UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Sadalnes aprēķins
Autors: reinisz ()
Datums: 07/01/2019 12:31

Labdien. Varat lūdzu paskaidrot kā ieguva(aprēķināja) elektro sadalnes "Ia"? ( 3f tīkls )

Pu=184.04
K=0.7
Pa=128.9kW
Ia=206.2A

Pu( cik saprotu ir uzstādītā jauda ? ) to ieguvu saskaitot sadalē minēto grupu pierakstīto jaudu.

Pa=Pu x K = 184.04*0.7=128.9kW

Ia = ?


[failiem.lv]

Re: Sadalnes aprēķins
Autors: moldriks ()
Datums: 21/01/2019 22:05

Nepareizi ieguva vai vai vienkārši nezini cik paņemts U, vai ir izmantots cos f - utt.

Ia=Pa/Ua*cosf



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  **    **  **      **  ********   **    ** 
    **     ***   **  **  **  **  **     **   **  **  
    **     ****  **  **  **  **  **     **    ****   
    **     ** ** **  **  **  **  ********      **    
    **     **  ****  **  **  **  **     **     **    
    **     **   ***  **  **  **  **     **     **    
    **     **    **   ***  ***   ********      **    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727