UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Vēlos uzzzināt :  Building.Lv Forums

Iet uz lapu: 12345Nākošā
Pašreizējā: 1 no 5
Plātņveida pamati
Autors: J (194.8.16.---)
Datums: 23/11/2006 21:39

Vēlos izveidot plātņveida pamatus, kas vienlaikus būtu arī grīda nelielai koka karkasa pirtiņai. Kāds būtu šādu pamatu minimālais biezums, vai 100mm nebūs par maz?

Re: Plātņveida pamati
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.249.---)
Datums: 23/11/2006 23:34

Pats nosaukums koka karkasa - pirts, māja vai šķūnis nozīmē to kā būvei ir horizontāli vainagkoki un būve ir samērā viegla. Tātad būvei, kurai ir tādā apdare -elementi, kas var ciest no deformācijām- apmetums, flīzes uz sienas vai lieli logi jānodrošina pret pārbīdi. Ja pamatnes gruntis ir sala neizcilājošas un gruntsūdens līmenis zem 2 m, tad tādu pamatu var taisīt. Ja ir smagās mālu saturošās augsnes, tad labāk ir atsevišķi stabveida pamati ar 1,5..2,5m soli.

Re: Plātņveida pamati
Autors: J (194.8.16.---)
Datums: 24/11/2006 17:06

Grunts paredzētajā vietā ir nomainīta uz granti, gruntsūdens līmenis gan ir gana augsts - būs virs metra. Lieli logi, flīzes nav paredzētas, taču ir doma veidot ārējo dekoratīvo apmetumu. Cik noprotu, tad plātņveida pamati ir peldošie un gruntij cilājoties vienmērīgi cilājas līdzi (te gan laikam jāiestrādā labs stiegrojums), līdz ar to pamatu un būves deformācijām atsķirībā no sekliem stabveida/lentveida pamatiem nevajadzētu būt!? Stabveida pamatus apsvēru, taču tā kā ir ieplānota siltā grīda, kura turklāt ir jābetonē, lai pasargātu no pirts mitruma - risinājums uz stabveida pamatiem sanāk dārgs un sarežģīts. Šaubas māc par plātņveida pamatu biezumu, it kā literatūrā minētais minimālais ir 80mm, tomēr liekas, ka vajadzētu biezākus.

Re: Plātņveida pamati
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.161.---)
Datums: 24/11/2006 18:22

Pie jūsu risinājuma siltās grīdas, es labāk tādus pamatus neizvēlētos. Skaidrojumu sniegšu vakarā.

Re: Plātņveida pamati
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.249.---)
Datums: 25/11/2006 02:20

Jautājums vienāršs, kā aizvadīt kanalizācijas ūdeņus no pirts..atvērt durvis? Jums ir augsts gruntsūdenis, tātad pastāvēs kanalizācijas izvades problēma. Jūs sakāt, ka jums ir upīte, kur to visu iepludināt?
Tātad ēka, lai daudzmaz sekmīgi varētu atrisināt kanalizāciju, jāceļ uz augšu. Tas palielina pamata izsalšanas briesmas un siltā grīda ar betonu nozīmē, ka vai nu jums tā pirts grīda jātur silta, vai jāgaida pietiekoši ilgs laiks, kamēr pirti palaižot tā uzsils, jo diemžēl zem plātnes pamata biezu siltumizolāciju ieklāt nevarēsiet.
Loģiski grīda jāatdala no pamata,..bet tikai pirts gadījumā.

Re: Plātņveida pamati
Autors: J (87.110.92.---)
Datums: 25/11/2006 06:23

Upītes nav, taču blakus ir neliela nosēdināšanas aka, tā, kā apjoms ir neliels ar 1m dziļumu pietiek, lai kanalizācijas ūdens tur noplūstu. Vasarās jau parasti gruntsūdens ir krietni zem 1m un aka stāv pilnīgi sausa. Zem betona plātnes un gar malām paredzēts 50mm 150EPS klases putupolistirols - plātņveida pamati būs noizolēti.

Re: Plātņveida pamati
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.249.---)
Datums: 26/11/2006 03:59

Drusciņ atpakaļ. Plātņveida pamatiem nevar nodrošināt vienmērīgu sprieguma sadali uz grunti. Tie atšķirsies kaut vai tāpēc, ka no jumta tekošais ūdens mērcēs vienu vai divas pamatu malas atšķirīgāk par pārējām un tas palielinās deformācijas. Tādējādi, ka neviens netiks gudrībā, kādas deformācijas varēs uzņemt jūsu siltās grīdas sistēma.
Manuprāt šoreiz risks neattaisnos ieguldītos līdzekļus, bet ko var zināt.

Re: Plātņveida pamati
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.249.---)
Datums: 29/11/2006 23:54

Ierosinu pamēģināt vienu nelielu eksprimentu. Ielejiet zupas šķīvī ūdeni, tad ar sviestu vai eļļu nosmērējiet balta -rūtiņu 80gr/m2 rakstāmpapīra 10x10cm kvadrātu un ielieciet ūdenī. Tas analogi līdzināsies plātņveida pamatam. Tad uz papīra malas vai stūra uzlieciet santīmu- tā būs slodze.
Bez šaubām ekspriments nosacīti parādīs, kas notiek plātnē, bet vismaz vizuāli, jūs redzēsiet, kā tiek ietekmēta plātne, to slogojot vienā punktā vai malā.
Lielākā problēma būs tieši siltās sistēmas noturība pret deformācijām, jo ja tā plīsīs, tad visa nauda un darbs tās ierīkošanai vējā.

Re: Plātņveida pamati
Autors: Antins (---.ev.lv)
Datums: 30/11/2006 23:06

Pag, iisti neizprotu experimenta jeegu.
imho saliidzinoshi nelielaam eekaam plaatnveida pamati tiek taisiiti ar pietiekamu izturiibu,lai nebuutu deformaaciju. tb tas pamats pats tur uz sevis eeku, var zem viena vinja stuura palikt domkratu,un celt augshaa. deformaacijaam jaabuut pietiekoshi mazaam,lai sienas nesaaktu jukt aaraa.
savukaart plaatnveida pamatu laukums skatoties pret individuaalaas maajas svaru,kas uz vinja staav ir gana liels lai spiediens uz augsni buutu gana mazs un neizraisiitu augsnes deformaacijas ( ja nu vieniigi tas viss uz kaapas uzcelts - tad gan nez...)
nu,taa man apmeeram skjiet...

Re: Plātņveida pamati
Autors: būvinženieris Ivars Brinkmanis (80.232.249.---)
Datums: 01/12/2006 01:08

Runa plātņveida pamatos ir par to, ka mājas svaru jau tas izturēs pat ja deformēsies 1..3 cm robežās, bet vai siltā apkures sistēma to spēs izturēt.
Ja pamatu plātņu konstrukciju un siltās grīdas sistēmu veidotu atdalītu vienu no otras, tad viss kārtībā.

Iet uz lapu: 12345Nākošā
Pašreizējā: 1 no 5


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
  ******     ******         **        **  ******** 
 **    **   **    **        **        **     **    
 **         **              **        **     **    
 **   ****  **              **        **     **    
 **    **   **        **    **  **    **     **    
 **    **   **    **  **    **  **    **     **    
  ******     ******    ******    ******      **    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727