UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Nedarbojas gāzes katla vadība Vitotronic 200 KW5
Autors: Ralfso ()
Datums: 04/06/2019 17:21

Labdien, sabojājās gāzes katla vadības bloks Vitotronic 200KW5, uzpilēja kondensāts no ventilācijas(gāzes katls Vitogas 050 GS0A 29-60kw). Jautājums, vai var atremontēt kaut kur šādu paneli, vai iegādāties jaunu, vai tas vispār ir rentabli, jo katlam jau kādi 11.g.? Varbūt rentablāk būtu nomainīt katlu ar visu paneli?

Re: Nedarbojas gāzes katla vadība Vitotronic 200 KW5
Autors: Niks (neīstais) ()
Datums: 04/06/2019 17:43

Teorētiski var, tikai jāsaprot, kurš no elementiem ir izbeidzies. To var izdarīt elektroniķis. Man gāzes katla vadības platei bija izbeidzies relejs, kuru Argusā nopirku pa laikam 3 EUR un pašrocīgi pārlodēju. Darbojas vēl šodien. Katlam 12 gadi.

Re: Nedarbojas gāzes katla vadība Vitotronic 200 KW5
Autors: Ralfso ()
Datums: 04/06/2019 21:18

Paldies par padomu, bet elektronikā neesmu tik spēcīgs. Jācer, ka varēs dabūt to vadības bloku.

Re: Nedarbojas gāzes katla vadība Vitotronic 200 KW5
Autors: rs ()
Datums: 06/06/2019 08:59

[telepit.lv]
Šie gan jau var salabot.

Re: Nedarbojas gāzes katla vadība Vitotronic 200 KW5
Autors: Ralfso ()
Datums: 10/06/2019 14:28

Biju jau aizvedis pie viņiem, bet remonts sanāk 250eur, un nav lielas garantijas, ka strādās. jaunais Vitrotonic 200 modelis-1000eur, turklāt vēl jāpielāgo, jo nav paredzēts šim katla modelim. Jālūkojas jauna katla virzienā.

Re: Nedarbojas gāzes katla vadība Vitotronic 200 KW5
Autors: pip ()
Datums: 11/06/2019 00:09

Par tadu naudu var jaunu nopirkt jaunu vadibas plati

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.