UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Sadalnes aprēķins
Autors: reinisz ()
Datums: 07/01/2019 12:31

Labdien. Varat lūdzu paskaidrot kā ieguva(aprēķināja) elektro sadalnes "Ia"? ( 3f tīkls )

Pu=184.04
K=0.7
Pa=128.9kW
Ia=206.2A

Pu( cik saprotu ir uzstādītā jauda ? ) to ieguvu saskaitot sadalē minēto grupu pierakstīto jaudu.

Pa=Pu x K = 184.04*0.7=128.9kW

Ia = ?


[failiem.lv]

Re: Sadalnes aprēķins
Autors: moldriks ()
Datums: 21/01/2019 22:05

Nepareizi ieguva vai vai vienkārši nezini cik paņemts U, vai ir izmantots cos f - utt.

Ia=Pa/Ua*cosf



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **        **         **      **  **     **   ******   
 **        **    **   **  **  **  ***   ***  **    **  
 **        **    **   **  **  **  **** ****  **        
 **        **    **   **  **  **  ** *** **  **   **** 
 **        *********  **  **  **  **     **  **    **  
 **              **   **  **  **  **     **  **    **  
 ********        **    ***  ***   **     **   ******   

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727