UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Inženiertīkli :  Building.Lv Forums

Apkure, kanalizācija, ūdensvads, santehnika, elektrība u.c.
Pašreizējā: 8 no 9
Re: Mājas apkure ar siltuma akumulatoru
Autors: SerViss ()
Datums: 04/07/2016 13:24

Pirmkārt jau siltināšana. Galvenais - griesti.
Par shēmu. Ātrumā izskatās, ka lauvas tiesu karstuma neregulēti pa tiešo ar savu sūkni rij radiatora loks. Kas tā par telpu, jo visdrīzāk tur arī izkūp viss siltums (karstums)? Varbūt ne tā uzzīmēts.

Re: Mājas apkure ar siltuma akumulatoru
Autors: Lauris25s ()
Datums: 04/07/2016 13:45

Jā, pa radiatoru loku iet visa katla temperatura nav likts trīspušu vārsts. Par to biju iedomājies un būs vien jāliek. ar radiatoriem tiek apkurināta istaba 13m2 tualete un velviena maza telpiņa.

Re: Mājas apkure ar siltuma akumulatoru
Autors: SerViss ()
Datums: 04/07/2016 15:35

Gan jau shēmas izgudrotājam savi apsvērumi, bet radiatoru slēgumā esošais sūknis šobrīd faktiski neļauj akumulatorā uzkrāties un slāņoties brīvajam siltumam, bet gan izmanto akumulatoru kā resnu atgaitas cauruli radiatoru lokā.

Re: Mājas apkure ar siltuma akumulatoru
Autors: khe ()
Datums: 04/07/2016 23:09

Tā manis sauktā ''50niece'' ir iekšējais izmērs 2' caurulei, kam ārējais būs ap 60mm. Būtu jau droši turpināt ar tām pašām, kas domātas paštecei, bet avārijas rež izvilktu arī 40mm(iekš), varbūt pat ar 32nieci...

Re: Mājas apkure ar siltuma akumulatoru
Autors: Jānis Zomerfelds ()
Datums: 05/07/2016 12:00

Lauris25s

Ja katls ir tiešās sadegšanas, bez nopietnām gaisa regulācijas iespējām, tad loģiski, ka nevar vēl mest kurināmo, ja nav kur siltumu likt. 80 akumulatorā ir pietiekoši,

Katlā cirkulāciju nodrošina katla sūknis un termovārsts. Ja sūknis automātiski neizslēdzas, kad nokrīt katlā temperatūra, tad tas ir tikai loģiski, ka turpinās cirkulācija un caur skursteni aiziet siltums. Izraujot sūkni cirkulācija teorētiski samazinās, bet ja karsta atpakaļgaita un termovārsta ir atvērts, tad apkures sistēmas sūknis izgriež caur sūkni arī savus litrus.

Re: Mājas apkure ar siltuma akumulatoru
Autors: Jānis Zomerfelds ()
Datums: 05/07/2016 12:11

Kāpēc lētajiem katliem ir viena izmēra pieslēgumi?
Atbilde: Tāpēc, ka lētos katlus liek kopā pa sekcijām. 3,4,5 vai vairāk sekcijas. Ražot sekcijas ar mazāku pieslēgumu tikai tāpēc, ka tās izmantos maziem katliem nav investīciju vērtas. Tāpēc ar vienu diametru liek kopā sekcijas vienam un tam pašam katlu modelim. Gan 20 kW , gan 45 kW katliem identiski pieslēgumi.

Tērauda katliem, kas tiek taisīti attiecīgajām jaudām tādas sistēmas nav. Katli līdz 20 kW ir pat ar 3/4'' pieslēgumiem. 25 kW katls pieslēdzas ar 1". 35 kW ar 1 1/4'' utt.

Re: Mājas apkure ar siltuma akumulatoru
Autors: Māronkulis ()
Datums: 05/07/2016 18:59

Lauris, nedaudz dīvains komb boilera pieslēgums. Padomā loģiski - pa kurieni katla sūknis dzen ūdeni, kā sadalās plūsmas caur katlu un boileri? Tas var izskaidrot, kādēļ nevar mest vairāk, ja katlā 70* - iespējams, pārāk maza plūsma caur katlu.
Čuguna katliem nav labākā lietderība, kurinot ar malku. arī 800l akumulators var būt reāli ~12h aukstā laikā ļoti slikti siltinātai ēkai.

Re: Mājas apkure ar siltuma akumulatoru
Autors: soseds2 ()
Datums: 05/07/2016 23:36

Pirmkārt jāliek termorelejs uz dūmvada, kas atslēgs katla sūkni, kad nekurinās katlu, paralēli slēgts ar esošo termoreleju. Katla sūknim, man liekas, jābūt tuvāk katlam. Mazajam lokam ir termovārsts?
Uz istabām noteikti trīsgaitnieku istabas devēja vadītu vai lētāku variantu- istabas devēju, kas sūkni darbina on/off, pēc noteiktas istabas t'.

Re: Mājas apkure ar siltuma akumulatoru
Autors: Lauris25s ()
Datums: 06/07/2016 08:18

Va nevar likt sūkņu termostatu ko iestatīt uz kādiem 60 grādiem lai sūknis ieslēdzas kad katlā ir tie 60*
Par termoreleju uz dūmvada nav nekas dzirdēts kāāds iemet kkadu linku kur palasīt.
Mazajam lokam ir 61* trīscelnieks.
Jā par istabām domāju likt trīscelnieku un istabā uz radiatoriem servomotorus? vai vajag tomēr lai tas istabu radiatoru sūknis atslēdzas kad radiatori ciet?
Uz grīdas kolektoriem ir servomotori pagaidām ar vienu istabas devēju kas pie viena atslēdz sūkni uz grīdām kad istabā noteikta temp.


Ir velviena problēm meistars uzlicis 50l izplešanās trauku kas nozīmē ka spiediens sist svārstās no 1,2 līdz 1,9-2 atm.
Lieta tāda ka spiediens uzkāpj līdz 1,4 atm var dzirdēt ka caur mazo loku itkā skrietu gaisa burbuļi.
Varbūt arī caur lielo loku vnk nevar dzirdēt, bet tas viss ir tikai lidz kādām 1,6 atm pēc tam atkal nav.
Noteikti gribētu novērst šo problēmu.

Re: Mājas apkure ar siltuma akumulatoru
Autors: KristapsD ()
Datums: 13/01/2017 22:52

Jautāju pēc malkas katlu īpašnieku pieredzes un siltajām grīdām vannasistabā.
Situācija sekojoša: uzstādīs malkas 35kW malkas gāzģenerators un 1200/250l akumulators ar iebūvētu boileri + 1200l akumulators. Katls silda tvertni ar boileri, otru iespējams atslēgt. Vannasistabā ir ūdens siltā grīda.
Daudzkur esmu lasījis cilvēkus sūkstāmies, ka vannasitabā siltās grīdas nav dublējuši ar elektriskajiem paklājiem, jo vai nu vasarā ir auksti vai jākurina cauru gadu. Pats nevaru izlemt - ja reiz ir vasarā jākurina, lai būtu siltais ūdens, tad jau var arī "pist kapeiku" nedublējot grīdas un tā vietā kustināt cirkulācijas sūkni. Sanāks par kādu dienu biežāk kurināt, bet būs neiztērēti 150EUR.

Kādi ir jūsu viedokļi/pieredze?

Pašreizējā: 8 no 9


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm: