UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Vēlos uzzzināt :  Building.Lv Forums

Betona hidroizolācija pretēji ūdens spiedienam
Autors: RenārsT (80.89.79.---)
Datums: 20/02/2018 20:16

Googles meklējumi noveda līdz šim forumam. Sveicināti!

Vasarā pagalmā no Finnfoam ekstrudētā putuplasta salīmēju 3x3x3m kasti, apvilku ar PE tvaika plēvi 200 mkr 3 kārtās un ieraku zemē apmēram 1m zem gruntsūdens līmeņa, kas tobrīd bija pazemināts izmantojot bedres stūrī ievietotu dubļusūkni.

Pēcāk kastē tika ielikts armatūras būris un ielieta betona grīda. Pēc 4 dienām ieliktas veidnes un ielietas sienas.

Acīmredzot gruntī palika kāds akmentiņš vai procesā tika uzplēsta plēve, jo vienā vietā sūcās mitrums.

Tagad jāglābj situācija - vajag hidroizolāciju pretējā virzienā ūdens spiedienam. Atradu internetā Penetron, kas arī šajā forumā ticis reklamēts, bet bez reālām cilvēku atsauksmēm.

Vai kāds lūdzu varētu padalīties pieredzē, kas ir izmantots šādos gadījumos - šķidrais stikls, vai sentēvu recepte.
Varbūt ir kādas citas pārbaudītas preces no Sika, piemēram?

Paldies par ieteikumiem!

Re: Betona hidroizolācija pretēji ūdens spiedienam
Autors: PikkO (46.109.47.---)
Datums: 20/02/2018 20:25

ber ciet to bedri un taisi citu

Re: Betona hidroizolācija pretēji ūdens spiedienam
Autors: RenārsT (80.89.79.---)
Datums: 20/02/2018 20:49

Grīdas un sienu biezums ir virs 20 cm, tādēļ, lai šim kesonam būtu vajadzīgā masa, lai neuzpeldētu. Līdz ar to domāju, ka pietiekoši garš kapilāru poru tīkla garums, lai ķīmijai būtu kur nosprostot sūci. Kas nav liela turklāt.

Vienkārši gribētos iepazīties ar reālu pieredzi, nevis tikai reklāmu un teorijas solījumiem.

Re: Betona hidroizolācija pretēji ūdens spiedienam
Autors: jtdesign (83.243.94.---)
Datums: 21/02/2018 10:12

Skopais maksā 2x. Protams, būvēt ar forumu ieteikumiem liekas interesantāk, nekā noalgot speciālistu, kas ar savu parakstu apliecinātu konstrukcijas pareizību (no kļūdām gan arī šis neglābj).

Izskatās, ka PikkO ieteikums augstāk varētu būt saprātīgākais. Jo realizētā konstrukcija nav pareiza nevienā vietā. Gan jau ar iekšējo hidroizolāciju var ko glābt, vien vai izmaksas nelīdzināsies jaunas, pareizas konstrukcijas izbūvei.

Re: Betona hidroizolācija pretēji ūdens spiedienam
Autors: Autors (213.226.141.---)
Datums: 28/02/2018 05:49

Piekausē no iekšas sienām un grīdām bituma membrānu divās kārtās un betonē pa virsu armētu betona kārtu, lai ūdens nespējat atspiest hidroizolācijas slāni.



Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
       **  **        ********   ********  **    ** 
       **  **        **     **     **      **  **  
       **  **        **     **     **       ****   
       **  **        **     **     **        **    
 **    **  **        **     **     **        **    
 **    **  **        **     **     **        **    
  ******   ********  ********      **        **    

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.




Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727