UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 123Nākošā
Pašreizējā: 1 no 3
Drazice boileris
Autors: pip ()
Datums: 15/08/2019 22:00

Ja Drazice norada uz etiketes boilerim 11kw siltumjaudu, 200l guļošais. Un 1.4kw siltuma zudumi 24h laika. Tad tā tiešām varētu būt, ka šis boileris arī pēc 3 diennaktīm būs aptuveni 40grādu silts.

Re: Drazice boileris
Autors: Faradejs ()
Datums: 16/08/2019 12:34

Viss atkarīgs, līdz cik grādiem tu to uzsildīsi, nevis cik grādu tam būs pēc 3 diennaktīm.
No visām tavām dotajām nepareizajām mērvienībām, var izsecināt, ka tas atdziest par 6 grādiem diennaktī.

Un iemācieties beidzot lietot PAREIZĀS MĒRVIENĪBAS:
Ar kw apzīmē jaudu, ko patērētājs lieto konkrētā momentā.
Ja siltumzudumi būtu 1,4kw (nevis kwh), tad tu to nemaz nespētu uzsildīt.
Patērēto siltumu (iztērēto elektrību) apzīmē ar kwh (vai wh)

Re: Drazice boileris
Autors: pip ()
Datums: 17/08/2019 01:18

11kw ir vajadzigi , lai uzsilditu 200l un 1.4kw ir siltuma zudumi 24h laika. Sie abi skaitli ir no etiķetes

Re: Drazice boileris
Autors: Faradejs ()
Datums: 17/08/2019 08:59

Bildi studijā!

Re: Drazice boileris
Autors: pip ()
Datums: 17/08/2019 12:34

Paskaties pats, piemeram 200l vajag 11 000w 160 litriem mazak un 125 mazak. Ari ir teikts cik stundas vajag uzsildit udeni no 10 lidz 70 gradiem 5h apetite 2.2kw×5 ir noraditie 11 000w . Tev kaa dezinformetam vajadzeta jau rubit, ko Tu runaa. Un katrai litrazai sie vati mainas 160 litrigam ir mazak un 125 vel mazak. Ta ka pirmaja komentara rakstiju. Siltumjauda ir 11kw. Nav nozimes ar ko ta tiek sasniegta ar apkiri vai ar elektribu ta ir 11kw. Un siltuma zudumi 24h laika ir 1.4kw.

Re: Drazice boileris
Autors: Tinis ()
Datums: 17/08/2019 13:53

2.2kw×5 ir noraditie 11 000w
------------
Nē, tie ir 11000wh. Pieliec pie 5 klāt h. h nekur nepazūd, reizinot.

Re: Drazice boileris
Autors: Ambrosio ()
Datums: 17/08/2019 16:32

Īsais pamatskolas kurss fizikā. Ceru, ka noderēs ne tikai pip, bet arī citiem.

Viens no veidiem, kā pārbaudīt, vai aprēķinos nav kļūdas, ir izrēķināt ne tikai izteiksmes skaitlisko vērtību, bet arī izrēķināt / saīsināt mērvienības tajā pat izteiksmē. Ja iegūtā izteiksmes gala mērvienība neatbilst rēķinātajam lielumam, tad viennozīmīgi, ka aprēķinos ir kļūda.

Piemērs, formula s = v * t, ja v = 90km/h un t ir 2h, tad s = 180km. Pārbaudam mērvienības - (km/h)*h = km. Mērvienība saskan ar rēķināto s mērvienību. Un nav svarīgi, vai tās ir SI mērvienības vai kādas citas, princips saglabājas. Tas pats sanāks, ja mēs izteiksim v metros sekundē un t sekundēs.

Tagad apskatīsim boilera gadījumu.

Darba, enerģijas un siltuma daudzuma mērvienība ir džouls (J)

Jaudas mērvienība ir vats (W). Tā ir atvasināta mērvienība, kas nozīmē viens džouls vienā sekundē - W = J/s. Elektrisko jaudu var izteikt arī šādi - 1 vats ir 1 ampēru stipras līdzstrāvas jauda pie 1 volta liela sprieguma - W = A * V. Tā nav pretruna, jo A un V izskatot pamatmērvienībās un noīsinot izteiksmi, iegūsim tos pašus J/s.

Ūdens īpatnējā siltumietilpība c ir 4,18 kJ/(kg*K)
K ir temperatūra kelvinos, delta temperatūra kelvinos ir tikpat, cik delta temperatūra celsija grādos. K no C atšķiras tikai atskaites 0 punkts.

200 litrus pieņemsim kā 200kg. Lai uzsildītu 200kg ūdens no 10 līdz 70 grādiem nepieciešams:
Q=c*m*(T_beigu-T_sākuma) = 4,18kJ/(kg*K)*200kg * (70C - 10C) = 50160 kJ = 50,16 MJ

Ikdienā pierastāka enerģijas un siltuma mērvienība ir kWh, kas ir enerģija, ko patērē elektroiekārta ar 1kW jaudu, darbojoties 1 stundu. Pārvērst enerģiju no kWh uz kJ un otrādi ir vienkārši:

1 kW*h = (1kW ir 1000W) = 1000 W*h = (1h ir 3600s) = 3600000 W*s = (W ir J/s) = 3600000 J = 3600 kJ = 3,6 MJ

Tātad 200kg ūdens uzsildīšanai nepieciešams no 10 līdz 70 grādiem nepieciešama 50,16 / 3,6 = 13.9 kWh
Tas nedaudz atšķiras no norādītiem 11kWh. Izskaidrojams ar varbūt to, ka 200l boilerī nav 200l ūdens, vai sākuma un beigu temperatūra etiķetes aprēķinos ir nedaudz cita. Bet principā viss sakrīt.

Attiecīgi arī siltuma zuduma daudzums noteiktā laika sprīdī ir norādāmi kWh, nevis kW.

Ja siltuma zudumi ir izteikti kW, tad tie var teikt ir siltuma zuduma jauda. Piemēram, ja mājas aprēķinātie siltuma zudumi pie -21C āra temperatūras ir 11kW, tas nozīmē, ka nepātraukti jāpievada siltums ar jaudu 11kW, lai mājai nemainītos temperatūra. Attiecīgi diennaktī, ja visu laiku āra temperatūra būtu -21C, siltuma zudumi būtu 11kW*24h = 264kWh.

Apskatot šīs tēmas boileri, ja boilerim siltuma zudumi būtu 1,4kW (nevis 1,4kWh diennaktī), tad boileris nepārtraukti "ēstu" 1,4kW elektrību, kas ir pilnīgs absurds un boileri steidzami jāmet ārā. Taču 1,4kWh siltuma zudums diennaktī nozīmē, ka siltuma zudums ir 1,4kWh / 24h = 58,3W jeb boileris NEPĀRTRAUKTI tērā 58,3W, lai tikai uzturētu norādīto ūdens temperatūru konstantu.

Re: Drazice boileris
Autors: pip ()
Datums: 18/08/2019 00:11

Isti laikam neproti lasit, siltumjauda ir 11kw. Tatad tada ir vajadziga. 2.2kw elektriskais tens 5h.

Re: Drazice boileris
Autors: Ambrosio ()
Datums: 18/08/2019 01:20

pip rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Isti laikam neproti lasit, siltumjauda ir 11kw.
> Tatad tada ir vajadziga. 2.2kw elektriskais tens 5h.

Labi, ka nekļuvu par skolotāju, izskatās, ka nevaru saprotami izstāstīt tik vienkāršu lietu kā atšķirība starp jaudu un enerģijas daudzumu :)

Tavā gadījumā boilera jauda ir 2.2 kW, kas 5 stundu laikā patērēs 2.2 kW * 5 h = 11 kW*h elektroenerģijas un saražos praktiski tos pašus 11 kW*h siltumenerģijas (lietderības koeficients ļoti tuvu 100%), uzsildot ūdeni līdz mērķa temperatūrai.

P.S. Centīšos laboties un vairāk nemēģināt cīnīties ar vējdzirnavām - censties izglītot lietot pareizas mērvienības :)

Re: Drazice boileris
Autors: pip ()
Datums: 18/08/2019 02:12

Busi atsvaidzinajis savas zinasanas, varbut ir kada ideja, ka aprekinat tos 1.4kw siltuna zudumus. Krītošā temperaturas skalā. Pa sutku nokrīt no 70 grādiem 1.4kw tas būtu cik grādi. Tac nevar but , ka nedelu tur tas udens dzisis lidz 15 gradiem

Iet uz lapu: 123Nākošā
Pašreizējā: 1 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
CUPmL

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
redakcija@building.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727