UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Dienas jautājums :  Building.Lv Forums

Pašreizējā: 2 no 5
Re: spiediens apkures sistēmā
Autors: Rx (178.16.22.---)
Datums: 23/09/2013 16:29

Rādīt rāda....un kā saprotu, mineto temperatūru šajos noteikumos kas minēta, nenodrošina. Ja pārējie majas iemītnieki apmierinati....tad jāliek lielāki radiatori! Normatīvs nenosaka ieejas - izejas temperatūru radiatoros, bet temperatūru telpās. Kā paši saprotat, ieejošā temperatūra radiatoros ir atkarīga no āra gaisa temperatūras: Jo ārā aukstāks, jo tā būs lielāka. Izejošā temperatūra ir mazāka, jo radiators atdod siltumu! Cik liela izejā temperatūra, nosaka siltumnesēja plūsmas ātrums. Radiatora jaudu definē rūpnīca- izgatavotājs. Un ta ir atkarīga no ieejošā- izejošā siltumnesēja temperatūras. Definē jaudas pie ieejas- izejas temperatūrām: 75/65, 70/55, 70/40, 45/35..... Ja izejā ir zemāka temperatūra, tad radiators neatdos definēto jaudu. Kāpēc tā ir zemāka? Tāpēc ka par lēnu plūsma caur radiatoru! Kāpēc par lēnu....ļoti dadz iemeslu!

Re: spiediens apkures sistēmā
Autors: soseds2 (178.16.22.---)
Datums: 24/09/2013 21:35

Es arī saku, ka plūsma par mazu, jo pārāk liela t starpība. Plūsma visā sistēmā, stāvvadā vai vienā radiatorā par mazu, var tikai minēt.
Jāapseko sistēma un jāpaskatās vai kāds nav kko pārtaisījis, nepareizi pieregulējis-nobalansējis.

Re: spiediens apkures sistēmā
Autors: Bumbis (85.10.211.---)
Datums: 08/11/2016 10:48

Sveiki.
Gāzes apkures katls. Vienstāvu māja. Izplešanās trauks 18 L. Kāds spiediens jāiepumpē izplešanās traukā un kāds spiediens jātur aukstā sistēmā. Izplēšanās trauks atrodās 2metru augstumā.
Pašlaik uztaisīju 0,2 bar izplešnās traukā gaisa spiedienu un 0.5 bar aukstā apkures sistēmā.

Re: spiediens apkures sistēmā
Autors: Rx (85.10.211.---)
Datums: 08/11/2016 11:46

Neiedziļinoties lielā teorijā sākuma spiediens izplešanās traukā "gaisam" , gāzes katliem ir 0,5bar, Aukstā sistēmā iepilda siltumnesēju līdz 1 bar. Tālāk daba laikā nav ietecams pārsniegt 2 bar. Ja tā notiek, vai nu palielina izlešanās trauka tilpumu, vai mazliet izlaiž gaisu. ( Rūpnīcā liekas iepilda slāpekli...bet precīzi nezinu..).

Re: spiediens apkures sistēmā
Autors: DsKs (85.10.211.---)
Datums: 08/11/2016 12:24

Stipri līdzīgi darīju kā Rx rakstīja ... tukšai sistēmai līdz 0.5 bar uzliku izplešanās traukam un aukstai sistēmai pēc atgaisošanām stāv ~ 1.5 bar ... karstai tuvu ~ 2.0 bar

Re: spiediens apkures sistēmā
Autors: khe (85.10.211.---)
Datums: 08/11/2016 19:56

Parasti pildu gaisu 0,8, aukstu sist līdz 1,2. Zem 1atm iesaku lai papildina.

Re: spiediens apkures sistēmā
Autors: pip (85.10.211.---)
Datums: 08/11/2016 20:30

Slegta sistema apkures spiedienam malkas granulu katliem . Kur ir jespeja parkurinat katu. jabut aukstam minimalais 1.5 bar. Tik pat arii jabuut gaisam bachoka. Joooo. Viss kas saks izplesties no silta vai karsta udens izpletisies bachoka un spiediens udenim pieaugs lidz 2 bar. Ja nu gadijuma parkurinasiet tad sistemai uzvaroties spiediens bus 3 bar un tieshi pie 100 gradiem nostradas droshibnieks. Ja jus turesiet mazak ka es esmu noradijis. (1.5bar) Tad katla pie 100 gradiem nebus 3 bar. Un temperatura saks kapt. Un pastav iespeja ka bus virs 120 vai vairak tvaiks. Un kad droshibnieks sasniegs 3 bus tvaika lokomotives princips. Ir bijushi gadijuma kad tieshi tadu iemeslu del pie 2.8 bar izkust plastmasas trubas. Jo sakotnejais spiediens ir par maz.

Re: spiediens apkures sistēmā
Autors: Rx (85.10.211.---)
Datums: 08/11/2016 21:14

Pip: Izlasiet no sākuma Bumbis nosacījumus. Nestāstiet par granulām...Gāzes katls! Tiem maksimālā temperatūra tiek ierobežota pie , ap 87 grādiem. Ja priekšspiediens gaisam izplešanās traukā ir 1,5 bar, un aukstam siltumnesējam arī 1,5bar ( cik aukstam? 20 grādi? 30?...). Un ja tomēr zemāka tā kļust tapēc ka katls izslēgts...Būs apkurē "vakums- retinājums" un sistēma sāks pa sīlkajām šķirbiņām, automātisko atgaisošanu sūkt gaisu. Nedrīkst nekad pieļaut vienādu spiedienu gaisam izplešanās traukā un apkurē! Nekad.

Re: spiediens apkures sistēmā
Autors: pip (85.10.211.---)
Datums: 08/11/2016 22:03

Nesuc tur neko ieksha. Gaisa membrana spiezh ar 1.5 bar uz udeni. Lai ari tas butu kautvai 1 bar. Tavam apgalvojumam nav fiziska pamatojuma. Tad jau izlaizot udeni. Pie tuksas sistemas bus vakums.

Re: spiediens apkures sistēmā
Autors: pip (85.10.211.---)
Datums: 08/11/2016 22:18

ATSAUCE NO AVEDUKTS

Slēgtā apkures sistēma ar membrānas tipa izplešanās trauku un automātiskajiem atgaisotājiem.

Sistēmai visos augstākajos punktos, kur varētu sakrāties gaiss, tiek izvietoti automātiskie atgaisotāji, kuri gaisu izvada ārā. Blakus apkures katlam novietots slēgts izplešanās trauks ar membrānu, kuras apakšējā daļā iepumpēts gaiss. Izplešanās trauka tilpums ir 5-7% no kopējā ūdens daudzuma sistēmā. Gaisa pretspiediens izplešanās traukā ir par 2-3 atmosfēras desmitdaļām lielāks nekā hidrostatiskais ūdens staba spiediens. Parasti rūpnīcā tas ir iepumpēts 1,5 bāri, kas atbilst 15 metriem ūdens staba hidrostatiskajam spiedienam

Re: spiediens apkures sistēmā
Autors: Rx (85.10.211.---)
Datums: 09/11/2016 10:02

pip Wrote:
-------------------------------------------------------
> Nesuc tur neko ieksha. Gaisa membrana spiezh ar
> 1.5 bar uz udeni. Lai ari tas butu kautvai 1 bar.
> Tavam apgalvojumam nav fiziska pamatojuma. Tad jau
> izlaizot udeni. Pie tuksas sistemas bus vakums.


Jā, fizika ir domāta lai saprastu vairāk nekā paste-copy. Ja gaiss ir 1,5 bar izplešanas traukā, un Jūs izlaižat no sistēmas ūdeni tik, lai tā spiediens ir tikai ūdens staba spiediens , un tad, aizverat izlaišanas krānu. Nu būs sākuma stavoklis tālāk teiktajam: Sākam dzesēt vēl vairāk sistēmu, jeb siltumnesēju. Siltumnesējs saraujās!!!! Tilpums samazinās un būs mīnuss spiediens, jeb tautas valodā "vakums". Un pa visiem iespējamiem "caurumiem" tiek iesūkts gaiss. Viens no iesūkšanas objektiem te:

Re: spiediens apkures sistēmā
Autors: Bumbis (85.10.211.---)
Datums: 09/11/2016 14:42

Uzpumpēju gaisu bačokā līdz 0.5 bar,
Aukstā sistēmā ielaidu 1.0 bar,
Islēdzot katlu un tam uzsilstot spiediens uzkāpa pāri 3 bāriem, laidu no sistēmas laukā uz 2 bariem pie apmēram 63-65 grādiem temperatūras, bet tagad liidz ko sistēma ir auksta tad spiediens ir tuvu nullei. Kāpēc taa?

Re: spiediens apkures sistēmā
Autors: Rx (85.10.211.---)
Datums: 09/11/2016 16:53

Pumpējot gaisu, apkures siltumnesējs nedrīkst pretī spiest. Jeb jāatvieno ar ventili no apkures sistēmas, jāataisa savienojums, lai pumpējot gaisu, liekais šķidrums no izplešanās trauka tiek izspiests ārā. Tad visā izplešanās trauka tilpumā būs gaiss zem jūsu piepumpētā spiediena. Pieslēdz pie apkures, un attaisa pieslēguma ventili. Un tikai tad pilda klāt apkures šķidrumu līdz 1 atmosfērai. Ja arī tad sāk nejēdzīgi kāpt spiediens kurinot, tad ir divi varianti: Par mazu izplešanās trauks esošajai sistēmai ( par lielu sistēmas tilpums priekš izvēlētā izplešanās trauka. Otrs variants: Ventilis, kas uzpilda sistēmu, kura pieslēgta pie ūdensvada ir beigts vai pusatvērts ( tā arī gadās...).

Re: spiediens apkures sistēmā
Autors: Bumbis (85.10.211.---)
Datums: 09/11/2016 16:59

Taa arii izdariiju, ka pumpeeju pie atvienotas sisteemas. bet izplesanas trauks ir pievienots pie uudesvada un vinjaa vislaik iekshaa sanaak uudesvada spiediens apmeeram 3.5 baari. saaku jau domaat vai vispaar sisteema ir pareizi uztaisiita. Ir iespeejams kkur apskatiit pareizu sleegumu gaazes katliem?

Re: spiediens apkures sistēmā
Autors: Bumbis (85.10.211.---)
Datums: 09/11/2016 17:06

Rx, vareetu paluugt PM, nosuutiitu bildes no savas apkures sisteemas.Paldies

Re: spiediens apkures sistēmā
Autors: Vilnis_Radio (85.10.211.---)
Datums: 09/11/2016 18:28

Kaut kā šoreiz arī es nesapratu Rx domu gājienu. Izplešanās trauciņā taču liek par kriksi lielāku spiedienu kā sistēmā!?
Tas ka sistēmā noteiktos gadījumos var veidoties vakuums jeb negatīvais spiediens ir taisnība, bet ja trauks pareiza izmēra, sistēmā pareizais spiediens un atbilstošs pretspiediens izplešanās traukā, tad jau par negatīvajām problēmām nav jēga runāt. Vai gāzes katliem ir cits princips pretspiediena noteikšanā kā tajā kas rakstīts Akveduktā??
Nezinu kā savienots, bet ūdensvads ar patstāvīgu pieslēgumu sistēmai ir sviests. Parasti to pieslēgumu veido ar krānu, lai nepieciešamības gadījumā papildinātu šķidrumu sistēmā, bet nekādā gadījumā pa tiešo. Varbūt tur ir vārsts kurš nav pamanīts? Vai varbūt arī problēma, ka tas vārsts vairs nenoslēdz un attiecīgi tad no tā rodas problēma?

Re: spiediens apkures sistēmā
Autors: Rx (85.10.211.---)
Datums: 09/11/2016 20:16

Vilnis_Radio saka:"...Izplešanās trauciņā taču liek par kriksi lielāku spiedienu kā sistēmā!? ". Jā, sistēmā vienmēr spiediens lielāks par gaisa sākuma spiedienu ( iepumpēts pie atvērtas izejas...). Gāzes katlam, kā Bumbis teica, ka viņam tāds ir, sākuma spiediens izplešanās traukā ir ( ir jābūt) 0,5 bar. Pieslēdz pie apkures, aukstam jābūt 2 bar. Strādājot apkurei...ap 2 bar. Jeb zonā no 1-2 bar.
Bija PIP komentārs, kurā viņš minēja 1,5bar, kas arī sajauca tiešo atbildi Bumbim, par gāzes katlu.

Re: spiediens apkures sistēmā
Autors: DsKs (85.10.211.---)
Datums: 09/11/2016 20:24

Seit kaut kas nav ar hidrauliku saistīts ? ... man identiska situācija ar gāzes katlu bija ļoti jau pasen - uz 15 kaparu bijaa sasēdināti kādi septiņi čugunnieki ... bija problēmas izspiest,kā rezultātā spiediens no pusbar līdz pāri 3 uzskrēja siltam ... plus viencauruļu sistēma bija

man izskatās,ka nevar izspiest sistēmu un tamdēļ rauj spiedienu augšā

Re: spiediens apkures sistēmā
Autors: Rx (85.10.211.---)
Datums: 09/11/2016 20:26

P.S. Darba spiedienu jebkuram katlam precīzi jāskatās katla pasē....Tie ir atšķirīgi !!!! Un vienam katlam maksimālais spiediens var būt 1,5 atmosfēras, citam pat 3!

Re: spiediens apkures sistēmā
Autors: Vilnis_Radio (85.10.211.---)
Datums: 09/11/2016 20:57

"Jā, sistēmā vienmēr spiediens lielāks par gaisa sākuma spiedienu ( iepumpēts pie atvērtas izejas...). Gāzes katlam, kā Bumbis teica, ka viņam tāds ir, sākuma spiediens izplešanās traukā ir ( ir jābūt) 0,5 bar. Pieslēdz pie apkures, aukstam jābūt 2 bar. Strādājot apkurei...ap 2 bar. Jeb zonā no 1-2 bar.
Bija PIP komentārs, kurā viņš minēja 1,5bar, kas arī sajauca tiešo atbildi Bumbim, par gāzes katlu."

Šo Rx tomēr pavisam nesaprotu.
Pieņemsim, ka pretspiedienu iepumpē 0.5bar, kas manuprāt ir gaužām par maz, jo aukstai sistēmai tad būtu jābūt ap 0.3 tikai!!!! Ja aukstā sistēmā ar 0.5bar pretspiedienu iepumpēs 2bar, tad jau izplešanās trauka membrāna būs stipri iespiesta jau aukstai esot, kur nu vēl uzsilstot. Tādā veidā uzpildītā sistēmā spiediens staigās no 2-3 kā likts, kas ir sviests, jo izplešanās reāli nestrādās.

Es teiktu, ka pareizi ir izplešanās traukā iepūst rekomendēto 1.5 un aukstai sistēmai uzlikt 1.2. Šajā gadījumā viss izplešanās trauks ir aizpildīts ar membrānu un sistēmai uzsilstot ir normāla izplešanās un spiediena svārstības būs nelielas.

Ka vispār var būt iespējami tādi parametri Rx? 0.5 pretspiediens, ausktā sistēmā 2 un darba gaitā intervāls 1-2? Tu kaut ko esi sajaucis rakstot.

Pašreizējā: 2 no 5


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **    **  **     **  **    **  **    **  **       
 **   **   **     **  **   **   ***   **  **       
 **  **    **     **  **  **    ****  **  **       
 *****     **     **  *****     ** ** **  **       
 **  **     **   **   **  **    **  ****  **       
 **   **     ** **    **   **   **   ***  **       
 **    **     ***     **    **  **    **  ******** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727