Re: Smird istaba ilgu laiku bet nevaru atrast problēmu
Autors: arre (195.13.169.---)
Datums: 21/01/2019 11:03

Kad pēdējo reizi redzēta kaimiņiene - pensionāre no 2.stāva?:)

Nu nav cita varianta kā vienu nedēļas nogali veltīt šim jautājumam - ģenerāltīrīšana un ģenerālinspekcija. Līdz mazākajam sīkumam - visu pārcilāt un izpētīt. Ja tas nelīdz, tad meklēt tālāk - pagraba un visu apkārtējo kaimiņu apmeklējums. Ja tas nelīdz, tad atliek vienīgi ekstrasenss

Re: Smird istaba ilgu laiku bet nevaru atrast problēmu
Autors: Vilnis_Radio (81.198.190.---)
Datums: 21/01/2019 13:05

Es varu padalīties ar savu pieredzi. Arī nevarējām atrst cēloni, bet smaka grozījās ap ledusskapi. Intensīvi ošņājot nonācu pie iemesla - ledusskapim aizmugurē ir kondensāta noteces bļodiņa, kurā bija ietecējis arī kaut kas no produktiem nu un ta kā tur ir silts no kompresora, tad bioreaktors bija nostrādājis.
Tā ka vienīgais veids pacietīgi ostīt no kurienes nāk tas viss. Bet iemesli varbūt daudz. Nākotnē mājsaimniecībā palīdzēs elektroniskais deguns.

Re: Smird istaba ilgu laiku bet nevaru atrast problēmu
Autors: Tom (87.246.163.---)
Datums: 21/01/2019 13:32

Mums arī bija tāda problēma - smirdēja pēc kanalizācijas. Nācās daļēji noņemt grīdas segumu un problēma atklājās - kaimiņam tualetes pods tecēja un caur plaisām sienā smaka un daļēji arī mitrums sūcās mūsu dzīvoklī. Bet to smaku pēc tam tā arī nevarēja pavisam dabūt prom arī pēc tam kad kanalizāciju sataisīja. Gan siena gan grīda tajā vietā bija savilkusies ar smaku. Nācās apstrādāt ar visādu ķīmiju.

Re: Smird istaba ilgu laiku bet nevaru atrast problēmu
Autors: qwe (158.255.56.---)
Datums: 21/01/2019 13:48

Par tām paneļu mājām man arī ir sanācis prikols. Truba bija sākusi kaut kad darba dienas vidū tecēt un caur paneļiem sūcies ūdens nevis apakšējam kaimiņam vannasistabā, bet caur savienojuma vietām slīpi uz kāpņutelpu un pa sienu lejā. Kaimiņam vispār nekādas mitruma pazīmes, kamēr man vannasistabā baseins. :) Tā kā pārbaudes mērķis varētu būt ne tikai taisni uz augšu, bet visas telpas, kuras saskaras ar stūri.

Iet uz lapu: Iepriekšējā12
Pašreizējā: 2 no 2


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 **     **  **    **  **     **  **    **  **    ** 
 **     **  ***   **  ***   ***  ***   **  ***   ** 
 **     **  ****  **  **** ****  ****  **  ****  ** 
 **     **  ** ** **  ** *** **  ** ** **  ** ** ** 
 **     **  **  ****  **     **  **  ****  **  **** 
 **     **  **   ***  **     **  **   ***  **   *** 
  *******   **    **  **     **  **    **  **    ** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727