Ūdens pievads.
Autors: Tornis ()
Datums: 17/06/2013 22:17

Ir jāizdara tā, lai mājā ir ūdens, vecās trubas ir norakstītas, pie mājas ir aka 30m attālumā. Ar ko lai sāk?

Re: Ūdens pievads.
Autors: Niks ()
Datums: 17/06/2013 22:39

Es sāktu ar to, ka mēģinātu saprast, kur novietot sūkni ar hidroforu akā iekarinātu striķos vai uz plaukta (diezgan neērta apkalpošana, it īpaši ka ziemā ko vajadzētu darīt) vai arī blakus akai ieraktu atsevišķu grodu, kur ievietot šo sūkni (tā būs ērtāk to nākotnē ekspluatēt). Nu un tad ieraktu melno PE cauruli (ar zilo svītru) 32mm diametrā aptuveni 1,2m dziļumā līdz mājai, domātu kā izrušināties cauri pamatiem un pieslēgties iekšējam ūdensvadam.

Re: Ūdens pievads.
Autors: Tornis ()
Datums: 17/06/2013 22:46

Tie 32mm ir noteikts standarts? Ja var iekarināt tad jākarina pagaidām, jo līdz ziemai ir jātiek mājā iekšā, bet darbu vēl jūra. Sūkņi ir daudz un dažādi, pēc kā orientēties pērkot sūkni?

Re: Ūdens pievads.
Autors: khe ()
Datums: 18/06/2013 00:21

Pēc 80l/min pie 750w...

Re: Ūdens pievads.
Autors: Valterrs ()
Datums: 18/06/2013 02:45

Iegremdējamo ūdenī

Re: Ūdens pievads.
Autors: Niks ()
Datums: 18/06/2013 07:48

32 mm nav standarts, bet ieteicams caurules diametrs. Var likt arī 25mm diametru, domāju ka praksē atšķirības nebūs. Pašam lietošanā ir vairāki sūkņi: Pedrollo, Marine, Metabo. Ne par vienu neko sliktu nevaru teikt. Metabo ir rokturis [www.ff.lv], to būs ērtāk iekarināt. Neaizmirsti, ka iekarināšanas variantā, lai pievienotu sūkni, ir jāizmanto kāda lokana šļūtene, ja vien negribi pats līst iekšā akā un pievienot jau iekarinātam sūknim cieto melno cauruli.

Re: Ūdens pievads.
Autors: Pavels.O ()
Datums: 18/06/2013 08:29

domāju, ka 30 m būtu jāizmanto 40 mm caurule, labāk būtu iegremdējamais, jo hidroforam tāds attālums ir nopietna slodze, bet ja izvēlies hidroforu, tad liela loma ir pacelšanas augstums max 8 m, ja māja ir uzkalnā un akā ūdenim ir zems līmenis, tad jāizvērtē hidrofora darbspēja vai jāierok hidrofors pie akas vai akā, ja gruntsūdens ir augsts, tad ierakt hidroforu nav prāta darbs.
Jācenšas izvairīties no savienojumiem, pagriezieniem un pārējām zemē, labāk savienojumiem u.t.t. izmantot misiņa izstrādājumus, iznāk krietni dārgāk, bet arī krietni drošāk.
Cauruli var pirkt depo, gan 32, gan 40 cena ir ok, bet savienojumus labāk ņemt spec. santehnikas veikalā.
Pats sev (santehniķis) pa brīvdienām liku ūdeni, bet attālums no mājām līdz akai 11 m, liku 32 mm cauruli.
P.S. Es sāku ar tranšejas rakšanu

Re: Ūdens pievads.
Autors: khe ()
Datums: 18/06/2013 08:38

No akas 32 caurule ierakta zem sasalšanas līmeņa uz māju, akā rores galā sietiņš, sūknis mājā, pretvārsts tieši pie sūkņa, hidrofors 100l vertikāls, Pedrollo 10MX. Vēl manometrs vai nu uz hidrofora, vai redzamā vietā starp sūkni un hidroforu. Tāpat spiediena regulators mazliet nost no sūkņa uz spiedvada. Sūkņa izejā trejgabals, kam augšā ieskrūvēts ventilis 1' - uzliešanai. Tāds mans ieteikums.

Re: Ūdens pievads.
Autors: khe ()
Datums: 18/06/2013 08:44

Jā, aizmirsu, ka līmeņa starpība ap 6m jau liek likt pašu sūkni akā... Pārējos pričendālus gan telpās. Arī nupat minētā 40mm rore uz iesūkšanu(ja sūknis mājā) būtu vēlamāka. Par savienojumiem gan nepiekritīšu, pat plastmasas nav noraujami un labi noblīvē, ja pareizi uzliek.

Re: Ūdens pievads.
Autors: Pavels.O ()
Datums: 18/06/2013 08:59

ja jau nepiekrīti par misiņa savienojumiem, tad es nepiekritīšu par sietiņu rores galā akā, liku sietiņu / filtru un pretvārstu mājā pie sūkņa, manā gadījumā man ir urbums, kas ir hermētiski noslēgts un ierakts zemā, nu tur nav tādu netīrumu, kuri nosprostotu 32/40 mm cauruli, bet, kamēr visu montējām filtru / sietiņu no zāles tīrījām kādas 5 reizes.

Iet uz lapu: 123Nākošā
Pašreizējā: 1 no 3


Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm: