    **      **     **   **   **      **    
 **   ***    **      **     **    ** **       **    
 **    **    **      **     **     ***        **    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727