UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Pašreizējā: 5 no 10
Re: Granulu kamīns alfa plam commo 15 kw
Autors: Aldiss ()
Datums: 07/12/2018 21:56

Georgs999 Wrote:
-------------------------------------------------------
> Visas tā jūsu nelaime ir no smacēšanas un
> neļaut kurināmam normāli sadegt. Tad jau
> visekanomiskāk ir turēt izejošo temperatūru 0
> grādi. Tad nesidīsiet ne sevi, ne skursteni, ne
> kosmosu.

Izejošo dūmgāzu temperarūrai vajadzētu būt ap 140 grādiem.
Nekas nav jāsmacē (kā sveces katliem), bet jākurina tieši tik, cik vajag. Katlam ir jāspēj atdzesēt dūmgāzes līdz 140 grādu temperatūrai.

Re: Granulu kamīns alfa plam commo 15 kw
Autors: Gints3 ()
Datums: 08/12/2018 00:34

Depo var nopirkt kvalitatīvas granulas, tās ir ražotas Latgales granulas.
Dūmgāzu t ir atkarīga no katla uzbūves un jo tā ir mazāka, pie normālas katla darbības, kad neveidojas darva un kondensāts, jo katls ir efektīvāks. Man tā ir 77-85 un var pielikt roku pie izejošā dūmvada.

Katliem kam var iestatīt jaudu, ieteiktu to samazināt, ja Dūmgāzu t ir augsta, jo tiešām tad liela daļa siltuma izplūst vienkārši atmosfērā.

Re: Granulu kamīns alfa plam commo 15 kw
Autors: Tas kas uz jumta ()
Datums: 08/12/2018 08:51

Aldiss Wrote:
-------------------------------------------------------
> Georgs999 Wrote:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Visas tā jūsu nelaime ir no smacēšanas un
> > neļaut kurināmam normāli sadegt. Tad jau
> > visekanomiskāk ir turēt izejošo temperatūru
> 0
> > grādi. Tad nesidīsiet ne sevi, ne skursteni,
> ne
> > kosmosu.
>
> Izejošo dūmgāzu temperarūrai vajadzētu būt
> ap 140 grādiem.
> Nekas nav jāsmacē (kā sveces katliem), bet
> jākurina tieši tik, cik vajag. Katlam ir
> jāspēj atdzesēt dūmgāzes līdz 140 grādu
> temperatūrai.
Jaudu var regulēt protams. Tie 175 grādi ir kādas 5 minūtes kad krāsns dod iekšā pie iekuršanās. Pēc tam ir ap 110-130 grādi. Ar tiem grādiem gribēju pateikt, ka pie vienādiem apstākļiem no vienāda daudzumu granulu var iegūt vairāk siltumu.

Re: Granulu kamīns alfa plam commo 15 kw
Autors: Tas kas uz jumta ()
Datums: 08/12/2018 08:57

Gints3 Wrote:
-------------------------------------------------------
> Depo var nopirkt kvalitatīvas granulas, tās ir
> ražotas Latgales granulas.
> Dūmgāzu t ir atkarīga no katla uzbūves un jo
> tā ir mazāka, pie normālas katla darbības, kad
> neveidojas darva un kondensāts, jo katls ir
> efektīvāks. Man tā ir 77-85 un var pielikt roku
> pie izejošā dūmvada.
>
> Katliem kam var iestatīt jaudu, ieteiktu to
> samazināt, ja Dūmgāzu t ir augsta, jo tiešām
> tad liela daļa siltuma izplūst vienkārši
> atmosfērā.
Jautājums tāds, kāda ir siltumnesēja temperatūra? Ja ap 65 grādiem, tad baigi maza temperatūras starpība.

Re: Granulu kamīns alfa plam commo 15 kw
Autors: Gints3 ()
Datums: 08/12/2018 10:37

Katla darba t iestatīta - 63'c, +/-2'c, atpakaļ gaita parasti ap 52-55
Atpakaļ gaita ienāk netālu no katla dūmvada izejas, tādējādi paņemot lieko siltumu, ko katls nav izmantojis. Katls neraso un nedarvojas.

Re: Granulu kamīns alfa plam commo 15 kw
Autors: glosbergs ()
Datums: 09/12/2018 06:09

Georgs999 Wrote:
-------------------------------------------------------
> Visas tā jūsu nelaime ir no smacēšanas un
> neļaut kurināmam normāli sadegt. Tad jau
> visekanomiskāk ir turēt izejošo temperatūru 0
> grādi. Tad nesidīsiet ne sevi, ne skursteni, ne
> kosmosu.

Zināma taisnība varētu būt. Kamīnam ir vairāki (laikam 9) jaudas režīmi un režīmu tas izvēlas atkarībā no tā cik daudz uzstādītā sistēmas temperatūra atšķiras no faktiskās. Ja kamīns ātri sasniedz vai pietuvojas sistēmā uzstādītajai temperatūrai, tas pāriet minimālajā jaudas režīmā (mod 1) un strādā tajā līdz istabas termostats pasaka ka arī istabā ir sasniegta uzstādītā temperatūra. Ilgstoša strādāšana minimālajā jaudas režīmā rada visvairāk kvēpus, ir lielāks noslāpšanas risks, kā arī kamīna efektivitāte nav tā labākā.
Pacēlu sistēmas temperatūru no (60>65) un radiatoram kurš atrodas kamīna telpā (istabas termostats arī ir šajā telpā) atgriezu termogalvu līdz galam vaļā. Rezultātā katls strādā īsāku laiku, bet ar lielāku jaudu. Redzēs vai tas risinās manas noslāpšanas (alarm no fire) problēmas.

Re: Granulu kamīns alfa plam commo 15 kw
Autors: glosbergs ()
Datums: 09/12/2018 06:19

Vēl jautājums, vai kāds ir ierīkojis kamīnam atsevišķu gaisa padevi no āra, kā to rekomendē ražotājs? Pavērojot kamīnā darbību, secinu ka gaisu tiešām tas tērē daudz un pat tad kad izslēdzas vēl ilgi pūš gaisu (laikam kamēr izplūdes gāzu temperatūra nokrīt līdz 30 grādiem). Gaiss, protams, vajadzīgs degšanas procesam, bet ja gaisu ņem no telpas, tad sanāk telpā uzsildīto gaisu pūš atpakaļ skurstenī. Vai nav tā ka šādas tiešās gaisa pievades ierīkošana, varētu uzlabot arī apkures efektivitāti?

Re: Granulu kamīns alfa plam commo 15 kw
Autors: Aldiss ()
Datums: 10/12/2018 13:01

glosbergs Wrote:
-------------------------------------------------------
> Vēl jautājums, vai kāds ir ierīkojis kamīnam
> atsevišķu gaisa padevi no āra, kā to
> rekomendē ražotājs? Pavērojot kamīnā
> darbību, secinu ka gaisu tiešām tas tērē
> daudz un pat tad kad izslēdzas vēl ilgi pūš
> gaisu (laikam kamēr izplūdes gāzu temperatūra
> nokrīt līdz 30 grādiem). Gaiss, protams,
> vajadzīgs degšanas procesam, bet ja gaisu ņem
> no telpas, tad sanāk telpā uzsildīto gaisu
> pūš atpakaļ skurstenī. Vai nav tā ka šādas
> tiešās gaisa pievades ierīkošana, varētu
> uzlabot arī apkures efektivitāti?


Tiešā gaisa padeve efektivitāti nepalielina, bet komfortu gan. Ja katlam ir tiešā gaisa padeve no āra, tad vēsais gaiss nerada caurvēja sajūtu. Ņemot silto gaisu no telpas, tas tāpat tiek aizvietots un tā vietā tāpat kaut kur tiek iesūkts iekšā aukstais- gar ļogiem, durvīm pa šķirbām.
Attiecīgi kaut kur telpā parādās ienākošā aukstā gasa plūsma. Ja plūsma virzās gar vietām, kur bieži jāuzturās, tad tā var būt nepatīkama- salst kājas vai pūš sprandā un tādēļ var nākties palielināt apkures katla jaudu, lai šo problēmu risinātu.
Gaisa ņemšana no telpas savukārt risina ventilācijas problēmas, jo visu laiku tiek apmainīts gaiss, vienīgi pastāv risks, ka ziemā gaiss kļūst pārāk sauss.


.

Re: Granulu kamīns alfa plam commo 15 kw
Autors: ETT ()
Datums: 10/12/2018 14:00

Man domāt, ka pienākošais vēsais gaiss savukārt palielinās enerģijas patēriņu, to uzsildot līdz vajadzīgai t. Bet pienākošā gaisa uzsildīšana jau parasti šādās konstrukcijās ir paredzēta un zudumi ieskaitīti.

Re: Granulu kamīns alfa plam commo 15 kw
Autors: MrBadMan ()
Datums: 10/12/2018 20:39

Te nedaudz kungi ir pārpratuši. Āra gaiss ir domāts nevis telpas sildīšanai, bet padevei uz kurtuvi. Līdz ar to telpā uzsildītais gaiss netiek izpūsts/izkurināts skurstenī un aukstais iesūkts pa šķirbām/logiem, durvīm. Man garažā arī doma kamīnam svaigu gaisu padot pa cauruli no ārpuses, bet to nākošvasar jāsakārto.

Pašreizējā: 5 no 10


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  ********   ******   **    **  ********  
 **        **        **    **  **   **   **     ** 
 **        **        **        **  **    **     ** 
 ******    ******    **        *****     ********  
 **        **        **        **  **    **     ** 
 **        **        **    **  **   **   **     ** 
 ********  ********   ******   **    **  ********  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727