>> Runa ir par mikroplaisām sienās. Tipisks Mārupes piemērs ir, kad ceļ tikai no gāzbetona un nesiltina. Tad uzliek pa virsu lēta armējuma apmetumu un rezultātā pēc pāris gadiem ieskatoties var pamanīt sīkas plaisas. Viens no iemesliem protams ir, ka pamatus nenostādina vismaz vienu gadu, bet mauc virsū pat kad vēl nav līdz galam sacietējuši. >>

Sīkās plaisas fasādes apmetumā un krāsā neveidojas dēļ sliktiem pamatiem.
Lielākoties tās veidojas divu iemeslu dēļ:
1) nepareizi uzklāta armējošā java/apmetums- nepareizs biezums, siets pa tiešo pie sienas,bez pārlaidumiem un papildus slīpiem ielaidumiem pie logiem, pārāk sauss maisījums, pārāk karsts (tieša saule, vējš) vai pārāk auksts darbu veikšanas dienā un sals naktī.
2) nav tvaika izolācija no iekšpuses. Aukstā laikā veidojas rasas punkts apmetumā, strauji pazeminoties temperatūrai, veidojas ledus kristāli, kas bojā apmetumu.

Vēl pasākumu var sabojāt nenodībeļojot siltumizolāciju un tā lokās līdz ar vēju.

Re: Dūņas
Autors: Aldiss (77.219.11.---)
Datums: 02/11/2018 21:59

jozhix Wrote:
-------------------------------------------------------
> "Visticamāk, dūņas ir nelieli ieslēgumi."
> Jaa, tur esot 0.6..1m duunju slaanis 1..2
> dziljumaa.
>
> Skatiishos kaa kaiminji risinaas duunju
> probleemu.
> Uz sava gabala biki parakos, bet liidz duunjaam
> taa arii neaizrakos.


Kamēr zemi guntsūdeņi kā šoruden, parocies līdz tiem diviem metriem, vai dziļāk, kur ģeologs uzrāda dūņu slāni. Ja atrod vien baltas smiltiņas, tad pasauc to ģeologu un ar to pašu lāpstiņu ar kuru raki, bliez starp acīm. Bedre jau būs izrakta.

Re: Dūņas
Autors: jtdesign (83.243.94.---)
Datums: 03/11/2018 12:25

Būs ģeoloģija, varēs spriest. Kaut tie sākumā minētie pāris MPa laikam ne no gaisa pagrābti. Tāda grunts nenes neko, labi, ka traktors tādā uzreiz negrimst nost (pārspīlēju, bet nedaudz).

Ja būs vajadzīgi pāļi pie 15+ m, tad tās būs pamatīgas izmaksas. Plātne būs labākais risinājums. Ja kas kādreiz arī peldēs, tad viss kopā nevis tikai viens stūris (pareizi izbūvētais plātnei). Ja kādam 10 kubi betona (14x8x0.3 m) maksā padsdmit k€, drīkst pameklēt lētākus piegādātājus. Man sanāk 500+€, protams, papildus stiegras, transports, veidņi, darbs.

Re: Dūņas
Autors: jtdesign (83.243.94.---)
Datums: 03/11/2018 12:27

Sagļukoja kalkulators - 30+ kubi un 1.5k+ €.

Re: Dūņas
Autors: Pašdarbnieks (77.219.3.---)
Datums: 03/11/2018 19:36

Cilvēks grasās būvēt vienatāva koka karkasiņu, kurš sver .ūdu.. un viņu baida ar 15 metrīgiem pāļiem...

Re: Dūņas
Autors: Pašdarbnieks (77.219.3.---)
Datums: 03/11/2018 19:52

Ja man konstruktors iepi.p.lētu 15m pāļus tādai būdai es viņam pieprasītu aprēķinus ar cipariņiem. Nepažēlotu pārsimts eiro ekspertam, lai pārbauda.

Re: Dūņas
Autors: Dr. (80.89.72.---)
Datums: 03/11/2018 21:20

Nezinu, ko jūs pīpējat, bet ņem labi. 15m jūs sev no otra gala varat iedzīt. Mājai pietiks ar 5-6m pāļiem, kas izmaksā gabalā 100-140€ atkarībā no garuma.
120kv.m. sanāk ne vairāk par 4000€. Plātne grozi kā gribi, ja nebūvē pats mazāk par 10000€ neviens neuzņemsies būvēt. Rēalitātē būvfirmas par pareizas plātnes izbūvi prasa līdz 16000€ par 140m2 1-stāva mājai.

Re: Dūņas
Autors: arvils (80.89.77.---)
Datums: 04/11/2018 08:38

Kā var vispār ienākt prātā taisīt plātni uz sliktas nastspējas grunts. Plātni taisa tur kur ir stabils pamats.

Re: Dūņas
Autors: jtdesign (83.243.94.---)
Datums: 04/11/2018 10:51

Arvil, vismaz palasi būvniecības grāmatas. Tur, kur stabils pamats (klints), var vispār gandrīz bez pamatiem iztikt. Toties "purvā" parasti ir tikai 2 galvenie varianti - plātne vai pāļi līdz saturošai vai atbalstošai gruntij. Atbalstoša gan var gadīties stipri dziļāk par 15 m (bija objekts, kur tāda bija 20-40 m dziļumā), kaut cik saturoša priekš koka karkasenes var pietikt ar 4-6 m atkarībā no konkrētajiem ģeotehniskajiem rādītājiem.

Re: Dūņas
Autors: arvils (212.3.197.---)
Datums: 04/11/2018 11:51

Smags gadījums izrēķini vienreiz plātni ar nesimetrisku slogojumu lai nesalūztu pie max slodzes un tad runā. Nekur pasaulē uz nestabilas grunts netaisa plātnes pamatus. Pie tam max betona platnes izmeri ir 6x6 m bez kompensacijas šuves. Pat de ceļa plātnes tiek sagrieztas lai nasalūztu. Esi tik labs un palasi būvniecības grāmatas par max momentiem un spriegumiem.

Pašreizējā: 3 no 4


Jūsu Vārds: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  *******         **  **     **  ********  **     ** 
 **     **        **  **     **     **      **   **  
 **               **  **     **     **       ** **   
 ********         **  **     **     **        ***    
 **     **  **    **  **     **     **       ** **   
 **     **  **    **  **     **     **      **   **  
  *******    ******    *******      **     **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727