Uz jautājumiem atbild Māris Bērziņš, SIA PERI Veidņu projektu vadītājs
veidņu balstīšana
Autors: phillies ()
Datums: 11/05/2014 22:15

Kā pareizi būtu jābalsta veidņi?
Ēkai ir 3 stāvi, vai ja lieto spīpos balstatgāžņus tos var likt tikai no vienas puses (pimēram 2.,3.stāvā)?
Vai veidņus var balstīt tikai ar vertikāliem balstiem, kas ir savienoti ar sastatnēm (2.,3. stāvs)?

Re: veidņu balstīšana
Autors: Eksperti ()
Datums: 16/07/2014 15:17

Atbild Oskars Rungevics, SIA „PERI” Veidņu projektu vadītājs:

„Ņemot vērā, ka ēkai ir 3 stāvi, tad vēlams vispirms montēt iekšējos veidņus un no ārpuses izmantot fasādes sastatnes vai CB konsoles, no kurām varētu veikt armēšanas darbus. Iekšējiem veidņiem atsaites varētu balstīt iekšpusē trijstūra veidā pret pārsegumu. CB konsoles ir izmantojamas, ja apakšā ir siena. CB konsoles ir elements, ko karina klāt pie sienas, lai veiktu dažādas montāžas darbus veidņiem un armēšanas darbus armatūrai. Ja ir stāvs bez sienas, tad labāk izmantot fasādes sastatnes. Ar sastatnēm veidņus nesavieno, sastatnes enkuro pie betona, jo tas ir būtiski no drošības viedokļa."