UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Privātmāju būvniecība :  Building.Lv Forums

Iet uz lapu: Iepriekšējā12
Pašreizējā: 2 no 2
Re: Griestu pīrāgs bez plēvēm
Autors: jtdesign (83.243.94.---)
Datums: 26/01/2020 11:10

Cogito rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Diemžēl konfigurācija tāda, ka lai visā platībā
> barjeru no apakšas pieliktu, puse stāva praktiski
> jānojauc un jāpārtaisa.



A kam tagad viegli?

Var likt augšā - plēvi uz sijām, tad pa virsu staigājamu klāju (OSB utml.) un tad vati. Siltumizolāciju starp sijām var pat nevākt ārā. Kalkulators rāda, ja augšā ap 200 mm vates, tad lejas kārtā rasas punkts pazūd.

Re: Griestu pīrāgs bez plēvēm
Autors: J (46.109.236.---)
Datums: 26/01/2020 23:05

Uzliekot brīvi 'elpojošam' pārklājumam tvaika barjeru un nobloķējot mitruma plūsmu skaidrs, ka šāda problēma parādīsies. Tur vajadzētu likt kaut ko gana mehāniski noturīgu tomēr elpojošu. Prāta nekas labāks par retinātu dēļu klāju gan nenāk. Starp citu saplāksnis ir diezgan pamatīga tvaika barjera.

Re: Griestu pīrāgs bez plēvēm
Autors: AlvisK (81.198.80.---)
Datums: 02/03/2020 12:32

Labdien,
Esmu aktīvs, šī foruma lasītājs, pagaidām gan ne rakstītājs.
Šoreiz pienākusi situācija, kad jālūdz jūsu palīdzība.
Ir lauku māja, kurai bijis caurs jumts, lai skaidas nemirktu savā laikā ir bijušas saklātas plēves. Protams šādā situācijā, skaidas slapjas, vietām satrupējuši melnie griesti. Bez variantiem viss tas tiks demontēts.
Gribētos dzirdēt jūsu viedokli par sekojošu pīrāgu:
1. Mitrumisturīgais ģipškartons kurš tiek pieskrūvēts pa taisno pie OSB (cenu atšķirība nav liela, bet it kā sava veida tvaika izolācija sanāktu)
2. OSB
3. Ekovate 40cm.
Par ekovati jautājums, vai sijas var tik apbērtas ar vati? Vai tomēr vate jāber tikai starp sijām?

Cerams kāds šo ziņu pamanīs starp Anydo spamu.

Re: Griestu pīrāgs bez plēvēm
Autors: Pelēcis (91.105.114.---)
Datums: 02/03/2020 13:43

Jautājums Cogito - cik sapratu, virs griestiem ir atstāts vecais izdedžu slānis. Kā tad pārvilkt elektrību pa jaunam? Mums elektriķis saka, lai izvācam izdedžus, jo vilks jaunos el.vadus pa bēniņiem.

Re: Griestu pīrāgs bez plēvēm
Autors: Cogito (84.237.197.---)
Datums: 02/03/2020 18:17

Pelēcis rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Jautājums Cogito - cik sapratu, virs griestiem ir atstāts vecais izdedžu slānis.

Jā, visi "konsultanti", ieskaitot tos, kas apsekoja bēniņus pirms vates pūšanas, apgalvoja, ka tos izdedžus jāatstāj, jo tie būšot gana laba tvaika barjera un nebūs jāliek plēves. Noticēju, jo vairāk tāpēc, ka nekāda prieka tos izdedžus staipīt nav un cūcība briesmīga. Tagad nožēloju, ka plēvi kaut pa virsu izdedžiem neuzliku.
Vadiem izdedži netraucēja, jo izdedži starp sijām un vadus savilka pa siju augšu. Tā viņi tur zem vates arī stāv.

Re: Griestu pīrāgs bez plēvēm
Autors: Vilnis_Radio (81.198.190.---)
Datums: 02/03/2020 23:00

Vispirms kad visu attīrīsi, tad arī būs redzams kāda ir situācija ar sijām utt. Iespējams tur būs nepieciešami vēl remonti, kas var izmainīt apakšējo griestu risinājumu.
Mitrumizturīgais regipss ir pilnīgi lieks pasākums. Ja par tvaika izolāciju, tad no apakšas vai no augšas jāizmanto elt-kraft kartons, tas būs vislabākais risinājums. Ieklāt no apakšas vai augšas atkarīgs no griestu risinājuma.
Ja gadījumā sijas ir sakarīgā stāvoklī, tad iesaku apsvērt iespēju starp sijām likt spundēto dēli - vagondēli vai kaut ko līdzīgu plānu. Gar siju malām tiek pienaglotas dekoratīvas līstes un spundētie dēļi no augšas tiek salikti un viegli pieķerti ar nagliņu. Ja tāds risinājums, tad kartonu liek virs dēļiem.
Ja tomēr sijas ir neglītas vai ļoti gribas taisnus baltus griestus, tad var likt melnos griestus, kartonu un tālāk jau ģipškartonu. Ģipškartonu pareizāk laikam tomēr ir montēt uz profiliem, jo tad var izlīmeņot un vēlāk arī mazāks risks iegūt plaisas starp loksnēm. Ja skrūvē pa tiešo pie sob, tad man šķiet plaisas varētu parādīties. To lai komentē ģipškartona speciālisti.
Kas attiecas uz bēniņiem. Pirmkārt vajadzētu pārdomāt risinājumu pažobelēm, lai gadījumā nesanāk ka vate birst ārā pa sāniem. Otrkārt, tur prasītos kā minimums laipa pa vidu lai pēc tam var pārvietoties vajadzības gadījumā kā arī normāli iepūst vati. Var paugstināt sijas visā garumā vai izveidot paaugstinājumu tikai laipai.
Sijas var apbērt, tomēr ņem vērā, ka ja švaki ieliksti tvaika kartonu, tad var sanākt ka vate birst no griestiem. Vienkārši akuāti jānostrādā.
Virs vates arī vajadzētu pārklāju, lai mazāk izpūš - var likt pretvēja plēvi, bet mierīgi var likt kartonus no kastēm u.tml.

Re: Griestu pīrāgs bez plēvēm
Autors: Vilnis_Radio (81.198.190.---)
Datums: 02/03/2020 23:07

Stapr citu tā osb likšana no apakšas nav manuprāt diez ko labs risinājums, jo pirmkārt grūti celt tos osb un konstruktīvi viss tas pasākums turās uz skrūvēm no apakšas, kas nav diez ko izturīgi man šķiet. Drošāk būtu taisīt melnos griestus ieliekamus no augšas, kuri balstās uz latām, kuras sānos piesistas sijām. Ja tā, tad nav jāizmanto saīdzinoši dārgos osb, bet jau var izmantot parastu dēli vai ko tamlīdzīgu, ks būtu lētāks un kas turēs vates svaru (kurš nav liels). Tas arī ļauj tām konstrukcijām staigāt un ielikšana vienkāršāka. Nav tam arī jābūt blīvam, jo blīvumu nodrošinās tvaika kartons.
Gristu izlīdzināšana ar profiliem. Sanāks taisni, ko varētu apšaubīt osb gadījumā, jo kādi vēderi sijām, tādi arī būs griesti.
Es laikam darītu tā:
a) sijas labas, atstāt tās redzmas un uz latām spundētais dēlis uz kura vate
b) sijas sliktas, gar malām pienagloti ēvelēti, nolīmeņoti dēļi, kurus nosedz trešais no apakšas, sanāk dekoratīva sija, uz tās atkal spundētie dēļi un vate. Būs atbilstoši lauku mājas estētikai.



Labots 1 reizes. Pēdējo reizi labots 02/03/2020 23:11, labojis Vilnis_Radio.

Re: Griestu pīrāgs bez plēvēm
Autors: AlvisK (81.198.80.---)
Datums: 03/03/2020 10:16

Paldies, par padomu. Palikšu pie varianta ar latām uz sijām un dēļiem.

Re: Griestu pīrāgs bez plēvēm
Autors: AlvisK (81.198.80.---)
Datums: 03/03/2020 10:42

Ja liek to ELT-KRAFT VCL no apakšas, kā viņu stiprina klāt? Ar skavotāju vai jālīmē kaut kā?

Iet uz lapu: Iepriekšējā12
Pašreizējā: 2 no 2


Jūsu Vārds: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **      **  **      **  **     **  ********    *******  
 **  **  **  **  **  **   **   **   **     **  **     ** 
 **  **  **  **  **  **    ** **    **     **  **     ** 
 **  **  **  **  **  **     ***     **     **   ******** 
 **  **  **  **  **  **    ** **    **     **         ** 
 **  **  **  **  **  **   **   **   **     **  **     ** 
  ***  ***    ***  ***   **     **  ********    *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727