Autors: Andris G. (78.84.95.---)
Datums: 10/12/2020 01:45

Ilgi meklēju pareizo attiecību - temperatūru telpā un aptuveno mitrumu. Sanāk ka pie +22 grādiem optimālais mitrums grozās 40% un pakeši svīšana/norasošana esot neispējama. Bet nez kāpēc man svīst tā pat un palodzes tek un tek.... man pat mitrums svārstās no 34 līdz 38 %. Var beidzot kāds apgaismot. Bez tās muldēšanas ka mitrums ir vainīgs...
Mājai ir silto grīdu apkure 1. Stāvā un 2. Stāvā radiatori. Visur svīst vienādi. Palodzes ir labi ja 2 cm izvirzītas. Tā ka nevajadzētu bremzēt plūsmu. Aizskaru nav - ir diena/nakts auduma žalūzijas, kur problēmām ar gaisa cirkulāciju nevajadzētu būt. Un puķes novāktas. Ir 2kameru logi.

Re: Logu svīšana
Autors: Ambrosio (95.68.82.---)
Datums: 10/12/2020 08:51

Kādi ir logi un stikla paketes? Kā logs iebūvēts sienā - kādi siltuma un tvaika izolēšanas pasākumi veikti? Kāda ir pārsedze virs logiem, cerams, ka nav siltumneizolēts dzelzbetona pārsegums?

+22 grādi un 40% negarantē nekādu nerasošanu, vienkārši rasas temperatūra ir zemāka - 7,8 grādi
[www.calculator.net]

Es redzu 2 iespējas:

1) Mitruma mērītājs nerāda pareizi, un mitrums ir stipri vairāk nekā 40%. Piemēram pie +22 grādiem un 60% mitruma rasas punkts būtu +13,9 grādi, kas bez problēmām "pa spēkam" parastam vienkameras logam

2) Nekvalitatīvs vienkameru logs + neatbilstoša iestrāde sienā, veidojot aukstumtiltus, kas pietiekami samazina temperatūru lokāli, lai logs "piebeigtu" trūkstošo deltu un sāktu "raudāt".

Re: Logu svīšana
Autors: Andris G. (78.84.95.---)
Datums: 10/12/2020 22:49

Mitruma mērītāja bojājumu varam izslēgt. Mērīts ar 3 dažādiem un dažādās mājās. Visur visi rāda vienādi +/- 2% robežās.

Tātad klišeja, ka pa daudz mitrums - atkrīt.

Paldies, ka beidzot kāds loģiski pamato.

Tātad ar esošo mitrumu un telpu temperatūru tā saucamais rasas punkts ir 7,8 grādi. Vienīgais ko var darīt ir jāķerās pie paša loga - paketes, iestrādes utt. Jo sanāk ka stikls ir atdzisis līdz apmēram 7.8 grādi??? Nevis jāliek kkāda ventilācija utt! Jo mitrums jau tā ir tuvu robežai! Ja tā labi ar termometru pa perimetru paiet tad vietām parādās stipri zemākas temperatūras. Protams kamerai rāmis arī no alumīnija...



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  *******   ********  **      **  **     **        ** 
 **     **  **        **  **  **  ***   ***        ** 
 **     **  **        **  **  **  **** ****        ** 
  ********  ******    **  **  **  ** *** **        ** 
        **  **        **  **  **  **     **  **    ** 
 **     **  **        **  **  **  **     **  **    ** 
  *******   ********   ***  ***   **     **   ******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727