labdien,

Pieslēdzu iekārtu ar 5.5KW trīsfāzu eletromotoru, izsita B25 slēdžus sadales skapī. Kas būtu jādara lai varētu darbināt iekārtu?

Paldies.

Re: 5.5KW motors privātmāja
Autors: agrais (92.49.18.---)
Datums: 21/04/2020 07:49

uzliec C25...Priekš tam jau vini domati...

Re: 5.5KW motors privātmāja
Autors: RobertP2 (87.110.15.---)
Datums: 21/04/2020 08:00

Tas ir droši, ka 5.5kw motoram pietiks ar C25 slēdzi?


agrais rakstīja:
-------------------------------------------------------
> uzliec C25...Priekš tam jau vini domati...

Re: 5.5KW motors privātmāja
Autors: RobertP2 (87.110.15.---)
Datums: 21/04/2020 08:20

Speciālisti varētu pateikt, ko nozīmē tie apzīmējumi uz motora. 3fāzes un zeme (3p+t)

Un tensiom command circuit.

Un vai vajag atsevišķu palaidēju pieslēgumam?.

Paldies visiem.

Re: 5.5KW motors privātmāja
Autors: binary (90.133.79.---)
Datums: 21/04/2020 08:40

Tāds nespeciālista viedoklis - der atcerēties, ka automāti (neatkarīgi no līknes) ir domāti nevis motoriem vai vēl sazin kam, bet kabeļu aizsardzībai. Nedrīkst tā vienkārši likt "lēnāku" un/vai "lielāku" automātu tikai tāpēc, ka motors izsit automātu. Uzliksi "lēnāku" vai "lielāku" automātu - jā, ok, motors automātu neizsitīs, bet kabelis var neizturēt. Tam sekas varētu būt nopietnākas nekā izsists automāts un/vai nestrādājošs motors.



Labots 1 reizes. Pēdējo reizi labots 21/04/2020 08:41, labojis binary.

Re: 5.5KW motors privātmāja
Autors: agrais (92.49.18.---)
Datums: 21/04/2020 14:44

Nu nezinu ko specialisti saka, bet man laukos jau kadus gadus 30 ir malkas zagis arī ar 5,5 kw motoru. Kadreiz tur bija kautkads krievu palaidejs, tam uzkrita pagale un viņs izbeidzas. Uzliku vienkarsu C25 automatu ka sledzi..Nekas nedeg un neko ara nesit. Majas ievadam ari C25 stav.

Re: 5.5KW motors privātmāja
Autors: protuprotu (62.85.33.---)
Datums: 21/04/2020 22:01

Varēji jau arī uzrakstīt kas tas ir par agregātu. Ja tas ir malkas zāģis, kas uzsāk griezties praktiski bez slodzes un tiek slogots tikai kad sasniedzis nominālos apgriezienus, tad OK. Ja jau no pirmās sekundes tiek slogots , tad cita opera. Palaidējs ar siltumaizsardzību būtu vēlams, ja agregāts darbojās autonomi un ilgstoši.

Re: 5.5KW motors privātmāja
Autors: Daniliano (78.28.212.---)
Datums: 21/04/2020 22:08

Labvakar.
5,5kw motoram pilnīgu pietiktu C16A trīsfāzu automāts, tas pat daļēji pildītu paša motora(piem.pret pārslodzēm)aizsardzības funkciju ja gadījumā Jūsu motoram jau nav citu . piem kontaktors ar termoaizsardzību vai motora palaišanas automāts. Bet...iespējams ka motors jau ir bojāts(pie. "īsais" starp tinumiem vai uz korpusu), vai motors jau palaišanas brīdī pieprasa pārmērīgu strāvu(piem. gultņi ierūsējuši, vai kas cits kaut kur ķīlē.) Tad iespējams arī C25 A "izšaus"tā tik vien.
Un vēl....ja tas Jūsu esošais B25A stāv ST uzskaites ievada sadalnē(bet parasti viņi jau liek C līknes automātus) tad tā nomaiņa TIKAI caur ST( pieteikšana,plombju noņemšana, utt).



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
       **   *******   ********  ********   **     ** 
       **  **     **     **     **     **  **     ** 
       **  **            **     **     **  **     ** 
       **  ********      **     ********   **     ** 
 **    **  **     **     **     **         **     ** 
 **    **  **     **     **     **         **     ** 
  ******    *******      **     **          *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727