Re: Vienfāzes asinhronais elektromotors
Autors: Rx (78.84.12.---)
Datums: 22/04/2019 11:23

Ar vadu: [www.lemona.lv]

Re: Vienfāzes asinhronais elektromotors
Autors: Valis (80.89.72.---)
Datums: 22/04/2019 11:31

Paldies par kondensatora info.Gribu ielikt bildes ,bet nezinu kā to šajā forumā dara.

Re: Vienfāzes asinhronais elektromotors
Autors: Rx (78.84.12.---)
Datums: 22/04/2019 11:38

Palasiet un mēģiniet, te citai lapai, bet der arī te ielikšanai: [www.retromoto.lv]

Re: Vienfāzes asinhronais elektromotors
Autors: Valis (80.89.72.---)
Datums: 22/04/2019 11:51

Manējais šķiet arhaiskāks...







Manam `MOTORAM drusku savādāks pieslēgums vadiem ar kapara plāksnīti....

Re: Vienfāzes asinhronais elektromotors
Autors: Rx (78.84.12.---)
Datums: 22/04/2019 12:03

Valis Wrote:
-------------------------------------------------------
> Nevaru palaist vienfāzes asinhrono elektromotoru
> ( АИРЕ80С2 ) , nomainīju start/push
> slēdžus 10 ampēru uz 6 ampēru ,
> jo oriģinālie transportējot salūza ,bet motors
> tāpat nepalaidās nopirku citus 10 ampēru
> slēdžus , tas nedeva rezultātu.
> Magnētiskais palaidējs it kā grib palaist ,bet
> trūkst spēka jāpiepalīdz ar roku uzgriezt ,
> tad uzņem apgriezienus un darbojas.
> Mani tas īsti neapmierina iegriezt ar roku
> zāģi...tas nekam neder. Gribētos zināt , kur
> problēma?
> Ir doma , nomainīt magnētisko palaidēju ,
> oriģinālais ( ПМЛ-210004В УХЛ4,В,
> 220В,50Гц ) , bet ir doma uzlikt stiprāku ?
> Vai tomēr jāliek tāds kā paredzēts? Protams
> krievu ražojumu atrast nevaru ,
> Uzlikt :
> 1) LSIS MC-12A MAGNĒTISKAIS PALAIDĒJS 3 POLU
> 5.5KW AC230V
> vai tomēr labāk ...
> 2) LSIS MC-9A MAGNĒTISKAIS PALAIDĒJS 3 POLU 4KW
> AC200V

Vai palaidējs pievelkas un turas, kad īslaicīgi piespiežat START. Un atlaižas, kad piespiež STOP? Ja jā, tad pēc START 230V būtu tālāķ jāpadodas uz motora tiniumiem, kur vienam tinumam virknē ir kondensators, bet tinumi slēgti paralēli.

Re: Vienfāzes asinhronais elektromotors
Autors: Valis (80.89.72.---)
Datums: 22/04/2019 12:18

Palaidējs pievelkas bet ...ne no pirmās reizes vairākkārt paspaidot pogu - palaidējs patricinās , patricinās tad pievelkas un dūc , ja nepalīdz ar roku sit ārā automātu dīvainākais ka automātu kas paredzēts viņam pašam uz pārslodzi ārā neizsita , bet gan mājās.

Re: Vienfāzes asinhronais elektromotors
Autors: Valis (80.89.72.---)
Datums: 22/04/2019 12:24

Jānomaina kondensators tad jau manīs....kas būs .

Re: Vienfāzes asinhronais elektromotors
Autors: Valis (80.89.72.---)
Datums: 22/04/2019 12:31

motors kad ir ieskrējies nospiežot pogu atslēgt atslēdzas un ja vēl griežas nospiežot pogu palaist normāli palaižas, bet ja motors beidz griezties un atkal jāpalaiž , bez rokas palīdzības ne kas nesanāk.

Re: Vienfāzes asinhronais elektromotors
Autors: Rx (78.84.12.---)
Datums: 22/04/2019 12:36

Tad jāsāk ar palaidēju, tā uzbūvi un pareizu pieslēgšanu: Palaidējam ir nostrādes tinums, uz kura rakstīts, vai tas ir 230 V (220V) vai 400V (380V). Iekavās PSRS laiku, veco spriegumu vērtības, kam nav būtiskas nozīmes. Strādas. Ja ir 230V, tad ok. Ja 400V tad tāds jums neder- spole nepievelkas ar vajadzīgo spēku, jo jūs tad 230V padodat uz 400V tinumu. Ja 230V tad tālāk. Palaidējam ir saslēdzošie kontakti. Divi (vai pat trīs) kas padod spriegumu uz motoru. Viens speciāļs, kontakts ir saslēdzošais, jeb kad palaidējs pievilcies, tas saslēdzas un turās saslēgts. Tam paralēli slēdz palaišanas pogu. Tālāk virknē ar palaidēja tinumu jau stop poga uz ķēdes pārraušanu- atslēgšanu un 230V . Te Fāzes 1 Jums nav, viss pārējais būtu jāsaprot:

Re: Vienfāzes asinhronais elektromotors
Autors: Rx (78.84.12.---)
Datums: 22/04/2019 12:38


Iet uz lapu: Iepriekšējā123Nākošā
Pašreizējā: 2 no 3


Jūsu Vārds: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm: