UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Vēlos uzzzināt :  Building.Lv Forums

Granulu katlā tek darva
Autors: Juris 777 (212.3.199.---)
Datums: 31/10/2020 17:32

Sveiki. Lieta sekojoša - uzstādīts granulu katls un pagājušajā sezonā aizdegās no granulu sliktās kvalitātes (depo granulas) tad sezonu beidzu. Uz šo sezonu pielika 1m klāt skurstenim kas arī bija dedzis no iekšpuses(bleķis,vate,bleķis)vate nebija izdegusi,bet tāda pacieta. Tagad granulas nomainītas uz labas kvalitāt, bet baigā darva katlā gar malām un tek pelnu vannītē kas apakšā un skurstenim kā melns ūdens no ārpuses. Vai tas viss ir kondensāta dēļ vai skursteņa vaina kad izdedzis? Katla temperatūra 60 grādi. Paldies.

Re: Granulu katlā tek darva
Autors: Katls (77.219.10.---)
Datums: 31/10/2020 17:43

Es ar aizdedzināju granulniekam skursteni. Tapēc, ka nogriezu jaudu. Šim jādarbojas pilnā cukā, lai dūmgaze karsta. Lab vēl var domat par skutsteņa diametru. Ja atbilstošs, tad ātrāk uzsilst.

Re: Granulu katlā tek darva
Autors: Sqq (85.254.74.---)
Datums: 31/10/2020 17:46

Cik man zināms, darva granulu katlā veidojas, ja nav mazais loks un katls saņem pārāk daudz vēsa ūdens. Ja tev dačiks rāda 60, tad tā ir temperatūra katla augšā, apakšā ir mazāk un attiecīgi svīst. Jāskatās apsaiste.
Vēl skurstenis var svīst, jo nedabū izsilt un dūmgāzes kondensējas uz tā aukstajām sieniņām. Metāla izoletajam skurstenim tā nevajadzetu but nekādīgi, bet iazdomas rada tavs sacitais, ka skurstenis ir dedzis... Varbūt vate kaput un tagad vēsums lien cauri... Itkā neticami, bet degot skurstenim ir loti augsta temperatūra, varbūt tā sabojāja vati.
Tacu fakts, ka skurstenis ir dedzis liecina, ka kaut kas nav kartiba ar degsanas procesu un veidojas sodrēji kam normalos apstaklos nevajadzetu būt tada koncentracijā, lai aizdegtos.

Re: Granulu katlā tek darva
Autors: Juris 777 (212.3.199.---)
Datums: 31/10/2020 18:19

Grūti saprast kas pie vainas, jo pēc degšanas tika skurstenis pacelts par 1m un nomainītas granulas...vate bija iekšā, bet viņa bija tāda pacieta (iespējams tgd nepilda savas funkcijas kā vajag) pirms tam nekas tāds nebija, tikai sodrēji un no darvas ne smakas nebija 3 mēnešu laikā..

Re: Granulu katlā tek darva
Autors: Katls (77.219.1.---)
Datums: 31/10/2020 19:00

Man vispār nav vates. Ņeržas odere mūrētā skurstenī un auksti bēniņi. Man netek. Iespējams, ka darvojas, bet ne tik, lai uztrauktos. Kad katls darbojās uz minimumu, tad gan ... Jautājums- kāda jauda katlam un cik m2 jāapsilda? Kāds skursteņa diametrs un vai ir kondensāta noplūdes vieta?

Re: Granulu katlā tek darva
Autors: Vilnis_Radio (81.198.190.---)
Datums: 31/10/2020 19:47

Darva primāri veidojas no nepareiza sadegšanas procesa, kad nepilnīgi sadegušie dūmi izsēžas uz vēsākas virsmas. Granulu katliem ir augsta lietderībā normāli, tāpēc jāmeklē vaina paša degšanas procesā. Kaut kas tur nav kārtībā - varētu būt problēmas ar gaisa pieplūdes automātiku, ka nepareizi regulējas (par maz pienākošaias gaiss piemēram).
Vēl tīri mehāniski jāskatās vai nav kaut kāds nopietns defekts. Bet tikpat labi iespējams, ka tas ir vienkārši slikts granulu katls, vai pielāgots no kaut kā utt.
Principā var jau arī būt, ka skurstenis ir pie vainas, tomēr bleķa skrstenis pat bez vai sliktu izolāciju būs ar labu vilkmi. Un vilkmes problēmas gadījumā varētu būt arī poblēmas ar dūmošanu pie paša katla kaut kādos savienojumos.
Turklāt cik var noprats, tad problēma parādījās pēkšņi. Tas man tieši tā kā vedina uz domu par tehnisku defektu katlā.

Re: Granulu katlā tek darva
Autors: ETT (78.84.66.---)
Datums: 31/10/2020 20:30

Nav mazā loka. Tiek mērīta izejošā temperatūra. Pagājušogad Depo pārdeva Staļu granulas...

Re: Granulu katlā tek darva
Autors: Aldiss (81.198.129.---)
Datums: 31/10/2020 21:25

Laiks silts, katls droši vien strādā ar lieliem pārtraukumiem. Nav mazā loka, attiecīgi pēc ieslēgšanās paiet ilgs laiks, kamēr dabū temperatūru, tajā brīdī intensīvi veidojas kondensāts. Turlāt 60 grādi ir visai pamaz, varbūt arī termometrs melo. Skursteņa darvu katla temperatūra ietekmē daļēji, tā veidojas, ja par daudz atdzesē dūmgāzes.

Re: Granulu katlā tek darva
Autors: Sqq (85.254.74.---)
Datums: 31/10/2020 23:13

Būtu labi, ja autors apstastitu savu sistemu, kads katls,kada ir katla jauda, kads deglis, kada jauda, protams, ja ir atsevisks deglis, ir vai nav mazais loks. Seit var atgriezties pie jau apspriedeletas temas par akumulacijas tvertni granulu katlam. Tas, protams, atkarigs no konkreta granulu katla uzbuves, bet, ir razotaji, kuri saviem granulu katliem obligati liek likt akumulaciju.

Re: Granulu katlā tek darva
Autors: Tinis (46.109.221.---)
Datums: 01/11/2020 10:18

Gaisu vairāk vajag padot. Nepilnīgā sadegšana. Man jotulveidīgais kamīns skursteni piedarvo, ja pārāk nogriež gaisa padevi.



Jūsu Vārds: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **         ******    ******    ********  **     ** 
 **        **    **  **    **      **     **     ** 
 **        **        **            **     **     ** 
 **        **        **   ****     **     ********* 
 **        **        **    **      **     **     ** 
 **        **    **  **    **      **     **     ** 
 ********   ******    ******       **     **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727