UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Iet uz lapu: 123Nākošā
Pašreizējā: 1 no 3
Temperatūras starpība.
Autors: eka ()
Datums: 06/12/2009 11:27

Vēlētos uzzināt cik liela temperatūras starpība apkures ūdenim būtu uzskatāma par normālu . Šeit iet runa par trīsstāvu daudz dzīvokļu māju ar 12 dzīvokļiem, ,kur pagrabā ir uzstādīts siltuma skaitītājs . Kurā ir nolasāmi rādijumi pienākušajam un aizejošajam ūdenim.Man pašam gribētos teikt ka pie visa vainīgs ir par mazu uzliktais cirkulācijas sūknis ,kas atrodas mājas pagrabstāvā.Jo temperatūras starpība ir manuprāt par lielu .

Re: Temperatūras starpība.
Autors: Zigurds T. ()
Datums: 06/12/2009 16:01

Ja pie attiecīgās ārgaisa un turpgaitas temperatūras (pēc projektētā grafika, piem 95-70C) un caurplūdes, telpās ir normāla (LBNam atbilstoša) temperatūra, tad caurplūde ir pareiza.
Ja tomēr telpu temperatūra ir nepietiekoša (pie turpgaitas temperatūras, kas atbilst grafikam pie attiecīgās ārgaisa temperatūras) un caurplūdi nevar palielināt, tad jāpaaugstinā turpgaitas temperatūra (kvantitatīvā regulēšana). Parasti siltummezgla automātikai ir iespēja turpgaitas uzdoto temperatūru līkni pavīrzīt par nepieciešamajiem grādiem.

Re: Temperatūras starpība.
Autors: Zigurds T. ()
Datums: 06/12/2009 16:04

Sorry.
Pareizi bija jābūt - nevis "kvantitatīvā", bet "kvalitatīvā regulēšana".

Re: Temperatūras starpība.
Autors: eka ()
Datums: 06/12/2009 17:25

Un tomēr, cik tad īsti būtu pieņemama temperatūras starpība lai varētu teikt, ka mūsu sūknis ir pietiekošs mūsu mājai.

Re: Temperatūras starpība.
Autors: Zigurds T ()
Datums: 06/12/2009 18:38

Ja apkures sistēma projektēta grafikam 95-70C, tad pie ārgaisa temperatūras -20C un zemāk, starpībai būtu jābūt 95 - 70 = 25C.
Pie citām ārgaisa temperatūrām - jāskatās pēc 95-70 grafika:
+5 50-42
0 60-49
-5 72-56
-10 79-61
-15 87-65
-20 95-70
Tas ir teorētiskais grafiks un temperatūru kritumi, bet katras mājas siltumpretestība, gaisa caurlaidība un ierīkotās apkures sistēmas ir atšķirīgas un reāli (no pieredzes)grafiks jāpiemēro (jāizveido) katrai mājai savs.
Šobrīd, pie t-ras ap 0C, kritumam vajadzētu būt 11deg
Ja siltums tiek ņemts no Rīgas siltuma, tad RS nosaka, kādai būtu jābūt atpakaļgaitas temperatūrai no siltummezgla (arī ņemot vērā karstā ūdens sagatavošanas siltumpatēriņu)uz RS tīkliem (arī grafiks).

Re: Temperatūras starpība.
Autors: eka ()
Datums: 06/12/2009 21:58

Mūsu mājai pie āra gaisa temp. +5 grādi, atpakaļgaitas starpība ir ap 16 grādiem, kas manuprāt liekas par daudz. Ienākošie grādi bija 54 , izejošie 37.
Vai nevajadzētu nomainīt uz jaudīgāku cirkulācijas sūkni, līdz ar to panāktu mazāku temp.starpību nu mazāku maksu par siltumu? Mūs neapkurina RS, esam citā pilsētā.

Re: Temperatūras starpība.
Autors: Jo ()
Datums: 06/12/2009 22:36

Ja to izdarīt, tad OBLIGĀTI būs jamaksā vairāk.

Re: Temperatūras starpība.
Autors: Zigurds T ()
Datums: 06/12/2009 22:41

Jā, pat pēc 95-70 grafika pie +5C ārgaisa temperatūras, turpgaitai vajadzētu būt ap 50C, bet atpakaļgaitai ap 42C un, tātad, starpībai būtu jābūt 8 grādi un nevis 17 grādi kā jūsu gadījumā. Tātad starpība ir itkā par lielu. Bet tā kā jūs turpgaitu turat augstāku nekā 50C (54C), tad pieņemu, ka tādēļ iekštelpu temperatūra turās normu robežās.
Tas, ka šobrīd ir lielāks temperatūru kritums pie mazākas cirkulācijas, kopumā siltuma patēriņu NEPALIELINA, bet pat tiek ietaupīta apkures cirkulācijas sūkņa el.patēriņš un arī gravitācijas cirkulācijas iespaids palielinās.
Starp citu, ar MK noteikumiem Nr.876 ir pat noteikts, ka atpakaļgaitas temperatūra nedrīkst būt augstāka nekā ārējo tīklu grafikā noteikts un, ja tas tiek pārsniegts par 3 grādiem, par to ir jāsamaksā it kā kā par mājas patērētu siltumu, resp., labāk, ka ir nedaudz zemāka atpakaļgaita nekā augstāka.
Bet jūsu mājas apkures sistēmā problēmas var rasties tad, kad tiešām ārgaisa t-ra būs -20C vai zemāka un ar 90C turpgaitu (paaugstināt virs 90C nedrīkst)nebūs pietiekoši, lai noturētu iekštelpu t-ru normas robežās, resp., vajadzēs arī lielāku caurplūdi.
Varbūt sūknis ir pietiekams, bet nav veikta siltummaiņu un apkures ūdens filtra ikgadējā tīrīšana, vai kaut kur apkures sistēmā ir nevajadzīgas pretestības (piegriezti ventiļi, cauruļu sašaurinājumi u.c.)? Ja viencauruļu sistēma, tad tur vēl vairāk riska faktoru.
Kā pirmo pasākumu, iesaku iztīrīt apkures filtru!

Re: Temperatūras starpība.
Autors: eka ()
Datums: 07/12/2009 07:30

Mūsu mājā nav viencauruļu sistēma ,un filtru arī es esmu istīrijis . Ja trisgaitu vārsta caurplūdi palielinam uz 2.53 inākošās mājā 52.9 grādi un atpakaļgaitā 44.6 starpiba 7.8 grādi .Dzīvoklī klimats labs bet jāmaksā dārgi .

Re: Temperatūras starpība.
Autors: JanisJanis ()
Datums: 13/12/2009 00:04

Izskatas ka Jus to 3-gaitnieku regulejat ar roku? Uzliekat Ouman EH-203 vadibas bloku, tas LAtviesu valoda ar labu instrukciju. Tur var ielikt RS jautajumus un ari telpas temperaturas.

Iet uz lapu: 123Nākošā
Pašreizējā: 1 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ********  **    **   *******   **    **  ********  
    **     **   **   **     **  **   **   **     ** 
    **     **  **    **         **  **    **     ** 
    **     *****     ********   *****     **     ** 
    **     **  **    **     **  **  **    **     ** 
    **     **   **   **     **  **   **   **     ** 
    **     **    **   *******   **    **  ********  

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727