UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 1234Nākošā
Pašreizējā: 1 no 4
Spiediens apkures sistēmā
Datums: 08/02/2013 21:43

Ir uzstādīts Stropuva S20 katls, šobrīd katlam pie 50-60 grādiem ir 1.5bar spiediens. Katlam pilnībā izkuroties, spiediens nokrīt līdz 0.5 vai pat zemāk, šodien bija 0.1 - 0. Ik pa laikam mazliet uzpildu, lai pie 34 grādiem būtu 1bar. Vai kaut kur varētu būt ūdens noplūde ? Katls ir ārpus mājas un apkures trubas nāk caur zemi no garāžas. Varbūt ir jāiepumpē gaiss izplešanās tvertnē ? Kāds vispār būtu normāls spiediens izplešanās tvertnē ?

Tik primitīvi jautājumi, jo no santehnikas/apkures saprašana ir ļoti minimāla.

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: soseds2 ()
Datums: 08/02/2013 22:00

Apkures siltumnesēja spiedienam būtu jābūt nedaudz virs izplešanās trauka pretspiediena vērtībai vai vienādam ar to. `Ja siltumnesēja spiediens būs mazāks nekā izplešanās trauka pretspiediens pie temperatūras svārstībām būs spiediena kritums. Otrs variants jāsamazina pretspiediens izplešanās traukā zem siltumnesēja spiediena...

Re: Spiediens apkures sistēmā
Datums: 08/02/2013 22:08

soseds2 Wrote:
-------------------------------------------------------
> Apkures siltumnesēja spiedienam būtu jābūt
> nedaudz virs izplešanās trauka pretspiediena
> vērtībai vai vienādam ar to. `Ja siltumnesēja
> spiediens būs mazāks nekā izplešanās trauka
> pretspiediens pie temperatūras svārstībām
> būs spiediena kritums. Otrs variants jāsamazina
> pretspiediens izplešanās traukā zem
> siltumnesēja spiediena...

Kādam būtu jābūt spiedienam katlā, kas tas ir izkūries un kādam spiedienam ir jābūt izplešanās traukā tajā pašā brīdī ?

Katls ir šāds - [www.xnet.lv]

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: soseds2 ()
Datums: 08/02/2013 22:34

Izplēsānās trauka spiedienu nepārbauda pie strādājošas sistēmas!Aukstas-atdzisušas sistēmas spiedienam jābūt vienādam vai nedaudz lielākam, kā izplešanās trauka pretspiedienam.
Izplešanās trauka pareizu darbību(pretspiedienu) var pārbaudīt pie atdzesētas sistēmas un atslēgta(no apkures siltumnesēja-nolaista) izplešanās trauka.Izplešanās trauka pretspiedienam jābūt 1,5bar.

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: khe ()
Datums: 09/02/2013 14:07


Re: Spiediens apkures sistēmā
Datums: 13/02/2013 20:46

Stropovam darba spiediens 1bar, drošībnieks 1,5bar, maxx rūpnīcas 2.bar.
Tātad atbrīvojot izplešanās tvertni no spiediena apkures pusē, gaisa pretspiediens nevar pārsniegt 0,65-0,75bar parametri var mainīties atkarībā no tvertnes tilpuma, sistēmas augstuma un ietilpības.

Šajā gadījumā 1,5 bar spiediens izplešanās tvertnē būtu tas pats kas tās vispār nebūtu

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: Limais ()
Datums: 07/02/2014 10:50

Domāju šito jautājumu vari uzdot te: [www.commodus.lv] šie toč zinās atbildi un ja vajadzēs varēs arī palīdzēt ar novēršanu

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: ibm ()
Datums: 07/02/2014 13:38

Pretspiediens izplešanās traukā, protams, ir jāsabalansē ar spiedienu aukstā sistēmā. Nav tāda absolūtā skaitļa. Pareizi būtu, ja aukstā sistēmā izplešanās trauka membrāna ir nedaudz iestiepta, kā jau iepriekš rakstīts.

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: pamats topošais ()
Datums: 07/02/2014 15:36

Bišķ apjuku. Sanāk pārbaudu spiedienu noņemtam bundulim, sistēmu uzpilda līdz spiedienam arī, kad nav bundulis. Tad uzliek bunduli. Kā tad vispār iespējams bunduli uzlikt uz pareiza spiediena sistēmas, ja klasika saka, ka nedrīkst būt krāni pirms bunduļa?

Re: Spiediens apkures sistēmā
Autors: soseds2 ()
Datums: 09/02/2014 18:57

Izplesanas trauku apkure monte: noslegventilis- saskruve- trejgabals ar nolaidi- izplesanas trauks. Noslegventili no drosibas viedokla var noformet ta rokturi nonemot vai piesienot. Bez noslegventila un nolaides izplesanas trauku nav iespejams atseviski parbaudit un taja papildinat vai samazina gaisa spiedienu neiztuksojot sistemu.

Iet uz lapu: 1234Nākošā
Pašreizējā: 1 no 4


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
       **   ******   **        **     **  **     ** 
       **  **    **  **        ***   ***  ***   *** 
       **  **        **        **** ****  **** **** 
       **  **        **        ** *** **  ** *** ** 
 **    **  **        **        **     **  **     ** 
 **    **  **    **  **        **     **  **     ** 
  ******    ******   ********  **     **  **     ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727