UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Pašreizējā: 7 no 10
Re: JUNKERS gāzes apkures katlu remonts un profilaktiskie darbi!
Autors: JanisJanis ()
Datums: 29/01/2016 17:09

Vai grīdās satītā caurule ir viena? Ļoti gara vrbūt? Mazums..... :)

Re: JUNKERS gāzes apkures katlu remonts un profilaktiskie darbi!
Autors: Serviss ()
Datums: 31/01/2016 18:32

Katla konfigurācijā nosaki apkures veidu un salabo parametrus atbilstoši apkures sistēmai.

Re: JUNKERS gāzes apkures katlu remonts un profilaktiskie darbi!
Autors: KasparsVEF ()
Datums: 17/12/2016 10:06

Labdien,

Junkers katlam diezgan regulāri (reizi pusotrā gadā) aiziet ciet. Vakar arī aizgāja ciet un junkers negrib pārslēgties atpakaļ uz apkuri pēc karstā ūdens sagatavošanas beigām.

Zinu, ka tur kautkas jāpajauc laukā. Jānotīra/jāiztīra ar skābi un tad kādu laiku atkal ir ok kamēr neaizaug no jauna. To darija cilvēks, kurš nodarbojās ar katla uzstadīšanu, taču laiks iet un ne visi dara vienu lietu mūžīgi.

Līdzīgā veidā šķiet ir aizaudzis arī karstā ūdens sagatavošanas sensors. Ūdens knapi 50 grādi, taču kloķis uz max. Apkures kloķis gan knapi 2 no 6 iedaļām un temperatūra pietiekoša! (ap 50).

Vai ir kāds, kurš saprot kautko no šī, zina kur kas jāskrūvē vaļā un jānotīra vai varbūt ir iespējams pat pašu gļukaino detaļu nomainīt ? Lūdzu rakstiet, vai atsūtiet kontaktu, lai varam sazināties. Paliek auksti.. kopš vakardienas nav izdevies apkuri atdzīvināt. Paldies! Rīga, VEF. defrost at inbox .lv

Re: JUNKERS gāzes apkures katlu remonts un profilaktiskie darbi!
Autors: Rx ()
Datums: 17/12/2016 14:25

Meistars būs vajadzīgs, bet apkuri palast atkal var mēģināt: Jāatskrūvē sūkņa lielā skrūve, un ar skrūvgriezi jāparotē, jāpagriež. Paspiežot ar skrūvgriezi , vairāk- mazāk rotoru var mazliet vairāk iekustināt, bet tas var būt uz neilgu laiku: Bukses apaugušas. Manam Junkers bija tā aizaudzis, ka bīja jāliek jauns sūknis. Atskrūvējot lielo skrūvi, sūkņa vidū, mazliet var pilēt ūdens...bet tas nekas, tā tam jābūt. Varbūt pēc iekustināšanas jaizslēdz un pa jaunu jāieslēdz gāzes katls, lai nomet bojājumu. Tāda aizsērēšana man notika tāpēc, ka sistēma tika būvēta no kapara caurulēm, ar ļoti daudz lodējumiem. Lodpasta izšķīst ūdenī, un ceļo pa apkuri, līdz nonāk buksēs un laika gaitā uz tām nosēžās alva cietā slānī, kas bloķē rotāciju. Vēl, ja nav sūknis uz maksimālo jaudu ieslēgts, tad uz laiku var situāciju mēģināt glābt pārslēdzot to uz lielāku jaudu, tā samazinot ieķīlāšanās risku. Vēl: noteikti vienreiz gadā ( tas ir pēc, vai pirms sezonas) jātīra siltuma noņēmēja radiators un viss ap to. Tas aizaug ar putekļiem, gāzes kautkādiem sārņiem. To var labi paveikt arī pats....Ja siltuma nonēmēja radiators piemests ar putekļiem, tad siltuma atdeve ir samazināta....Jo karstajam ūdenim uz dušu, krānu vajag lielu jaudu ar gāzes liesmu, lai viss būtu ok. Tad sūknis apkurei apstājās.( tā vismaz ir manam Junkers...)

Re: JUNKERS gāzes apkures katlu remonts un profilaktiskie darbi!
Autors: KasparsVEF ()
Datums: 17/12/2016 14:39

Paldies par padomiem.

Šobrīd ir izdevies sistēmu atdzīvināt. Tur ir tāda plastmasas figņa, kas staigā turpu šurpu un pārslēdz apkuri uz/no karstā ūdens sagatavošanu. Bija ieķīlējis smilšu grauds (pāris dienas atpakaļ, eksperti no rīgas ūdens uzraka pusi ielas). šitā nav pirmā reize.

Katrā ziņā ūdens temperatūras sensoram ir reals gļuks. un pie reizes gribētu arī kārtīgi notīrīt (skābe?) to detaļu, kas mēdz ieķīlēt.

Paldies! Meklēšu kādu meistaru.

Re: JUNKERS gāzes apkures katlu remonts un profilaktiskie darbi!
Autors: Rx ()
Datums: 17/12/2016 15:25

Tāpēc jāliek kopējais gružu filtrs , saprašani tāds: [www.ksenukai.lv]

Re: JUNKERS gāzes apkures katlu remonts un profilaktiskie darbi!
Autors: khe ()
Datums: 26/12/2016 23:09

Kas varētu būt par iemeslu ZSBR 7-28 A 23 katla gļukiem, kas atkārtojas šad un tad - beidzot sildīt ūdeni boilerī, tas uzdzen temp pāri 100gr, ''tais šausmīg trobel'' un papūš apkures ūdeni kanalizācijā. Sliktākais ir tas, ka gļuks atkārtojas retu reizi, šad tad izmet E9(STB) kļūdu, šad tad pat nē.

Re: JUNKERS gāzes apkures katlu remonts un profilaktiskie darbi!
Autors: pip ()
Datums: 28/12/2016 12:17

Neparsledzas atpakal uz apkuri. Iesprust varsts un silda talak lidz nostrada drosiba. Ja jau kanalizacija papush apkures udeni. Tad. Nakas ari to uzpildit. Drizak nosprudis varsts. Palabojiet ja kludos

Re: JUNKERS gāzes apkures katlu remonts un profilaktiskie darbi!
Autors: khe ()
Datums: 28/12/2016 18:14

Man pašam arī tāds viedoklis. Vienk gāzinieks atšuva šo domu, īsti nepamatojot. Siultumsūknim toč tā mēdz būt, gāzes katlā neesmu jaucies(pagaidām:).

Re: JUNKERS gāzes apkures katlu remonts un profilaktiskie darbi!
Autors: Jānis Zomerfelds ()
Datums: 28/12/2016 18:46

Nedomāju, ka tā ir vaina. Sensors saka, ka pietiek ūdens sildīt un jāpārslēdzas uz apkuri. Katls automātiski samazina gāzes padevi un tai pašā laikā pārslēdzas vārsts. Siltummainī vajadzētu ienākt apkures ūdenim un attiecīgi dzesēt siltummaini. Ūdens daudzums nav pietiekams vai arī ir gaiss sistēmā, kas sakrājas katlā kā augstākajā punktā. Veidojas tvaiks, ceļas spiediens un liekais izspiežas kanalizācijā. Ja nebūtu pārslēdzies vārsts, tad ūdens nāktu no boilera, temperatūra kāptu tikai līdz atļautajam nevis 100 grādiem.
Es saku, ka tā nav tikai vārsta vaina, jo netiek noņemts siltums. Jāskatās vai viss ar sensoriem un gāzes padevi ir kārtībā. Bet nu kronis visam būtu, ja apkures un ūdens kontūri būtu sajaukti :D

Pašreizējā: 7 no 10


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **  **     **  ********   **     **  **     ** 
 **     **  **     **  **     **  **     **  **     ** 
 **     **  **     **  **     **  **     **  **     ** 
 *********  *********  ********   **     **  **     ** 
 **     **  **     **  **         **     **  **     ** 
 **     **  **     **  **         **     **  **     ** 
 **     **  **     **  **          *******    *******  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727