Autors: Valis (80.89.72.---)
Datums: 22/04/2019 07:42

Nevaru palaist vienfāzes asinhrono elektromotoru ( АИРЕ80С2 ) , nomainīju start/push slēdžus 10 ampēru uz 6 ampēru ,
jo oriģinālie transportējot salūza ,bet motors tāpat nepalaidās nopirku citus 10 ampēru slēdžus , tas nedeva rezultātu.
Magnētiskais palaidējs it kā grib palaist ,bet trūkst spēka jāpiepalīdz ar roku uzgriezt , tad uzņem apgriezienus un darbojas.
Mani tas īsti neapmierina iegriezt ar roku zāģi...tas nekam neder. Gribētos zināt , kur problēma?
Ir doma , nomainīt magnētisko palaidēju , oriģinālais ( ПМЛ-210004В УХЛ4,В, 220В,50Гц ) , bet ir doma uzlikt stiprāku ?
Vai tomēr jāliek tāds kā paredzēts? Protams krievu ražojumu atrast nevaru ,
Uzlikt :
1) LSIS MC-12A MAGNĒTISKAIS PALAIDĒJS 3 POLU 5.5KW AC230V
vai tomēr labāk ...
2) LSIS MC-9A MAGNĒTISKAIS PALAIDĒJS 3 POLU 4KW AC200V

Re: Vienfāzes asinhronais elektromotors
Autors: paskars (91.105.49.---)
Datums: 22/04/2019 08:45

Vai tad tur nav vajadzīgs kondensators?

Re: Vienfāzes asinhronais elektromotors
Autors: Valis (80.89.72.---)
Datums: 22/04/2019 09:43

Kondensators ( К78-98-а-450В-50мкФ+/-5 ) protams tur ir , un ir pieslēgts . sākumā domāju ka start/push pogu vaina...tagad domāju ka palaidējs vainīgs nespēj uzgriezt......Cik noprotu jūs domājat , kondensatora vaina?

Re: Vienfāzes asinhronais elektromotors
Autors: Vilnis_Radio (81.198.190.---)
Datums: 22/04/2019 10:07

Magnētiskais palaidējs nav tas kas nosaka var vai nevar palaist jo tas ir vienkārši slēdzis. Tikpat labi tā vietā savam mazajam motoram vari izmantot parastu slēdzi. To nemaini un neko jaunu nepērc.

Drīzāk tas kondensators ir iztērējies, bet arī nav teikts. Tev tas aparāts ir slodzē ar siksnām utt?

Re: Vienfāzes asinhronais elektromotors
Autors: Valis (80.89.72.---)
Datums: 22/04/2019 10:59

Esmu noņēmis visu pliks motors..... TUR JAU TĀ LIETA ,ka nevar uzgriezt pats sevi jau nerunājot par siksnām un vārpstas griešanu....

Re: Vienfāzes asinhronais elektromotors
Autors: Rx (78.84.12.---)
Datums: 22/04/2019 11:10

Palaidējs kalpo tikai kā ieslēgšanas un izslēgšanas automāts- vadāms ar divām pogām, kas ir operatīvi, ērti, droši. Motoram divi tinumi. Fāzu nobīdi rada kondensators. Ja motors neieskrienas, tad liela varbūtība , ka kondensators nav vairs kondensators ar nepieciešamo kapacitāti, vai par caursists...

Re: Vienfāzes asinhronais elektromotors
Autors: Valis (80.89.72.---)
Datums: 22/04/2019 11:10

Var jau nopirkt to kondensatoru jaunu tā arī nav problēma , tikai pie mums neko uz krievzemes šniti neatradīsi un pa krāmu tirgiem ar nav laika skraidīt , tāpēc dodu priekšroku internet veikaliem. Vajadzētu tikai saprast kāds kondensators der šĪ te vietā - ( К78-98-а-450В-50мкФ+/-5 )

Re: Vienfāzes asinhronais elektromotors
Autors: Valis (80.89.72.---)
Datums: 22/04/2019 11:17

Trakums ir tajā , ka 2 gadi atpakaļ nopirku ИЭ-6009А4.2-02 un mājās secināju ka `push/ stop pogas tam aparātam beigtas nu tā viņš tur putēja. Nomainīju pogas nu neiet...viņš nav nekad tā pa īstam ekspluatēts.Es viņu nopirku jaunu.

Re: Vienfāzes asinhronais elektromotors
Autors: Rx (78.84.12.---)
Datums: 22/04/2019 11:19

Der no Lemonas: [www.lemona.lv]

Re: Vienfāzes asinhronais elektromotors
Autors: Rx (78.84.12.---)
Datums: 22/04/2019 11:21

Lavijā nav, jāgaida no Lietuvas. Der arī [www.lemona.lv]. Domāju, ka 40mkf arī derēs.

Iet uz lapu: 123Nākošā
Pašreizējā: 1 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********   **     **  **    **  **    **  ******** 
 **     **  **     **  ***   **  ***   **     **    
 **     **  **     **  ****  **  ****  **     **    
 ********   *********  ** ** **  ** ** **     **    
 **         **     **  **  ****  **  ****     **    
 **         **     **  **   ***  **   ***     **    
 **         **     **  **    **  **    **     **    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727