UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2
Temperatūras devējs boilerī
Autors: Jēkabs ()
Datums: 26/01/2017 19:48

Sveiki! Situācija tāda, ka ir kombinētais ūdens boileris, proti, sildāms ar elektrību un apkures sistēmu (čūska). Apnicis virināt ciet vaļā ķrānus, lai nepārsildītu boileri, tāpēc esmu nolēmis iegādāties elektromagnētisko vārstu ar temperatūras devēju, lai aiztaisa ciet automātiski pie, piemēram, 60 grādu boilera ūdens temperatūras. Bet problēma tāda, ka nevaru saprast, kur lai bāž devēju, jo boileris kaut kāds itāļu lētais un tāda iespēja, kā citiem, augstāka ranga boileriem, nav paredzēta. Boilerim ir tikai mehāniskais temperatūras rādītājs ar bultiņu, kurš iebūvēts korpusā, protams, ir arī caurums sildelementam un termostatam.. varbūt ir kādi ieteikumi, kaut kam citam, vai modifikāciju veikšanai? Ideāli būtu arī, ja tiktu aizvērts ciet, kad apkure netiek kurināta. Varbūt var izmantot parastu termovārstu?

Re: Temperatūras devējs boilerī
Autors: Rx ()
Datums: 26/01/2017 20:33

Neiedziļinājos pamatīgāk, bet saprotot ko vēlaties izsaku savu versiju: Noņem no iebūvētā termoreleja, kas kontrolē temperatūru un slēdz elektropadevi, vadus. Ar šo kontaktu caur releju, kam ir pārslēdzoši kontakti, slēdziet vārstu. Kā plūsmas veidot, pašam jādomā.

Re: Temperatūras devējs boilerī
Autors: kacigars ()
Datums: 27/01/2017 08:53

Boilera augšdaļā, virs/blakus temperatūras rādītājam, izurb caurumu, tad ieslīpi izbaksti izolāciju un iebāz tur kapilāru no šāda vārsta - [www.santehnika24.lv] tikai atrodi ar augstāku temperatūras diapazonu (līdz 70 grādiem).

Re: Temperatūras devējs boilerī
Autors: ETT ()
Datums: 27/01/2017 11:21

Kādā veidā iespējams pārsildīt boileri?

Re: Temperatūras devējs boilerī
Autors: Rx ()
Datums: 27/01/2017 13:01

Pārsildot boileri, nozīmē ka taja ir dzīvībai bīstama temperatūra, kas var apdedzinat miesu un ar to saistītos orgānus....80 grādi ir ļotiļoti karsts...

Re: Temperatūras devējs boilerī
Autors: Dindirin ()
Datums: 27/01/2017 16:17

Aiz boilera ieliec VTA 321 [www.esbe.eu]
ieregul;e vajadzīgo temperatūru un varēsi pat likt angļu krānus.
Kamēr man mājās zīdaiņi, esmu uzlicis 42oC un nesatraucos, ka varētu kādu noplaucēt.

Re: Temperatūras devējs boilerī
Autors: ETT ()
Datums: 27/01/2017 23:20

Tātad, nevis tiek pārkarsēts boileris, bet lietots vajadzībām neatbilstošas temperatūras ūdens. Dindirin ieteiktais risinājums problēmu novērš.

Re: Temperatūras devējs boilerī
Autors: Jēkabs ()
Datums: 28/01/2017 00:26

Sanāk, ka droša boilera ekspluatācija ir arī 80 grados? Tad sanāk, ka galvenie nosacījumi ir, lai ūdens iekšā nesāk vārīties un pārāk zemas temp. gadījumā nenorautu leģionāru slimību? :D Kā ir ar pastiprinātu kaļķa veidošanos augstā temperatūrā? Vienkārši biju dzirdējis, ka optimālā temperatūra boilerim ir 55-60 grādi.

Re: Temperatūras devējs boilerī
Autors: jaunakais ()
Datums: 28/01/2017 11:04

Būs man arī tāds jaucējvārsts jāuzliek (VTA 321), savādāk, kad boilerī ir ap 70C grūti ieregulēt nepieciešamo T vai karsts vai pa aukstu.
Kombinētajiem boileriem ir vēl viena problēma, jāliek atsevišķs spiedkatliņš, jo auksts ūdens boileri ieiet vairāk nekā karsts. Ja boilers ir pilnīgi atdzisis, tad sildot ūdeni tas izplešas un ja tajā brīdī nepatērē silto ūdeni, tad no boilera var dzirdēt būkšķi. Citi arī tādu lietu ir novērojuši?
Kad pieliku uz ūdens boileri spiedkatliņu 5l šitā problēma pazuda. Ja silda ar elektrību, šitā lieta nav aktuāla, jo boileri ūdens T ir visu laiku +/- vienāda.

Re: Temperatūras devējs boilerī
Datums: 28/01/2017 11:15

VTA 321 noder - vienīgi man pēc 2 gadiem no 2 vta viens sāka klemmēt, jo tomēr apauga ar kaut kādiem ūdens piemaisījumiem. Bet nu kaut kā izkustināju un vēl kādu brīdi strādās. Domāju, ka patiesībā reizi pusgadā profilaksei viņi ir jākustina.
Bet jā, pie augstākiem grādiem apkaļķojums vairāk veidojas. Tādā ziņā laikam ir vērts apdomāt par to, lai boilerī ir tie 60-65 nevis 80. Bet nu ja boileri var tīrīt, tad varbūt arī nevajag papildu regulāciju. Nu tas pašam jālemj kā labāk.

Iet uz lapu: 12Nākošā
Pašreizējā: 1 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  **     **  ********   **     **  **     ** 
 **        **     **  **     **   **   **   **     ** 
 **        **     **  **     **    ** **    **     ** 
 ******    *********  ********      ***     **     ** 
 **        **     **  **     **    ** **     **   **  
 **        **     **  **     **   **   **     ** **   
 **        **     **  ********   **     **     ***    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727