UPS barošana apkures sūknim
Autors: VKJ ()
Datums: 25/11/2008 15:38

Vajadzētu risinājumu apkures sūkņu barošanai elektroapgādes avārijas gadījumos,
kas varētu turēt vismaz 3 stundas.
Protams, ka krutākais ir pa daudziem simtiem "speciālais" UPS.
Labs variants arī pirkt pārveidotāju 12V > 220V (300W ~130Ls).
Bet vai tiešām nav analoga pēc konstrukcijas risinājuma ar mašīnas akumulatoru, bet lētāks risinājums? Ne no tik krutām tehnoloģijām un dārgiem materiāiem ;)
Tipa ņemam veca UPS'a vadības bloku un slēdzam visu kopā?
Ko teiksiet?

Re: UPS barošana apkures sūknim
Autors: Sapieris ()
Datums: 25/11/2008 17:38

galvenais elements ir akumulators ar pēc iespējas lielākām Ah. tik sistēma jāsataisa tā lai aķis būtu uzlādēts un zibens pazušanas gadījumā strāva no aķa ti°ktu līdz sūknim nevis kopējā tīklā kur varbūt ir remonta atslēgums.

Re: UPS barošana apkures sūknim
Datums: 25/11/2008 18:52

Es arī šo lietu esmu domājis un man sanāk divi jēdzīgi varianti:
1) viens ir tas pārveidotājs no jebkuras mašīnas akumulatora vai arī piepīpētājā spraužamie. Vari apskatīties elfa lv tirgo tādus - dažādas modifikācijas un cenas ļoti sakarīgas - ap 30 latiem tāds priekš apkures sistēmas cirkulācijas sūkņiem un vēl šim tam. Tur gan jāparēķina kādas jaudas sūkņiem un pārējam stafam un tad arī cik Ah ir akumulatoram - tad zināsi cik apmēram ilgu laiku var šāds akumualtors noturēt sistēmu. Man piemēram ir traktors ar lielām Ah, tāpēc par šo sistēmu reāli arī domāju, bet neesmu vēl rēķinājis.
2) ģeneratori, to cena ir sākot šķiet no kādiem 200 lvl, bet tie ir gatavi strādāt arī ilgāk kā akumulators dotu.
Rezumējot, es pats laikam sākšu ar tiem 30LVL un savu akumulatoru.
Tiesa arī par to, ka jāseko, lai no tās avārijas sistēmas nebarojas kaut kas cits mājās. Reāli ir jātaisa divi štepseļi, lai nav līnija uz kopējo tīklu.

Re: UPS barošana apkures sūknim
Datums: 25/11/2008 18:55

Jā, nu tu redzi kā gatavo UPS cena un arī tie paši 130 lvl ir ļoti tuvi ģeneratoram, kurš tomēr ir nesalīdzināmi labāka lieta, ja vien tev apkure nav pilsētas dzīvoklī, kur nevar rūcināt ģeneratoru. Es teiktu tā, ka ja ir doma par 100 ieguldīšanu, tad labāk stutēt ir 100 klāt un ņemt lētāko ģeneratoru un miers.

Re: UPS barošana apkures sūknim
Autors: VKJ ()
Datums: 25/11/2008 20:19

Ģeneratoram redzu 2 trūkumus:
1. Vajag dūmgāzu izvadu uz āru
2. To pašam jāpalaiž ar roku (vai tā ir? vismaz lētajiem variantiem?)
Dzīvotu laukos - nedomātu un ņemtu ģeneratoru, jo tur tomēr iespējami ilgi
pārtraukumi, bet Rīgā tie nav tāda probz - kaitējumi nav lieli un Latvenergo taisa ātri ;)
Ja argus lv ir poļu ražojums par 130 Ls, tad tomēr ticu, ka Latvijā ir iespējami arī lētāki risinājumi un labāki meistari :) Atsaucieties!

Re: UPS barošana apkures sūknim
Datums: 25/11/2008 21:21

Apskaties tak elfa lv, tur ir gatavi varianti pārveidotājiem par tiem 30 ls, kas manuprāt ir vairāk nekā pieņemama cena. Var jau uzlodēt droši vien no visādiem elektroatlikumiem, taču tur ir normāls korpuss un vispār jau pārbaudīta praksē manta.
Par ģeneratoru, protams, apsvērumi pareizi - ar roku jāpalaiž un lauku variants.

Re: UPS barošana apkures sūknim
Autors: VKJ ()
Datums: 26/11/2008 08:48

Izpīpēju, ka elfa variants varētu būt arī labs pieliekot tam klāt invertieri/releju, kas pazūdot pilsētas elektroapgādei pārslēdz uz akumulatora barošanu. Paldies Vilnim un Sapierim!
Tikai atkal trūkums tāds, ka akumulators netiek regulāri pielādēts, tāpēc tomēr paliek jautājums par UPS iekšu izmantošanu?

Re: UPS barošana apkures sūknim
Autors: Sapieris ()
Datums: 26/11/2008 11:33

varbūt elektriķi varētu nokomentēt šādu variantu: pie latvenergo tīkla ir pieslēgts akumulatora lādētājs (ir tagad ari maziņi ar impulsiem un par pieņemamu cenu), pie lādētāja ir pievienots aķis , bet pie aķa apkures sūknis un automātika. Varbūt tas novērstu strāvas padevi no aķa kopējā tīklā un nodrošinātu aķa uzlādi.

varbut pārak labi izklausas lai būtu īstenība

Re: UPS barošana apkures sūknim
Autors: aaaa ()
Datums: 26/11/2008 14:02

No štromes neko nejēdzu, bet vai tad līdzīgi kā līdzstrāvai diode laiž strāvu tikai uz vienu pusi, nav arī kaut kas maiņstrāvai, lai, pazūdot štromei elektrība bez nekādas automātikas neietu pretējā virzienā?

Re: UPS barošana apkures sūknim
Autors: Pedrop ()
Datums: 26/11/2008 14:33

Datortehnikas veikalos nopērkamie UPS ir vienkārši pieslēdzmi pie cirkulācijas sūkņiem:Jānopērk kabelis ar spaudni,derīgu pieslēgšanai UPS izejā.Šis kabelis jāpievieno sūkņa dzinējam(1 fāze 220V).Otrs kabeļa gals jāpieslēdz UPS izejas ligzdai.UPS barošanas vads jāpieslēdz 220 V apgaismošanas tīklam(Rozetei sienā).UPS ir jāieslēdz.Nedaudz sekundes UPS sevi notestēs un viss notiks.UPS 300W ir iebūvēts viens 12v ~11Ah skābes akumulātors,vai arī divi 12V ,7Ah(7 ampērstundu )akumulātori.Ja ir 1000W un jaudīgāki UPS,tad tajos jau būs 4 vai 5 (vai arī 2) 11-17 Ah akumulātori.Tas nozīmē,ka paši mazākie UPS barojas no 12 vai 24V bet lieli UPS jau no 24,48,pat 60V.Jāpērk tāds UPS ,kurā iekšā ir viens 12 V akumulātors(ir arī tādi UPS ar diviem 6 V akumulātoriem).Visi UPS apgādāti ar individuālu akumulātoru lādētāju.Tas nozīmē,ka ,ja UPS ir pieslēgts 220 V tīklam,akumulātors vienmēr būs uzlādēts-nekāds ārējs lādētājs nav vajadzīgs.Pats mazākais UPS sūkņa darbību nodrošinās apmēram stundu(atkarībā no sūkņa jaudas).Ja pazūd spriegums tīklā ,UPS momentā (apmēram 1-3 sekunžu laikā)pārslēgsies uz akumulātoru.Ja arī spriegums nokritīs līdz 180-190 V ,UPS pārslēgsies.Tas nozīmē,ka sūknis dardosies nepārtraukti.Ja ir vēlēšanās,var pielodēt vadus ārējā akumulātora pieslēgšanai.To gan uzticēt zinošai personai.No mašinas akumulātora (55 Ah) sūknis jau darbosies kādas 8-10 stundas.Lai to realizētu,obligāti jāpērk UPS ar iekšējo akumulātoru(UPS batošana) 12 V.
Ja kas nav skaidrs,rakstiet- paskaidrošu. P.P.

Pašreizējā: 1 no 13


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  **     **  ********         **  ******** 
  **  **   **     **  **     **        **     **    
   ****    **     **  **     **        **     **    
    **     *********  ********         **     **    
    **     **     **  **         **    **     **    
    **     **     **  **         **    **     **    
    **     **     **  **          ******      **    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727