Man ir paredzeta vedinama vasade ar vates siltinajumu karkasa: boku siena, vate, pretveja plaksne, gaisa skirkarta, beigu apdare.
Viss jau butu skaidrs, tacu ir viena problema - karkasa nestspeja, ja siltinajuma biezums kopa ar pretveja plaksni ir 180mm. Vai vispar var tik biezam piragam izmantot koka karkasu, vai tomer si doma ir jaatmet un jaizmanto metals?

Re: karkasa risinajums vedinamajai fasadei
Autors: td (78.84.43.---)
Datums: 17/01/2008 14:09

...ja būvē 180x50 mm koka karkasu, kādēļ vajadzīgs bloku mūris?- parasti karkasa ēkas tagad saliek no 150x50; S=600 statņiem.

Re: karkasa risinajums vedinamajai fasadei
Autors: Padoms (213.180.98.---)
Datums: 17/01/2008 17:29

es liku 100*200mm ar soli 600mm un atgāžņi stūros

Re: karkasa risinajums vedinamajai fasadei
Autors: vecukins8 (---.dialup.triatel.lv)
Datums: 17/01/2008 18:27

Padoms,ja es pareizi saprotu,tad tu piedāvā bloku sienai apkārt veidot koka karkasu no 100x200mm brusām!!!Neliekās bišķi par traku,te jau sanāk 2as mājas vienā!Ja arī tā būtu tikai karkasene,tad pilnīgi pietiktu ar 50x200mm,vai 50x150mm.

Re: karkasa risinajums vedinamajai fasadei
Autors: X (194.255.1.---)
Datums: 17/01/2008 20:31

Varbut kadam liekas divains tik biezs siltinajums, tacu tam ir savi iemesli- laba s-izolacija = mazaka maksa par energiju; skanas izolacija (silikata bloki) un dzb panelu 2. stava parsegums.
Bloku biezums ir 180 un 240. Gribu vairak par to ko prasa LBN!
Japiekrit gan ir vecukins8, ka 100x200 karkass uz mura sienas izskatas pa niknu, tacu negribu strideties, jo neesmu specialists.

Re: karkasa risinajums vedinamajai fasadei
Autors: vecukins8 (---.dialup.triatel.lv)
Datums: 17/01/2008 20:50

Tu jau vari mierīgi likt 150mm putuplastu,vai 100mm fasādes vati ārpusē un 50mm vati iekšpusē,nevajag nekādus karkasus.

Re: karkasa risinajums vedinamajai fasadei
Autors: X (194.255.1.---)
Datums: 17/01/2008 21:19

Noteikti ne, jo man ir koka apdare un putiks vedinamajai fasadei galigi neder. UN vedinama fasade bez karkasa risinajuma vispar nav iespejama, ja vien nveic deokartivo keigelu apsuvumu. Ja liksu siltinajumu ari iekspuse - pazaudesu kvadraturu, jakramejas ar regipsi utt. Sliktakaja gadijuma liksu uz metala profiliem ar 2iem karkasiem (vertikalais + horizontalais).

Re: karkasa risinajums vedinamajai fasadei
Autors: Ta pati problema (---.balticom.lv)
Datums: 10/03/2008 02:36

sveiki!

Man ta pati problema.
1) metala karkass ir navigi dargs mana izpratne, Letakais metrs lietuva maksa pie 1.50 lvl (z profili).
2) tagad tirgu ir pieejamas koka limetas brusas, kas maksa ap 200 lvl m3.
3) metals loti labi vada siltumu. To var redzet termo bildes, samazina siltumefektivitati.
4) es nopirku rkl vati 45 mm biezuma. isover. Lambda vertiba mazaka 0,033.
5) cer maja 2008 uzzinat no isover ka vini doma nosultinat arieni ar vedinamo karkasa metodi (www.isover.kz) atradu paraugus.
6) mana situacija fibo 200 mm bloks + iecereta ekovate(ieiet visas spraugas) apmeram 100 mm, 45 mm isover rkl, kas varetu balstities uz aluminija stiprinajumiem vai limeta koka brusam, + 20 mm veja sprauga + 10 mm cementa skaidu plātne vai 15 mm vagonka, vai kada cita platne, bet viegla.
kopa ari 180 mm.
7) aluminija stiprinajumus varetu ieteikt, man liekas aluminijis mazak tomer vada siltumu neka terauds, bet ir dargs.


Re: karkasa risinajums vedinamajai fasadei
Autors: td (78.84.43.---)
Datums: 10/03/2008 13:04

...teorētiski ļoti daudz vairāk par LBN prasīto nav efektīgi,ar mazu rezervi jau ir bloku mūris + akmensvate 100 mm biezumā, nu ļoti labi būtu 130 mm un viss- tātad uz metāla leņķiem pie mūra ar 10 mm spraugu vertikāli stiprinām koka karkasu 120x50; S=600, starpas pildām ar vati un visu aizsedzam ar pretvēja plēvi.Virs plēves karkasam piešujam līsti vēdspraugas biezumā un izbūvējam beigu apdari. Karkasu vēlams apstrādāt ar antiseptiķi...

Re: Ta pati problema
Autors: rere (---.ntz.lv)
Datums: 11/03/2008 21:06

Hm. Metāla konstrukciju utt, alumīnijs - sāk jau vilkt uz Hitlera Vilku midzeni. Bet turēsies ilgi, ja neuznāks ātomkarš!

Re: karkasa risinajums vedinamajai fasadei
Autors: X (217.199.120.---)
Datums: 27/03/2008 20:23

Problema ir atrisinata. \nedargi.
180mm lenki ar 60cm soli pie fasades ar dibelnaglu. Apaksa lenkim (starp muri) - starplika pret aukstumtiltu. Uz lenkiem samauc vati 100mm + 50mm, ko vel papildus stiprina ar "parasutiem" - apaksejo kartu 1-2 gab/ 1m2, augsejo 4-5 gab uz 1m2. Ta ka ir vertikala koka fasade, tad pie lenku galiem (30mm) ar pasurbjosajam skruvem pieskruve 2mm biezus cinkota terauda L profilus, kas attiecigi veido ari gaisa skirkartu. Pie profiliem skruve colligas ar septiki apstradatas latas. Karkass gatavs, pie ka tad ari skruve vagondeli! Dargi? Loti normali - lenkis 180mm izgatavots uz pasutijumu 0,41 Ls gabala, L profili 1Ls/m. Latas - atkargs no ka perk. Jasaka, ka izterejam loti daudz laika pareizaka un optimalaka risinajuma atrasanai, bet bija verts. Tagad vismaz loti daudz zinu par vedinamajam fasadem! Ja, vati abas kartam likam pretveja Isover SKLM ar melno parklajumu, ta ka 150mm sada vate maja siltumu notures loti labi!
Ja gribas profesionalu, bet cenas zina saprotamu risinajumu - SAP Group ir labs variants
[www.sapagroup.com]

Varbut, ka noder!

Re: karkasa risinajums vedinamajai fasadei
Autors: individualais buvetajs (213.175.95.---)
Datums: 15/04/2008 13:21

Varbut X vari dod kadu precizaku info? Kur pasutijat lenkus? Cik maksaja vate?
ka ar sienas parklajumu?

Mans mails majasrek@#$%&yahoo.com



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  ********    ******   **     **  **     ** 
 **   **   **     **  **    **   **   **   ***   *** 
 **  **    **     **  **          ** **    **** **** 
 *****     **     **  **           ***     ** *** ** 
 **  **    **     **  **          ** **    **     ** 
 **   **   **     **  **    **   **   **   **     ** 
 **    **  ********    ******   **     **  **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727