Betona izlīdzinošā josla virs Fibo 5Mpa
Autors: A123 ()
Datums: 10/07/2010 15:16

Vai virs fibo (5MPa) mūra jāveido betona izlīdzinošā kārta jeb mūrlatu var likt tieši uz fibo mūra? Ēka vienstāvu,mūrējums līdzens,jumts aplokšņveida,fibo 250mm.

Re: Betona izlīdzinošā josla virs Fibo 5Mpa
Autors: aaaa ()
Datums: 10/07/2010 15:36

Var likt pa tiesho, ko tad ta josla dos? Betone jau parasti, lai nebutu punktveida slodzes uz gazbetona vai cita shava mura, bet ja liek normala biezuma murlatu, ta tapat slodzi parnesis uz plataku laukumu. Ja vien ir iestradati kaut kadi enkuroshanas elementi murlatas nostiprinashanai, jo pie tas galu gala turesies viss majas jumts. Lai gan droshi vien jau var stiprinat ar perfolenti apnjemot parseguma sijas un perfolenti piedibelojot vairakas bloku rindas zem murlatas pie sienas.

Re: Betona izlīdzinošā josla virs Fibo 5Mpa
Autors: A123 ()
Datums: 10/07/2010 23:40

Mūrlata 100x150,enkuri iestrādāti trīs fibo kārtās.Man jau arī liekas,ka vajadzētu būt pietiekami,bet "profi" saka,ka vajag taisīt to joslu,nu nezinu,nezinu...

Re: Betona izlīdzinošā josla virs Fibo 5Mpa
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 12/07/2010 09:40

Neko nezinot par tavā ēkas projektā plānoto jumta balstījuma tipu - jumts 'aplokšņveida ' viennozīmīgi grūti atbildēt. Ja tev plānotas horizontālās bīdes slodzes, tad tāda - stiegrota mūrlata vajadzīga, ja tev tikai vertikālās slodzes, tad k-gam aaaa taisnība. Apraksti plānoto nesošo jumta konstrukciju.. vai ēkas vidū ir nesoši vertikāli stati vai sienas?

Re: Betona izlīdzinošā josla virs Fibo 5Mpa
Autors: aaaa ()
Datums: 12/07/2010 09:48

Divslipu jumtam spares nedrikst spiest uz saniem - ta ir katastrofali nepareiza sparu konstrukcija. Viss svars ir japarnes vertikali uz leju. Vispar sparu trijsturim jabu W forma.

Re: Betona izlīdzinošā josla virs Fibo 5Mpa
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 12/07/2010 10:00

aaaa.. atļausim taču arhitektu k- giem rotaļāties ar arkveida konstrukcijām, kur veidojas horizontālās slodzes.. dažreiz vajadzīgas telpas, kur slīpas sienas vai griesti un vidū statu nav. Nav jau problēmu, kuru nevar atrisināt, būtu tik laiks, līdzekļi (materiāli un nauda). ...un tik dēļ jums ..daiļās dāmas, dēļ jums..

Re: Betona izlīdzinošā josla virs Fibo 5Mpa
Autors: A123 ()
Datums: 12/07/2010 14:05

Ēkas platums ir 10m,garums 13,4m.Ēkas garenvirzienā ir divas nesošās iekšsienas.Pārsegums tiks veidots no 70x200 brusēm,uz kura būs jumta krēsls no 120x120 brusēm.14

Re: Betona izlīdzinošā josla virs Fibo 5Mpa
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 13/07/2010 09:32

Tātad tev uz vienu mūrlatu slodzi rada tikai jumts ar apmēram 2,5m platu joslu un slodzes lielākoties būs vertikālas, no sāniem vējš. Pat ja jumts ir dakstiņu segumā ar savietotu siltumizolāciju un pierēķinot sniegu slodze uz vienu tekošu metru diezin vai pārsniegs 200...300kg. Tāds svars no vertikālās slodzes ir pārāk niecīgs, lai vajadzētu šo monolīto dz/betona joslu. Tātad ja jumta krēslam ir brusa 12cm platumā, tad koncentrētā slodze no spāres, pieņemot 1m soli, tev būs šie 300 kg, kas savukārt uz mūri pārdalīsies uz laukumu 12*25cm ~300cm2 laukumā. Tātad uz mūra virsmas tev no spāres iespējamā lielākā slodze būs 1kg/cm2. Cik lielu spiedienu vai svaru iztur tevis mūrētais fibo B5 mūris vietējā spiedē?

Re: Betona izlīdzinošā josla virs Fibo 5Mpa
Autors: A123 ()
Datums: 13/07/2010 20:27

Pēc "Kolle Beton" pavaddokumentiem spiedes stiprība ir 5,0 N/mm2,saistīšanās stiprība bīdē ir 0,15 N/mm2.Pēc projekta spāru solis ir 60cm.Jumts būs šindeļu ar 15mm OSB pamatni,bēniņi aukstie ar siltinājumu pārsegumā.
Ivar,kā tas viss kopā izskatās attiecībā uz to betona joslu?

Re: Betona izlīdzinošā josla virs Fibo 5Mpa
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis ()
Datums: 14/07/2010 08:14

Tātad Fibo B5 vietējā spiedē vienkāršoti iztur 50kg/cm2.
Tātad tā stiegrotā betona josla zem jumta tev praktiski neko nedos, tikai radīs problēmas ar tās iestrādi un siltināšanu. Ja jau mūrējot tev mūris konstruktīvi šuvēs sasaistīts, tad tavai nelielai ēkai ar to pietiek.
Bīde ~1,5kg/cm2..tas ir lai nobīdītu pa šuvi bloku ar platumu 20cm tev uz vienu tekošo metru jānodod slodze 30*100 ~3000kg.
Tādas dz/betona joslas izveidošana varbūt nepieciešama tur, kur sienās tev lielas ailas, ar laidumu virs 2,5m, un virs tām balstās pārsegumi un augstāk jumts ar izteikti koncentrētām slodzēm. Bet nezinot projektu kopumā...

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  **    **  ********   *******   **      ** 
    **      **  **   **    **  **     **  **  **  ** 
    **       ****        **           **  **  **  ** 
    **        **        **      *******   **  **  ** 
    **        **       **             **  **  **  ** 
    **        **       **      **     **  **  **  ** 
    **        **       **       *******    ***  ***  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727