Re: jautājums ekspertiem par mājas siltināšanu
Autors: Alby (80.232.170.---)
Datums: 02/11/2010 13:27

Man ir identiska problēma, bet tik traki ka dvielis salst pie sienas nav, bet ziemā vannasistabā trubas gan aizsala. Siena - dekoratīvais ķieģelis, siltinājums, fibo un reģipsis uz pļekām. 2.stāvs vēl nav pilnībā pabeigs un spraugās var just ka svilpo vējš.
Ar termokameru paskatījās, lielus defektus neredzēja, bet pietiek ar vienu mazu caurumu un viss siltinājums zaudē jēgu.
Perlītu var dabūt [www.silja.biz] 15.38Ls pa 200litriem.

Re: jautājums ekspertiem par mājas siltināšanu
Autors: khe (78.84.204.---)
Datums: 03/11/2010 09:41

to rbb:
Vai jūsu perlīts, ja būtu sapūsts aiz tā putuplasta, kas likts uz "pļekām",nobirtu līdz apakšai pie iestrādes tikai augšmalā? Ari aiz reģipša 1. stāvā.
Tas varētu līdzēt šai gadījumā pirmajam stāvam, bet mansards....pēc rakstītā - no iekšpuses jāpārtaisa kapitāli.

Re: jautājums ekspertiem par mājas siltināšanu
Autors: rbb (217.199.119.---)
Datums: 03/11/2010 11:47

Esam pildījuši šo
sk [www.rbb.lv]
minerāla vate uz fasādes

Re: jautājums ekspertiem par mājas siltināšanu
Autors: khe (95.68.105.---)
Datums: 03/11/2010 23:54

Aiz tās vates, kas uz fasādes likta ar "pļekām"? Urbumi augšmalā, vai pa visu fasādi?

Re: jautājums ekspertiem par mājas siltināšanu
Autors: Būvfizika (87.226.116.---)
Datums: 19/11/2010 13:58

Visas problēmas ar siltināšu var atrisināt gudri un pareizi rīkojoties, izmantojot dažādus risinājumus. Termokamera konstatē tikai faktu, bet nesniedz risinājumu. Risinājumi ir jāprasa īstiem speciālistiem! [www.buvfizika.lv]
- Būvkonstrukciju siltumtehniskie aprēķini
- Būvkonstrukciju mitruma režīmu analīze
- Konstrukciju siltināšanas mezglu izstrāde
- Ēkas energoefektivitāti paaugstinošo pasākumu plāna izstrāde
- Aukstuma tiltu analīze

Re: jautājums ekspertiem par mājas siltināšanu
Autors: Vienstāvs (212.93.97.---)
Datums: 19/11/2010 21:10

"Būvfizika", vai vari ieteikt literatūru vai citu avotu ar būvniecībā sastopamo mitruma procesu teorētisko pamatojumu?

Re: jautājums ekspertiem par mājas siltināšanu
Autors: Būvfizika (87.226.116.---)
Datums: 20/11/2010 16:25

Literatūras ir ļoti daudz, bet katrā ir kaut kas savs noderīgs. Iesaku iepazīties ar LVS EN ISO 13788. Ēku būvmateriālu un būvelementu higrosiltumtehniskās īpašības - Iekšējās virsmas temperatūra, lai izvairītos no kritiskā virsmas mitruma un iekšējās kondensācijas - Aprēķina metodes

Re: jautājums ekspertiem par mājas siltināšanu
Autors: Vienstāvs (212.93.97.---)
Datums: 20/11/2010 17:22

Spriežot pēc atsaucēm uz šo standartu
[www.bf.rtu.lv]
viņš apskata mitruma kustību tikai gāzveida stāvoklī.
Vai ir kāds standarts vai literatūra, kur tiek apskatīta arī kapilāritāte un/vai higroskopiskums? Vispār vajadzētu būt, kaut vai, lai aprēķinātu horizontālo hidroizolāciju...

Re: jautājums ekspertiem par mājas siltināšanu
Autors: Vincents36 (87.226.46.---)
Datums: 01/12/2010 21:14

Rbb ej.... un beidz te sstūlbi reklamēties! Izstāsti labāk par savām vatēm, kure ne ipūst var, ne redzēt ko pūš jo putekļi vien ir un kā ar kokšķiedras sēšanos HA, Ha tik gudri runājiet!

Re: jautājums ekspertiem par mājas siltināšanu
Autors: Vienstāvs (---.lmt.lv)
Datums: 02/12/2010 08:33

[www.kkdi.lv]
ir idejas par beramu izolāciju novirzīšanu slīpos plauktos vtml.
Manuprāt šādā virzienā vēl būtu gana ko pētīt un izgudrot.

Pašreizējā: 2 no 4


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **        **  ********   ********        ** 
  **   **         **  **     **  **              ** 
   ** **          **  **     **  **              ** 
    ***           **  ********   ******          ** 
   ** **    **    **  **         **        **    ** 
  **   **   **    **  **         **        **    ** 
 **     **   ******   **         **         ******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727