UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Noplūdī likvidējoša ķīmija apkurei?
Autors: ibm ()
Datums: 31/05/2018 15:17

Sveiki!

Absolūti banāls stāsts. Apkures sistēmā ir noplūde un tie ir vairāki litri diennaktī. Tikpat klasisks ir fakts, ka nav izdevies atklāt noplūdes vietu vairāku mēnešu garumā. Un protams, tā vieta atrodas "kaut kur zem grīdas". Man nav apsildāmo grīdu, vnk caurules iet zem grīdas.

Jautājums: vai ir kāda pieredze ar ķīmiskajiem līdzekļiem, kas domāti sūces likvidēšanai? Lūgums padalīties, jo man īsti nav vairs citu ideju un nav arī vēlmes turpināt piesūcināt konstrukcijas ar ūdeni, vēl jo vairāk, nezināmā vietā.

Teorētiski palasīju Akvedukta mājaslapā par šiem, bet gribētos kādu praktisku padomu arī :)

Re: Noplūdī likvidējoša ķīmija apkurei?
Autors: dipo ()
Datums: 01/06/2018 08:18

Vairāki litri diennakts laikā tā ir nopietna noplūde :o
Noplūdes meklēšanai zem grīdas ieteiktu izmantot termokameru(var paņemt nomā) .. jo karstāks būs škidrums kurš noplūst jo vieglāk to būs atrast noplūdes vietu.

Re: Noplūdī likvidējoša ķīmija apkurei?
Autors: ibm ()
Datums: 01/06/2018 09:25

Paldies par padomu, bet jautājums bija par konkrētu metodi - vai kādam ir praktiska pieredze ar šiem ķīmiskajiem līdzekļiem.

Re: Noplūdī likvidējoša ķīmija apkurei?
Datums: 01/06/2018 09:45

Ķīmija ir pēdējais glābšanas salmiņš, kurš strādā ļoti nosacīti. Kaut kādā mazā sistēmā kā auto radiators vēl varbūt var paglābt, bet lielā nevar, jo virsmas laukums ir liels. Tur tad būtu tā ķīmija jāliek iekšā lielos apjomos. Tādas manas domas par ķīmiju.

Vairāki litri patiesi ir padaudz un tāpēc ir tomēr cerība atrast problēmu.

Es ieteiktu sistēmā izlaist ūdeni un strādāt ar saspiestu gaisu, iepumpēt ja nepieciešams lielāku spiedienu līdz pat 8 bar iespējams.

Gaiss ir ar lielāku caurplūdi un rada skaņu. Jānovāc visi skaņas objekti un jāklausās. Tā ļoti labi var noteikt visādas šādas lietas.

Re: Noplūdī likvidējoša ķīmija apkurei?
Autors: rbm ()
Datums: 01/06/2018 11:26

Sistēmā ir iespējams kautko atslēgt pa zonām?
Piemēram pie katla noslēgt nost otro stāvu / garāžu vtml ... un skatīties vai spiediens krīt tikai pirmā stāvā?
Šādi var lokalizēt problēmu un tālāk jau risināt to lokāli.

------------------------------------
Ceļu savu māju - [gimenesmaja.wordpress.com]

Re: Noplūdī likvidējoša ķīmija apkurei?
Autors: veezitis ()
Datums: 01/06/2018 11:58

Ja ir apmēram lokalizēta vieta, kur noplūst, var izmēģināt apkures ūdenim pievienot sinepju pulveri un vairākas dienas dzenāt ūdeni pa vainīgo kontūru. Tas var palīdzēt.

Re: Noplūdī likvidējoša ķīmija apkurei?
Autors: soseds2 ()
Datums: 05/06/2018 20:13

Divos objektos ir lietota ķīmija. Pirmajā gadījumā noplūde kapara cauruļu sistēmā tika likvidēta. Otrajā gadījumā kausētā plastmasa, noplūde samazinājās. Līmi pirkām no rokas, no kāda ķīmiķa kas maisa pats. Var mēģināt sadabūt kontaktus. Bet nav simtprocentīgi.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  **    **   ******   **    **  ********  
    **     ***   **  **    **  **   **   **     ** 
    **     ****  **  **        **  **    **     ** 
    **     ** ** **  **        *****     **     ** 
    **     **  ****  **        **  **    **     ** 
    **     **   ***  **    **  **   **   **     ** 
    **     **    **   ******   **    **  ********  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727