UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Privātmāju būvniecība :  Building.Lv Forums

Siju enkurošana FIBO mūrī
Autors: Aldiss (194.126.98.---)
Datums: 03/05/2009 10:41

Sveiciens atkal, no tēmas nosaukuma var nojaust cik tālu ir mani celtniecības darbi :-)

Tātad jāliek koka sijas (200 X 100) FIBO(250) mūrī, pēc projekta jāenkuro katra otrā sija ar stiepli, nekas sīkāk nav aprakstīts. Virs siju līmeņa turpināsies mūris.

Jautājums = vai varu enkurošanai izmantot FIBO armatūru? Sijas ir tik pat augstas kā bloki:

-saliekam sijas ligzdās;
-nākošo šuvi armējam ar fibo armatūru, tā kā reiz iet pa siju augšmalu;
-ar cemmēm piesitam fibo armatūru pie sijām;
-turpinam mūrēt sienu uz augšu;

vai šis būtu pietiekami, ja nē - kā pareizāk enkurot sijas?

Re: Siju enkurošana FIBO mūrī
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 05/05/2009 09:58

Apraksts pareizs. Vienīgi izmantot cinkotus materiālus.
Ja šuve nesakrīt ar sijas augšu tad var izmantot locītu plakandzelzi L formā, kas stiprināms sijas sānos un ārpusē pie fibo bloka.
Saprotu, ka to visu fasādē nosegs siltumizolācija.

Re: Siju enkurošana FIBO mūrī
Autors: Aldiss (194.126.98.---)
Datums: 05/05/2009 11:06

Paldies.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  ******   **    **  **     **  ********  ********  
 **    **  ***   **  **     **     **     **     ** 
 **        ****  **  **     **     **     **     ** 
 **        ** ** **  *********     **     **     ** 
 **        **  ****  **     **     **     **     ** 
 **    **  **   ***  **     **     **     **     ** 
  ******   **    **  **     **     **     ********  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727