UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
dūmo kamīns
Datums: 19/09/2017 10:35

Sveiki,
tikko pabeidzu savu pirmo - Rumforda tipa kamīnu. Pieslēdzu šo jau esošam mājas skurstenim. Vilkme ļoti laba- liesma rūktdama pati lien augšā, taču baigi sit atpakaļ dūmu. Kamīns atvērta tipa, diezgan nekomfortabli tie dūmi. Kur varētu būt problēma? Vilkme ir, dūmi arī ir.

Re: dūmo kamīns
Autors: ETT ()
Datums: 19/09/2017 11:13

Tā kā Rumforda tipa kamīns tieši paredz mazāku dūmu iekļūšanas iespēju telpā, un gadījumā, ja viss ir pamatā darīts pareizi, tad aizdoma krīt uz dūmkameras pieslēgumu esošajam skurstenim, jo lielākoties skurstenis šādām ietaisēm tiek būvēts, kā kamīna turpinājums...

Re: dūmo kamīns
Datums: 19/09/2017 13:38

Proporcijas kurtuvei un rīklei +- pareizi.Dūmkamera gan nav tāda, kā tipiskam Rumfordam. Ir neliela kamera, pie kuras piejūgta D180.

Re: dūmo kamīns
Autors: Rx ()
Datums: 19/09/2017 13:52

Ja pieplūstošais gaiss nebūs pietiekošs- veidosies telpā retinājums, , virinot durvis, logus sitīs dūmus. Pat pie atverta loga, ja iepūtīs-pūtīs vējš, var sist dūmus. Vējš var radīt papildus spiedienu gaisam telpā un arī retinājumu, ja pūš gar logu. Gaisa spiediens vienmēr cenšas izlīdzināties. Kā, pa kuru ceļu, tas jau ir tas galvenais jautājums. Jāsaprot: Jo vairāk gaisa aizplūst skurstenī, jo vairāķ gaisa jāpienāķ klāt. Vecajās mājās, pie "caurām durvīm, logiem" problēma bija retāk. Cits dūmu sišanas iemesls ir specifisks: Auksts skurstenis pie arā silta laika. Tad dūmi negrib skriet augšā un sit atpakaļ. Bet tas ir specifiks gadījums, ko likvidē ar īslacīgu skursteņa iesildīšanu pa speciālu atveri...vai citādi...

Re: dūmo kamīns
Autors: ETT ()
Datums: 19/09/2017 20:16

Ja dūmgāzu kamera par mazu, tad nerodas vajadzīgais retinājums, un arī attiecība kurtuves atvērums/dūmvada diametrs ir svarīga...



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  *******         **  **     **  **      **  ******** 
 **     **        **  **     **  **  **  **  **    ** 
 **     **        **  **     **  **  **  **      **   
  ********        **  **     **  **  **  **     **    
        **  **    **  **     **  **  **  **    **     
 **     **  **    **  **     **  **  **  **    **     
  *******    ******    *******    ***  ***     **     

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727